Осенью 2016 года решил утеплить холодный тамбур в доме, чтобы кошки могли там жить хотя бы до -25 С.
Выбор пал на теплый пол caleo, уж очень красиво они его рекламировали в магазине ЛеруаМерлен, при чем по характеристикам мне вполне подходил.
Первый год прошел хорошо, пол выполнял свои функции.
В январе 2017 года произошло возгорание, благо заметили на этапе задымления. Дом цел, все целы...
Решил понять в чем причина (была мысль, что не достаточно хорошо заизолировал соединения).
Вскрыл ламинат, проблем в монтаже не было.
Результаты вскрытия на фото.
Написал на сайт производителя - интересная получилась переписка:
caleo: Судя по фотографиям, можно сделать вывод, что пленка нагрелась до температуры выше 80°С, что привело к расплавлению теплоотражающего материала. Поскольку, термопленка не саморегулируемая (Grid 150/220), то этот результат можно достичь только двумя путями. Первое – нагреть всю пленку до указанной температуры, т. е. не установить датчик пола под пленку, не применять терморегулятор или выставить на терморегуляторе температуру 80°С. Второе – «запереть термопленку», т. е. создать препятствие для нормального теплоотвода.
Я: температурный датчик у меня был размещен, как написано мной ранее.
что подразумевается под созданием нормального теплоотвода? у мня вся пленка лежала в одинаковых условиях, при этом рядом лежащий ряд был в абсолютном порядке.
caleo: Что-то лежало/стояло на полу во время работы термопленки, по другому пленку не «запереть».
Данные пленки предназначены только для открытых площадей, где нет низкостоящих предметов.

Так что будьте крайне осторожны, если используете данные полы не вздумайте ставить на него домики для кошек !!!  :D 

post-107819-0-64648300-1484709624.jpg.a179e3899e467988450d35a8016a71b7.jpg

post-107819-0-01101400-1484709632.jpg.219fddd9fdef1cc7e8274e0aa93df762.jpg

post-107819-0-57123200-1484709638.jpg.d0c41ebd47a8db87cca4854f12d13ae3.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest
14.01.2017, в 07:31, Валентина Дмитриевна сказал(а):
Данные пленки предназначены только для открытых площадей, где нет низкостоящих предметов

Вообще то это касается всех теплых полов!!!!!!!!  Хоть пленочных, хоть кабельных, хоть калео, хоть Деви

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zhlobitskij

Уважаемый brex, мы сожалеем о том, что владение и использование пленочного теплого пола Caleo Grid привело к сложившейся ситуации.
По существу проблемы , перед тем как эксплуатировать технический товар необходимо внимательно ознакомится с инструкцией по эксплуатации, в Руководстве по монтажу и эксплуатации указано, что зазор между предметом и полом должен быть не менее 3 см., также указано, что пленочный теплый пол Caleo Grid может быть уложен только на свободную от низкостоящих предметов площадь, в пункте «Запрещается во время эксплуатации!…Закрывать теплый пол предметами (мебель без ножек, одеяла и т.д.), препятствующими эффективному теплоотведению в воздух.» Прошу обратить Ваше внимание на то, что при правильной эксплуатации такого случая произойти не могло в принципе.
Любой пленочный теплый пол любого производителя в условиях "запирания" (кроме пленочного пола с полной саморегуляцией) начнет плавится, т.к. не будет нормального теплоотвода, соответственно в месте "запирания" температура пленочного теплого пола достигнет критических показателей, что приведет к деформации и расплавлению «пленки».
Также обращаю Ваше внимание на то, что весь товар компании Caleo сертифицирован и проходит контроль качества.
С сертификатами на продукцию компании Caleo можно ознакомится на любой точке розничных продаж, получить подробную консультацию по интересующему продукту, либо воспользоваться Горячей линией производителя по телефону 8-800-555-28-62.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
15.01.2017, в 17:47, zhlobitskij сказал(а):
Caleo Grid
Хочется уточнить, это "ИК пол"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

У меня другой вопрос, почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Leshik
16.01.2017, в 19:34, яне сказал(а):

У меня другой вопрос, почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

Это очень хороший вопрос) Наверное, это в очередной раз доказывает, что инфракрасные лучи не проходят через твердые предметы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
новичок
16.01.2017, в 19:34, яне сказал(а):

почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

В том-то и дело, что покрытие пола они прошли (иначе он весь бы сгорел, а не только в этом месте), а вот дно кошачьего домика пройти не смогли. Как я понимаю, ИК-лучи проходят не через все материалы.

Я сама столкнулась с похожими проблемами при эксплуатации такого тёплого пола: некоторое время на полу  стояли коробки с вещами, и после этого часть "тёплого пола" перестала работать. А в другом месте на край площади размещения плёнки немного заходит край дивана с низким днищем - примерно через год эта часть тоже перестала нагреваться. А третья часть сдохла вообще по непонятной причине (никаких нарушений правил эксплуатации на ней не было), и в итоге осталось работать меньше половины начальной площади.

Было бы хорошо, если бы г-н @zhlobitskij поподробнее разъяснил: каких размеров предметы допускается ставить на пол, а каких - нельзя, и на какое время максимально можно поставить.

А ещё, может быть кто-нибудь подскажет: возможно ли как-нибудь продиагностировать его, не разбирая ламинат, действительно ли эти части сгорели, или просто какая-то проблема в подсоединяющих проводах, и её можно устранить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.

Ламинат разобрать - не проблема. По порядку просто складывайте ламели, чтобы потом обратно в этом же порядке положить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
новичок

Как раз-таки - проблема. Начинать разбирать его надо с края (от стены), а там стоит мебель, привинченная к стене, и загруженная барахлом под завязку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.

Разбирать можно с любой стороны, можно и с той, с которой начинали укладку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×