Vopis 0 Опубликовано: 22 июня, 2017 А зачем от Рк к ленте жирным проводом, там ленты по 80см и к каждому свой проводок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POW 0 Опубликовано: 22 июня, 2017 Если Рк далеко от ленты ставить, то надо толстеньким подвести, так мне говорили... может ошибаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sander 0 Опубликовано: 22 июня, 2017 Не ошибаешся. Все элементарно. Сопротивление проводника R=p*(L/S) (удельное сопротивление меди умноженное на длину проводника и всё это делится на сечение оного). При малом напряжении питания, на проводнике будет ощутимое падение тока (вспоминаем закон Ома ;)). Следовательно, увеличивая длину питающего проводника, необходимо увеличивать его сечение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vopis 0 Опубликовано: 22 июня, 2017 Самое дальнее от Рк до ленты 120см , две ленты по 80см, к каждой отдельный провод 0. 75мм2 , поставить на 1.5мм2 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sander 0 Опубликовано: 22 июня, 2017 Сложно сказать, если неизвестна мощность ленты До 15 Вт на метр будет достаточно 0,75, если больше, то лучше 1,5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах