Проблема с теплым полом и регулятором rehau

Рекомендованные сообщения

Timyr

Здравствуйте уважаемые мастера, извините может уже подобный вопрос поднимался в форуме (честно, не нашла).

Проблема такая: в новом доме решили класть теплые полы, при выборе пола ориентировались на цену т.к. было это в самый пик кризиса, выбрали полы Termo, настелили, уложили сверху плитку.

Далее при финишной отделке встал вопрос о выборе электроустановочных изделий и терморегуляторов. Решила ставить везде одинаковые, выбор пал на не приевшуюся взгляду Legrand Etika Plus, терморегуляторы у них простые крутилки, поэтому пришлось искать более современные по дизайну, а так же терморегулятор должен был быть программируемый и ровно подходить под рамку этики. Дело вкуса но предоставляю фото, мне показалась эта конструкция необычайно красивой :love:

ext_0e71ea2b8a18e996cfb7bb48a6d49fba.jpg.e66e0e20d77b84b08e0976f170e040e2.jpg
ext_53e5d5280b80f2d5cba09c2a9962e1fc.jpg.68d1ecb8c74ca7b2a98b23f8a5e1e6f9.jpg

Так вот оказалось что этот регулятор напрочь отказывается работать с полами и датчиком от Termo он его просто не видит - у Рехау какое то особенное сечение кабеля и особое напряжение - так, рехау работает только с рехау, для смеха купили  терморегулятор теплолюкс и он спокойно работает.

Вопрос: можно ли как то обмануть терморегулятор, заставить его работать без того что бы вскрывать плитку и менять полы Термо на Рехау? Или может кто то видел похожий по размерам и красоте регулятор но более сговорчивый?

Спасибо. :thankyou:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

В комплекте с каждым терморегулятором идет свой датчик пола на проводе, который имеет свое определенное сопротивление. Терморегулятор с чужим датчиком может не корректно определять температуру или не работать вообще. Какой нагревательный провод заложен в пол не имеет значение, главное, чтобы его потребляемая мощность не превышала предельный коммутируемый ток силового реле терморегулятора.

Заводите датчик пола от родного терморегулятора и всё будет работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Timyr
19.07.2015, в 00:44, яне сказал(а):

В комплекте с каждым терморегулятором идет свой датчик пола на проводе, который имеет свое определенное сопротивление. Терморегулятор с чужим датчиком может не корректно определять температуру или не работать вообще. Какой нагревательный провод заложен в пол не имеет значение, главное, чтобы его потребляемая мощность не превышала предельный коммутируемый ток силового реле терморегулятора.

Заводите датчик пола от родного терморегулятора и всё будет работать.

Да, видимо это про нас! Теплорегулятор определяет некорректно 62 градуса жары) Датчик поменять не так затратно как весь пол. Спасибо Вам огромное!!! :thankyou:

Изменено пользователем Monomur

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Timyr

Проблема решена! Ура! Пол повскрывали по две плиточки, датчики перетянули. Все заработало!

Ilun, огромная Вам благодарность :congratulate1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

А если бы смонтировали изначально правильно трубку для датчика пола на проводе, то не пришлось бы снимать, возможно разбивать плитку на полу. Для датчика пола подойдет гофротрубка 16-20 мм, трубка от слива конденсата кондиционеров, сантехническая металлопластиковая, хоть поливочный шланг, здесь главное обеспечить плавные повороты стена-пол и тогда в случае поломки заведется любой датчик на проводе. Место датчика в полу нужно располагать примерно в 50 см в зоне нагревательного кабеля или мата, не с краю за первой линией, а дальше в глубь зоны обогрева для корректного определения температуры пола.

В Вашем случае, если терморегуляторы находятся в обогреваемых помещениях, то можно было и не сбивать плитку на полу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×