Yana089 0 Опубликовано: 17 мая, 2016 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чайнику по параметрам теплого пола (маты в слой плиточного клея под плитку) для совмещенного вентилируемого санузла (панельный дом, второй этаж): 150Вт/м2 при толщине мата 3.5мм или 180Вт/м2 при толщине мата в 2.8мм? Во избежание холивара производителей не указываю, хотя все и так, наверное, прозрачно Площадь теплого пола 1м2. Оба варианта допустимы? Я правильно понимаю, что при втором варианте требуемая температура будет достигаться быстрее? А по энергозатратам? По идее второй вариант потребляет больше, но ведь терморегулятор отключит его раньше. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
яне 0 Опубликовано: 24 мая, 2016 Вы всё правильно рассуждаете. Это только площадь теплого пола 1 кв.м. и если пересчитать 180 Вт/кв.м. на общую площадь, то получается, что маленьким участком нужно прогреть большую кубатуру воздуха, где нагретый воздух успешно выветривается вентиляцией. При повышенной заложенной мощности нагревательный мат быстрее выйдет на свой температурный режим, где комфортную температуру ограничивает терморегулятор, потребляя в целом меньше по времени работы и мощность эта справится в сильные морозы при максимальных теплопотерях. Основное потребление любой электрической нагревательной системы происходит во время нагрева, а не поддержания температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах