штопор

Перестал работать термостат радиатора отопления

Рекомендованные сообщения

штопор

судьба, но только для приборов в моей квартире!

вот промыть всю систему дома\района действительно не судьба! или сливать воду из труб пока не пойдет чистая?

но дело ведь не в "черной воде", верно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
штопор

немного дополню.

вчера утром в трубах что-то шумело, и они раскалились еще сильнее - только дотронулся уже ожог (до этого 3-5 секунд мог стерпеть).

вечером, возвращаясь домой, увидел сантехников в подъезде на первом этаже и одну соседку у которой рвануло трубу в квартире, но видимо по другому стояку.

сегодня термостаты стали работать более адекватно - радиаторы стали прохладнее и не так печет!

так что проблема скорее всего не в моих термостатах, а где-то на подстанции...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nogree

Были случаи что термостат заклинивал. после нескольких надавливаний и ударов по нему прекрасно все заработало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VladlenTerezhe

У нас тоже проблема с терморегуляторами. Поставил застройщик, на 3ке полностью выключается, корректно работают только на 5 со следующей черточкой. Застройщик утверждает так и должно быть... Может неправильно установлен?

IMG_20180115_103703.thumb.jpg.764b04f6e506919b056986f4c5d61cd9.jpg.214a7a407355fab1dc153f5f7263afd1.jpg

IMG_20180115_103715.thumb.jpg.4148fa272951c9fdfbde2b24406536b7.jpg.ed6dafd85ca9791c7d3117a8e201e606.jpg

Кто нибудь может понять причину?;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

@VladlenTerezhe - терморегулятор у вас на отопительном приборе (ОП) установлен неправильно, надо его ставиль горизонтально, чтобы термоэлемент реагировал на температуру в помещении, а в вертикальном  положении он работает от восходящих горячих потоков  непосредственно от радиатора. Поэтому на малом диапазоне он и не срабатывает, т.к.  считает эту высокую температуру как будто для всего помещения и ограничивает подачу теплоносителя.


25-1-768x576.jpg.3bb0d6cc0a185d2e60fe6d5bf61d689e.jpg.01a6b3e855bc9969796af95402109fc4.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VladlenTerezhe
14.01.2018, в 01:28, jekkk сказал(а):

@VladlenTerezhe - терморегулятор у вас на отопительном приборе (ОП) установлен неправильно, надо его ставиль горизонтально, чтобы термоэлемент реагировал на температуру в помещении, а в вертикальном  положении он работает от восходящих горячих потоков  непосредственно от радиатора. Поэтому на малом диапазоне он и не срабатывает, т.к.  считает эту высокую температуру как будто для всего помещения и ограничивает подачу теплоносителя.


25-1-768x576.jpg.3bb0d6cc0a185d2e60fe6d5bf61d689e.jpg.01a6b3e855bc9969796af95402109fc4.jpg

Спасибо, нам примерно такое и говорили. Но как это технически правильно описать в претензии?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VladlenTerezhe

Ответ застройщика:

ФСК «Лидер» сегодня в 15:25

Lbyf, ваш терморегулятор в рабочем состоянии.
Если коротко, то у каждого терморегулятора есть цифры, черточки, звёздочки – каждый этот элемент обозначает температуру. 3-ка соответствует внутренней температуре 22-24® С, таким образом при температуре в квартире 22-24® С терморегулятор полностью отключает радиатор отопления, а при снижении терморегулятор включает. 5-ка соответствует внутренней температуре 26-28® С, соответственно радиатор работает постоянно. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, если что-либо при самостоятельном ознакомлении будет непонятно, обратитесь к сотрудникам управляющей компании.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

@VladlenTerezhe - они лукавят, потому как шкала настройки из паспорта производителя, в данном случае фирмы  Danfoss соответствует другим значениям, так же, как и шкала настройки Oventrop.  Данные этой таблицы показывают, что мои выводы правильные. Когда в вашей квартире 20 гр., тепловой поток от радиатора на неправильно ВЕРТИКАЛЬНО установленную установленную термоголовку составляет 24гр. , поэтому игла и закрывает подачу полностью на 4 позиции.

И самое главное - в паспорте на терморегулятор указано правильное положение для корректной работы этого прибора  - ГОРИЗОНТАЛЬНО !


slide-17.thumb.jpg.b21b8495b1099d7cad7fddab31248690.jpg.9d022805c7e981546623e858ee8eb884.jpg


2014120524603.jpg.ba7ddd0f2a1d1bc3bf6d55f5113729ea.jpg.2eb5296bf7055869a48d140e122608fc.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

Цитата из паспорта Danfoss

Термостатические элементы со встроенным датчиком

  При выборе термостатического элемента следует руководствоваться правилом: датчик всегда должен реагировать на температуру воздуха в помещении. Термостатические элементы со встроенным датчиком всегда должны быть расположены горизонтально так, чтобы окружающий воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг датчика. Не следует устанавливать их в вертикальном положении, так как тепловое воздействие на датчик от корпуса клапана и трубы системы отопления приведет к неправильному функционированию терморегулятора.

Источник: см.  стр. 10     http://importsnab.by/wp-content/uploads/2013/10/danfoss-RA2000.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение