chamba

Ржавчина перед краном полотенцесушителя, прошу помощи

Рекомендованные сообщения

chamba

С наступившим новым годом.
Уважаемые специалисты. подскажите\помогите по такой проблеме.

Вчера, 1 января, почему то отключили стояк с горячей водой. Пошел включать накопительный обогреватель и случайно увидел это.
Увидел ржавчину на магистральных трубах, которые идут к полотенцесушителю. 
Ржавчина на верхнем и нижнем отводе для полотенцесушителя. Был сделан ремонт, пошел 4-й год. пока проблем не было по сантехнике. Трубы к потребителям сделаны rehau. в местах соединений используется лен. по сантехническими делам абсолютный ноль.
Воду дали 2 января (сегодня)
лен вроде относительно сухой. вчера перемотал туалетной бумагой и салфетками места с ржавчиной, чтобы посмотреть есть ли небольшая течь и т.д. салфетки немного влажные, получается какие-то капельки все же выходят.
насколько опасно, возможно исправить, кого посоветуете? Москва, Пражская.

на ваш взгляд по хараткеру ржавчины -сколько времени уже есть проблема?

видимо все же подтекает с верхнего крана раз ржавые подтеки видны по трубе, и попала даже на кран far, видно на одной из фото.

спасибо

obshii_vid_1.thumb.jpg.370dca463b2a04b579125668538e3e98.jpg.355936eb34f2a172e26211f6ad198ce6.jpg

nizhnii_kran.thumb.jpg.125ce214882084caf81abb8792574862.jpg.e39d3de48c1e233b96c8f4a68b0dca20.jpg

nizhnii_kran_1.thumb.jpg.c89d05c8d39fc832a90788fff1542d29.jpg.a56bb50c48368ee3949b2b41d1bad51e.jpg

verhnii_kran.thumb.jpg.07ffb2656aca8bb4332985c5cd2f6c3f.jpg.428f5946e3b3ca6283fecf6194317501.jpg

verhnii_kran_5.thumb.jpg.85e2d33517fc6fba64f8b5db9e748730.jpg.3eb7ded42c5164c0be5f77c3aee694ec.jpg

verhnii_kran_4.thumb.jpg.ac011f4f96bf3499f8f80bf2f8f5172f.jpg.7d550caa88a359629112a999e5967037.jpg

verhnii_kran_3.thumb.jpg.1ab5be8de2fcd77a061c41062e1f9a4e.jpg.9c8b6b9e37537ba7f15ec19a810452c7.jpg

verhnii_kran_2.thumb.jpg.a7614d33392f2e1ffe745b0aa0d2ce91.jpg.61cbb8afcf1621523a54daa54af412ac.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.

Как минимум перебирать надо соединение. Скорее всего жестко аварийной ситуации это не вызовет, но красоты и спокойствия не добавляет. В общем нужно все сомнительные узлы перебрать в обязательном порядке и лучше в ближайшее время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nessy
29.12.2017, в 08:06, X.O. сказал(а):

Скорее всего жестко аварийной ситуации это не вызовет,

Через несколько лет отвод отгниёт и отвалится по резьбе вместе с краном. Пока будут метаться, искать ключи от подвала, разыскивать человека, который знает расположение  вводных кранов, вода зальёт все нижние этажи до самого подвала. Напор в стояке должен быть неслабый. А так, да. Ничего жёстко-аварийного. :) 

@chamba , не откладывайте дело в долгий ящик. Как все выйдут из новогодней комы, займитесь решением проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

@chamba- эта проблема мне знакома не по наслышке. Собирая статистику я пришёл к определённому выводу причин таких проблем . Как правило, эти проблемы возникают именно на КОРОТКИХ приварных отводах. При сварочных работах, короткий резьбовой отрезок перегревается по всей длине, в том числе и в самой слабой тонкой резьбовой части. В следствии этого из структуры металла выжигается углерод, который отвечает за прочностные антикоррозионные св-ва стали, поэтому после сварки металл становится не стойким к процессу коррозии и резьбы полностью отгнивают, плюс к тому же агрессивными параметрами для стали являются высокая температура с наличием хлора. Выходом из данной ситуации будет являться переварка стояка с более длинными резьбовыми врезками для ПС, минимум 100-150мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.
30.12.2017, в 06:44, Nessy сказал(а):

Через несколько лет отвод отгниёт и отвалится по резьбе вместе с краном

29.12.2017, в 08:06, X.O. сказал(а):

все сомнительные узлы перебрать в обязательном порядке и лучше в ближайшее время

:beer:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
chamba

Всем спасибо за участие, особую благодарность Техник-сану (Дмитрию Григорьевичу) за участие и советы. Пообщались в вотсапе, показал по видеосвязи еще раз свою проблему. Получил понятные ответы. + Техник сан порекомендовал специалиста-газосварщика Николая, который и исправил мою проблему. все переварили. теперь можно жить спокойно, хотя бы по этому вопросу.
Рекомендую Техник-сана.

Как только соберусь делать комплексный ремонт и если Техник-сан будет готов работать (будет интересен проект и будет время) - обязательно к нему обращусь.

спасибо.

вот так выглядели мои короткие отводы на ПСШ, после того как их спилили. вид так себе.

IMG_1952.thumb.JPG.d5b1bcac3e19dc8c95ece88e988557d1.JPG.9c03142e71f981e85b5c39de595744e7.JPG

IMG_1964.thumb.JPG.533d99f44156b5386f09b60bcfe37258.JPG.5a8f8eaf00bc3a9e9bf5a4012f28300f.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
asyaaaaa

Спасибо всем большое и за созданную тему, и за контакты. У нас аналогичная проблема, уже не знали, куда и обращаться. Попробую связаться с рекомендованными специалистами, надеюсь, все быстро решим.