Здравствуйте, стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА. Далее уходит на автоматы 10А (свет) 16А (розетки) 25А (плита) и 16А (ванная) после этого автомата последнего уходит на УЗО 16А 30мА. Из него уход на розетку (стиралка) в ванной, и свет. Что стало смущать. На розетку идёт 2.5 квадрата, а вот на свет 1.5 квадрата, натяжной потолок, как я понимаю если гореть будет свет именно не светить а гореть, то быстрей провод сгорит чем сработает 16А автомат. Тогда ставить на 10А автомат? Но тогда вопрос машинку вырубать не будет? Стиралка А класса! Свет светодиодные в сумму на 50Вт. Или вообще поставить после диф автомата сразу узо? На всю электрику? Но тогда на сколько А брать узо???? Купить новое не проблема. И тогда свет в ванной поставить на общий свет. Или надо после диф автомата, автомат, потом только узо, а только потом на все автоматы?
- 26 ответов
-
- сечение кабеля
- выбор узо
- (и ещё 1)
-
Доброго времени суток. Нарисовал схему квартирного щитка. Хотел бы услышать мнение специалистов. 2х комнатная квартира, новостройка. Старался делать каждое помещение независимо, получилось много групп, но это не проблема. Провода буду тянуть по потолку, далее они будут спускаться до подрозетников в трубках ПВХ, которые будут замурованы в штробе. От квартирного щитка до потолка кабели будут тянуться в кабель-канале, который будет замурован в штробе. Тоесть при необходимости я смогу заменить кабель без порчи стен. Кабель планирую использовать NYMнгLS Севкабель. Кухню разделил на 2 группы розеток на фартуке + отдельная розетка на духовой шкаф + отдельная розетка на посудомойку через УЗО 10мА. На компрессорное оборудование (кондиционеры, холодильник) пустил отдельные кабели через УЗО 30мА + реле времени. В санузле отдельная группа на свет и на розетки (стиральная машина) через УЗО 10мА. На комнаты отдельные группы на свет и на розетки через УЗО 30мА.
-
Купили 3-х комнатную панельную вторичку. Сейчас начинается подготовка к полному ремонту. Сделал схему разводки по квартире. Собственно прошу корифеев посмотреть , если что ни так указать и пояснить. Вообщем любая конструктивная критика приветствуется. Магистральный провод имеет диаметр - 10мм(~75 кв.мм сечение), поэтому делаю отвод 10 кв.мм медью. Всего к одной фазе магистрального провода подключено по 10 квартир в подъезде. Остальное в принципе понятно из схемы. Также прикрепляю в приложении экселевский файл со схемой и таблицей комплектующих. Электрика_разводка_А3.pdf Электрика_разводка.rar
-
Ребята столкнулся с такой ситуацией, надо смонтировать Эл.Щиток в квартире,при том что пол квартиры на старой проводке(алюминиевые),а 2-е пол квартиры новая (медь).можно ли в один щиток обе эти разводки заводить??
-
всем добрый вечер! Прошу помочь разобраться с этажным щитком. Новостройка, на квартиру по документам 10 квт выделено, квартира с электроплитой. Во вложении фото щита. Смущает автомат на 16 ампер после узо. Это нормально или нужно менять автомат на более мощный, например на 50а? Буду признателен за помощь!
-
Добрый день, Имеется квартира в панельке, в которой планируется полная замена электрики (проект пока находится на стадии обдумывания). Панелька 84 серии. Соответственно возникает вопрос установки внутриквартирного щитка. Навесной щиток будет сильно торчать и смотреться уродливо, хочу встраиваемый, насмотрел АВВ Europa 12031. Проблема в том, что у него глубина 90 мм (меньше я не нашел). Сейчас стоят голые стены, обои поклеены прямо на бетон. Допустим, я добавлю 2-3 см штукатурки, 90-30=60, то есть этого явно не хватит, что бы полноценно утопить щиток. Как быть? Получается нужно продолбить в жб плите глухую нишу 300х545х60мм (место обозначено стрелкой, ширина стены 500 мм). Насколько это безопасно в плане конструктивной прочности дома (этаж 3 из 5)? Судя по чертежу, стена не несущая, однако не уверен - читал, что простейшим тестом является возможность забивания в такую стену гвоздей, в эту стену не забиваются.
-
Здравствуйте. Помогите составить схему электрощита в квартире. Отец будет производить замену всей проводки, но многое уже не помнит, учился при Совдепе на электрика, но давно не было практики. Дом 60-х годов постройки. На этаже по 2 квартиры, в общем коридоре стоят два автомата, но не понятно, когда один отключаешь, отключается электрика на две квартиры, а второй не понятно для чего.. (на выходных отец будет смотреть, что там к чему). В квартире стоит Однофазный электронный счетчик ЛЕ 1101. Комната 1- 8 розеток (1 шт.- телевизор LED, 1 шт.- ноутбук, 1 шт- кондиционер), выключатели света- 2 шт. Комната 2- 3 розетки, выключатель света- 1 шт. Комната 3- 8 розеток (1 шт.- телевизор LED, 1 шт.- ноутбук, 1 шт- кондиционер), выключатели света- 2 шт. Гостиная- 11 розеток (1 шт.- телевизор LED, 1 шт.- ноутбук, 1 шт- кондиционер, 1 шт- домашний кинотеатр), выключатели света- 3 шт. Кухня- 9 розеток (1шт.-холодильник, 1 шт- посудомоечная машина, 1 шт- электродуховка, 1 шт- колонка, 1 шт- вытяжка, 1 шт- варочная поверхность), выключатели света- 3 шт. Ванная комната- 4 розеток ( 1 шт- стиральная машинка, 1 шт- полотенцесушитель электрический), выключатель света- 1 шт. Туалет- выключатель света- 1 шт. Коридор- розетка- 1 шт, выключатель света- 3 шт, 1 шт- домофон (никогда не было, не представляю, что для него нужно). Заранее благодарен за помощь!
-
Квартирный щиток не у входа, а в геометрическом центре квартиры
AndrewK добавил тему в Электрика, слаботочка
Квартира достаточно большая. Планирую поставить квартирный щиток в удобном и незаметном месте, но это место удалено от входа в квартиру на 4 метра. Это ведь не проблема? -
Необходимо где-то разместить коммутатор для сети. Есть ли щитки в которых предусмотрено место для слаботочки?
-
Всем доброго времени суток. Прошу покритиковать схему квартирного щитка. Квартира: 1 комната, площадь 35 м2. Ввод в квартиру выполнен кабелем ВВГнг-ls 3х4. Счетчик в щитке на лестничной клетке, там же и вводной автомат. Сейчас стоит зачем-то 25А, но ЖЭКовский электрик сказал, что заменит на 63А )) Вся разводка по квартире - в бетонной стяжке, кабель ВВГнг-ls в гофре Щиток планируется на 48 постов. Вся автоматика и щиток ABB. Ниже привожу схему, спасибо!
-
Здравствуйте,У меня щиток в квартире, вместе со счетчиком. Вот такой там ввод [ahtung]
-
Дом хрущевка лохматых годов. хочу заменить автоматы в щитке, + установить два новых (для стиралки и отдельная линия на кухню) + установить УЗО. сейчас это выглядит так: под счетчиком что за рубильник, это типа доисторического автомата? вся проводка в квартире без земли, только стиралка с землей, в доме земли нету, электрик рекомендовал занулить. тут еще выяснилось, что от потолочного освещения запитано пару розеток, не знаю кто и зачем это сделал, поэтому УЗО хочу ставить на все вопрос, ставить по одному УЗО на каждую линию или достаточно поставить УЗО перед всеми автоматами? или может дифавтоматы поставить? на сколько ставить УЗО? автоматы двухполосные ставить? одну из схем я вижу такой:
-
Здравствуйте, прошу совета по конкретному случаю.В общем электрощитке у лифта, там где счетчик стоит автомат В32 (плита газовая).А в квартирном щитке от строителей первым стоит однополюсный автомат С20 как вводный, отключающий после себя все остальное.Насколько я понимаю, чтобы не ограничивать общую потреблямую мощность и при проэктировании разводки отталкиваться от 32 ампер, есть смысл заменить вводный в квартире на двухполюсный 32А.Или лучше заменить его противопажарным УЗО 32А/300?Нужен ли дублирующий автомат внутри квартирного щитка?
-
День добрый. Ремонт вторичного жилья в разгаре. Ремонтирую естественно сам, так как денег чтобы платить профессионалам - нет. Дом не старый, но я решил заменить алюминиевую проводку и заодно сделать внутриквартирный щит. В щитке подъезда стоит автомат АЕ2046М 25А, счётчик и автоматы трёх групп - две группы освещение по 16А и одна группа розетки на 25А. Вводный автомат планирую поменять на АЕ2046М 40А т.к. электрик из ЖЭКа посоветовал ставить такой же чтобы совпал по креплению. Затем будет идти старый счётчик и вместо трех групповых автоматов планирую установить противопожарное УЗО. Сечение проводов указано сразу для группы фаза, ноль, земля. Там где сечение не указано соединение буду производить шиной. На монтажной схеме не указана шина заземления, но она будет. Далее на схеме всё есть. Вопросы: 1) К сожалению УЗО на 300 мА у нас найти я пока не смог, так что остановился на ВД1-63 2Р 100А 100мА. Подойдёт ли такое УЗО? 2) Двухполюсный автомат на входе в квартирный щиток решил установить для удобства. Или не стоит его туда ставить, а просто взять УЗО которое предназначено в щиток подъезда и поставить его внутрь квартиры? 3) Электрик ЖЭКа сказал, что если кабель из щитка в квартиру буду кидать в металлическом рукаве, рукав надо заземлять. Обязательно? 4) Имеет ли значение для УЗО с какой стороны в него заходит нагрузка, сверху или снизу? Это важно для монтажа. Хочу максимально использовать шины. Хотя можно ведь ввод в первый автомат сделать снизу... 5) Для монтажа планирую использовать NYM. По номиналам сечений кабелей есть ли какие-то рекомендации или на схеме указано правильно? 6) В качестве щитка планирую использовать Бокс ЩРВ-П-18. Хороший щит или неудобный? Есть в нём куда крепить шины? 7) УЗО у нас продают фирмы ИЭК. Других фирм не видел, а вот автоматы есть всякие. Стоит гнаться за Schneider, АВВ и искать их, или IEK пойдёт? Заранее спасибо за внимание.
-
Доброе время суток!Первый пост на форуме от давнешнего читателя и сразу вопрос В новой-старой квартире надо заново возводить стену и класть проводку в кухне, ванной и туалете. В связи с этим принято решение замены всей проводки и установке внутриквартирного щитка. Взвесив все "за" и "против" принято решение не разделять свет и розетки. Лишь выделить стиралку, кондей в отдельные линии. Посмотрите, пожалуйста, мои подсчеты: Кухня Прибор Токи1 Холодильник 1.802 Микроволновка 5.503 Чайник 10.004 Телевизор 1.505 Тостер 3.806 Свет 1.007 Вытяжка 1.308 Электророзжиг 0.509 Разное 5.00 30.40Итого, с учетом того, что не всё будет включено одновременно, ток 21,1.Автомат 25А, провод 3х4мм2_______________________________________________________________ Ванна + туалет 1 Свет 2.00 2 Розетка 7.00 9.00Автомат 10А, провод 3х1.5мм2_______________________________________________________________ Стиралка 9.00Автомат 10А, провод 3х1.5мм2_______________________________________________________________ Коридор 1 Свет 2.00 2 Пылесос 10.00 3 Сушилка обуви 2.00 14.00Автомат 16А, провод 3х2,5мм2_______________________________________________________________ Спальня 1 Свет 2.00 2 Зарядки 1.00 3 Утюг 10.00 4 Фен 7.00 5 Плойка 0.50 6 Телевизор 1.50 22Автомат 25А, провод 3х4мм2_______________________________________________________________ Кондей спальня 6.00Автомат 6.3А, провод 3х1.5мм2_______________________________________________________________ Зал 1 Свет 2.00 2 Комп 2.50 3 Бук 1.50 4 Телевизор 1.50 5 Усилок гит 2.00 6 Пылесос/утюг 10.00 19.50Автомат 25А, провод 3х4мм2_______________________________________________________________ Кондей зал 6.00Автомат 6.3А, провод 3х1.5Мне кажется я переборщил с сечениями проводов...УЗО как посчитать? Сложить суммы номиналов автоматов и выбрать ближайшее большее?Спасибо за советы!
-
Добрый день! Подобных тем на форуме много, но вклиниваться в другие темы мне показалось невежливо))) Поэтому создал очередную, с просьбой прокомментировать и найти возможные ошибки в моей схеме квартирного щитка для двухкомнатной квартиры. Интересуют следующие моменты: 1. Не многовато ли ???))) Мне кажется я чемпион по их количнству) Сколько схем просмотрел и нигде столько не встречал. Но ведь при срабатывании какого либо УЗО или АВ, сразу видно что это, К.З. или утечка и где именно. Так ли это? Можно ли это использовать в таком виде? 2. Интересует так же противопожарная защита, где-то на форуме прочитал что УЗО якобы могут воспламениться из-за особенностей конструкции, так ли это? Если да, то как их можно защитить и не опасна ли данная схема при таком обилии УЗО? 3. Вводной АВ стоит в подъезде, вместе со счётчиком, хочу продублировать вводной АВ в квартире, мне кажется это удобно) Верны ли на схеме мои предположения? 4. Так же интересует вопрос сечения кабеля, везде ли в щитке нужно применять 6мм или можно сделать всё 4мм, или кое что 6мм а кое что 4мм, посоветуйте пожалуйста. Что касается нагрузок: Детская комната – Компьютер, магнитофон, может что ещё по мелочи. Зал – Телевизор, ДВД, утюг (иногда), пылесос (иногда). Спальня – Телевизор, компьютер. Кухня – Телевизор, Холодильник, Вытяжка, Чайник. Ванная – Фен. Стиральная, посудомоечная машина, кондиционер, бойлер – все имеют свои линии. Спасибо!
-
Доброго вечера! Нужна Ваша помощь и советы. Кирпичный дом, конца 60-х годов, газовая плита, но вводе в 3-х комнатную квартиру двух жильный алюминиевый кабель примерно всего 4мм без заземления (на фото справа от старого щитка), пакетник, счетчик (5А) установлены в квартире, пробки заменил раньше на автоматы. Похоже почти вовремя решил сменить щиток, сегодня отключился свет из-за "рубильника", выключатель в итоге отказался менять состояние на выкл., пока поставил ИЭК ДИФ. Спасибо. Буду рад услышать советы, так как щиток собираю первый раз.
-
Приветик! Уважаемые спецы не пинайте только ногами, облазил кучу форумов, перелопатил кучу страниц но так ни фига и не понял как быть, и вечное " Что делать"Квартира 54 года рождения, 4 этаж. всё в ужасном состоянии, из за протечек в перекрытии было короткое замыкание, в итоге местные электрики смогли восстановить только свет на кухни. Проводка была раритетная на роликах. В таком состоянии мы получили квартиру.Ввод нам подведут в квартиру, из старого электрощита если его можно так обозвать осталось; счётчик и две автоматические пробки, короче щит хочу собрать сам.Состав щита: счётчик учёта, узо на 300ма , узо на стиралку 10ма, на тёплый пол 10ма, разеточное узо на 30ма тут как бы всё ясненько и понятно. провода НУМ 3х2,5 и 2х1,5.Вопрос:1. земли нет. как быть? (вешаться и биться головой об стену не предлагать)На многих форумах такая тема поднималась, в итоге форумчане как правило начинали спорить и ругаться уже между собой, по этому огромная просьба, помогите советом. Соседняя ветка гипсокартонщиков охеренна помогла, отдельное спасибо!Теперь прошу помощи у Вас.