Alex_sey

   Здравствуйте, уважаемые спецы. Квартира 3-шка 85м2, 6 этаж, кирпичный дом 8 лет, подъездный щит на 5 этаже, в нем: вводной автомат на 25А, узо 16А/30мА, автомат на 16А и все. Вся квартира висит на этом автомате, с него - ввод, один провод типа ПУНП 3х2,5.   В планах переделать все это безобразие, заменить вводной с 25А на 40А (в остальных квартирах на 40А, т.ч. должны разрешить), проложить ввод 3х6мм2, всю автоматику перенести во внутриквартирный щиток.  Прикрепил примерную схему с планом квартиры (с расположением точек пока не определился),  прошу дать оценку, заранее спасибо.

post-84960-0-86973300-1415881765.jpg.74c532d97f8ac1d651bcda90ac94fba0.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Контач

На ввод перед счётчиком вместо автомата ВА 40А поставить ВН 40А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Низзя этого делать. Счетчик и линия должны быть защищены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex_sey

Тогда сразу вопрос, нормально ли что вводной и все узо после него одного номинала? И сумма номиналов АВ после УЗО№3 как бы больше получается чем номинал УЗО ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
13.11.2014, в 10:48, Alex_sey сказал(а):

нормально ли что вводной и все узо после него одного номинала?

Для крутых производителей - да. Те что попроще рекомендуют в инструкции ставить УЗО на номинал выше защищающего его автомата.

13.11.2014, в 10:48, Alex_sey сказал(а):

сумма номиналов АВ после УЗО№3 как бы больше получается чем номинал УЗО ?

Для него (УЗО) защищающий вводной, а номинал нижестоящих групповых в данном случае не значим.