Annana 0 Опубликовано: 17 сентября, 2014 Вот собственно в чём проблема: 1 _ кабель вложеный в пол двухжильный Nexsens 2 _ регулятор температуры ECO10FJ+Е (Ensto) + датчик в комплекте при подключении согласно схемы загорается индикатор зелёного цвета, режим ожидания (нагрев не происходит) если отключить датчик то вкчючается режим нагрева (индикатор загорается красной лампочкой) и таки да пол начинает греться. И регулятор и датчик рабочие, проверялись на соседнем подогреве правда там кабель Profi Therm Вопрос, что я сделал не так - или кабель с регулятором не совместимы или есть какой то секрет подключения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 20 сентября, 2014 17.09.2014, в 01:35, OlgaDen сказал(а): что я сделал не так - или кабель с регулятором не совместимы или есть какой то секрет подключения? Скорее всего напутали с подключением - если пара "терморегулятор+датчик" работает, с кабелем ТП быть проблем не должно (ТР нагревательный кабель просто коммутирует через реле, единственно чтоб контакты реле ТР выдерживали ток в кабеле). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Annana 0 Опубликовано: 22 сентября, 2014 вопрос решил, оказалось глючный датчик, в сервисе поменяли и проблема исчесла, всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах