Марфенька

Полная замена проводки в доме

Рекомендованные сообщения

Марфенька

Всем доброго дня. Ремонт в доме плавно подобрался к электрике, поэтому занялся небольшим проектированием проводки. Прикинул по мощности потребителей и сильно удивился тому как все работало на старой проводке и с вводным автоматом на 50А. На суд форумчан выкладываю свое видение электросети.  Может что упустил... или накосячил... PS: Excel-
________._______2003.zip

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил

Обычно на розетки ставят автоматы на 16А. Связанно это, в первую очередь, с тем, что сами розетки, чаще всего, рассчитаны именно на 16.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Марфенька

Логично. Но... если предусмотреть достаточное количество розеток в каждой комнате, то можно будет применение различных удлинителей, тройников и т.д. свести к минимуму и не допускать их (розеток) перегрузки

Изменено пользователем kovilb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
romic

Насчет ампеража дело даже в другом. 20-амперный автомат с характеристикой C отключится при токе 26 Ампер только через 10 минут, а это уже перегрузка не только для розеток, но и для кабеля. Зачем изначально закладывать такую ерунду, если 16-амперный автомат спокойно будет держать достаточно долгое время 20 ампер, этого для ваших нагрузок более чем достаточно.Если же ставить целью защиту розеток, то нужно ставить автомат с характеристикой B на 13 Ампер, не больше. Да и вообще, лучше везде использовать характеристику B, не понимаю, почему на нашем рынке де-факто характеристика C стала основной, она для жилых помещений вообще редко когда нужна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Марфенька

Если верить характеристике автомата типа С, то 20А автомат может проработать 10 минут даже при токе в 29А.http://www.tostudent.ru/images/pic/zashita/avtgraphc.gif

Согласен, меняю на 16. Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Марфенька

Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А? Цена в два раза выше чем у АСELCDS941 C16 30MA Автомат дифференциального тока DS941 C16 30MA тип АС - 1496,18руб ELCDS941 C16 30MA/A Автомат дифференциального тока DS941 C16 30MA тип А - 3163,49руб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
romic
26.07.2011, в 03:50, Марфенька сказал(а):

Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А?

Обосновано там, где используются энергосберегающие лампы, люминесцентные светильники с ЭПРА, приборы с импульсными блоками питания, как то: телевизоры, холодильники, компьютеры и т. д. Не все из перечисленых приборов требуют УЗО типа А, это иногда указывается в инструкции, но зачастую это так.Скажем так, УЗО типа "АС" обеспечивает безопасность от косвенного прикосновения на 80%, оставшиеся 20% добираются УЗО типа "А". Стоит ли это дополнительных затрат, решать вам. Лично я бы сделал так - купил бы дифы типа "А" не ABB (цена на них кусачая и неоправданно завышенная), а АСТРО-УЗО, за полторы тыщи, они вполне себе качественные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Марфенька

Соориентируйте пожалуйста по марке кабеля. NYM - дорогой, не поддерживает горение при одиночной прокладке. ВВГнг - дешевле, не поддерживает горение в пучке в том числе. Зачастую прокладки пучком избежать не удастся. Может быть все таки ВВГнг предпочтительнее? И какой ВВГнг - круглый или плоский? Или разницы нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Slash

NYM - это европейские кабели, ВВГнг -российские.

ВВГнг по параметрам лучше, намой взгляд - негорюч в пучке, допускает уличную прокладку, цена ниже.

Ставьте ВВГнг и не парьтесь. По сути это аналоги.

Плоский или круглый тоже разница не большая - у вас же гермовводов нет (там круглое сечение обязательно) - плоский удобнее

в штробах укладывать.

Ну и вот еще почитайте https://forumremont.ru/index.php?/fo...a-i-kabelia/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
romic

Производителя лучше известного брать - Кольчугино, Севкабель, Москабельмет, Подольск. Хотя, если вы планируете проводить замеры сопротивления изоляции мегометром - до прокладки кабеля и после, то можно взять любой, просто есть шанс наколоться на халтуру с разрывами изоляции и слишком тонким ее слоем. У тех производителей, что вначале я указал такого пока что замечено не было.

Поделиться сообщением