На балконе 2.9 м2 нагревательного кабеля DEVIflex 20T 720 Вт или 250 Вт/м2 будет много. Вам нужно на эту площадь заложить 600 Вт.

В туалете, если хотите, чтобы работал отдельно от ванной, возьмите нагревательный кабель 7м, расположите ближе к поверхности пола в стяжке, а если еще будет на теплоизоляции, то вообще супер. Также и в ванной, ничто не мешает Вам повыше уложить нагревательный кабель.

Нагревательный кабель в 1.5-2 раза дешевле мата, зачем искать дорогой вариант? Необходимые мощности, закладываемые в пол, для каждой системы я Вам написал. Дальше только выбрать нагревательный кабель Европейского производителя по этой мощности. На кухне я бы тоже уложил нагревательный кабель, но только врезал его в существующую стяжку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rumato

@яне, ну вот, теперь для балкона много, так хотелось взять хорошего производителя недорого :) там варианта "между" - нет.. :) нельзя ли все же взять тот, что слишком мощный и просто не делать максимум на регуляторе? он выходит на 30% дешевле, чем менее мощный Devi в других местах (при 220в получается не 720, а 640вт :confusion: )

спасибо Вам большое! :thankyou:

только еще 1 вопрос - как положить кабель в стяжку "ближе к верху стяжки"? я думала - кладут кабель, закрепляют и заливают, а получается - заливают и в мокрую стяжку кладут кабель? как-то не могу себе такое представить  :noddle:  или заливают стяжку к примеру 3 см, ждут пока высохнет, кладут кабель и снова заливают? проблема еще в том, что хотели заливку отдать в руки строителей (вроде они по всей квартире хорошо полы сделали), а вот ТП им давать делать не хочется..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Терморегулятор не регулирует плавно ни напряжение на кабеле, ни его мощность, он просто подает сетевое напряжение на нагревательный кабель, который одинаково выделяет свое тепло по всей длине. Нельзя закладывать мощность нагревательным кабелем в полу для внутренних помещений свыше 220 Вт/м2. У Вас 36м имеет 250 Вт/м2. Нужен другой нагревательный кабель.

Если уложить нагревательный кабель на армирующей сетке или на монтажной ленте, которую с кабелем с закрепленным шагом закрепить на сетке, а потом приподнять при заливке стяжки через проставки, кусочки маяков и пр., то кабель получится ближе к поверхности пола. За два захода делать стяжку не желательно и долго.

post-48929-0-52574300-1469124777.jpg.1d9aedcdd823c5e22461776cdd602231.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rumato

@яне, еще раз спасибо, а для ванной (площадь под кабель у меня получается 1.4м2, ) вот такой кабель можно взять и уложить с шагом 14см примерно?

такой 197Вт 10м Veria Flexicabel-20

или такой Теплый пол Deviflex 20T, 10 м

по мощности вроде сопоставимо со стандартным матом (150Вт\м2) : 200Вт на 1,4м2 = 143Вт\м2

смущает шаг - Вы и не только Вы пишите про стандарт 10см.. не получится зебра у нас? или надо брать больше длину?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rumato

считала - считала, насчитала, надеюсь не ошиблась, т.к сразу и заказала, пока акция :)) (но еще можно отказаться)

Нагревательный кабель двухжильный 230Вт 230В 13м DEVI DEVIflex 18T для ванной

и

Нагревательный кабель двухжильный 650Вт 32м Veria Flexicabel-20 для балкона, т.к меньше - 28м, Вы сказали мало

Вы не могли бы в 2 словах написать что представляет из себя гарантия производителя? на что она распространяется? если сами укладываем, а не сертифицированный мастер - она сохраняется? если через пару лет пол перестает греться - тогда ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Я рад, что Вы немного разобрались и выбрали правильные по длинам нагревательные кабели из рекомендованной заложенной мощности.

Гарантия на продукцию VERIA, как и на DEVI выполняется в полном обьеме Сервисными центрами DEVI. Гарантия не снимается, как делают некоторые продавцы, если сами укладываете нагревательный кабель или мат. Главное, чтобы из-за неправильного монтажа система не вышла из строя, в чем не будет вины производителя. Если и случится заводской брак, то ремонт производится бесплатно, а на кабельную продукцию DEVI и по полной гарантии с возмещением стоимости работ и материалов по восстановлению напольного покрытия.

Скажу Вам как инженер Сервисного центра DEVI, представительство при каких то спорных случаях при ремонте по непонятным причинам всегда на стороне потребителя. И если и случается какой-то сто тысячный процент заводского брака от производимого нагревательного оборудования, то он легко разрешается для заказчика с минимальными для него неудобствами. Вы платите деньги не только за качество и надежность, но и за достойный сервис.

Прочитайте еще раз http://service-devi.blogspot.com/2013/02/devi-1.html, продумайте порядок установки, проконтролируйте качество исполнения и всё отлично будет у Вас работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rumato

@яне, Еще раз Вам огромное спасибо!

стала считать сколько нам надо ЭППС и поняла, что у нас на полу лежат трубы.. еще прораб наш (который квартиру показывал и его архаровцы будут нам часть работ делать, в т.ч разводку труб) - сказал что трубы подводки воды надо в стяжку кинуть, мне это не очень понравилось, но он уверил, что это норма и все так делают

смущает то, что в ЭППС 20мм и даже 30мм наши трубы не спрятать - они толще (фото прилагаю), 50мм мы не сможем себе позволить по высоте, если их класть на ЭППС - как тогда класть кабель? и наверное категорически нельзя все же при кабельном ТП кидать подводку воды в стяжку? да и при другом электрическом ТП тоже