gortol

Кухонный вокруг газового конвектора

Рекомендованные сообщения

gortol

Добрый день. Может кто сталкивался или компетентен можно ли так делать или нет. Нужно вокруг газового конвектора что под окном с двух сторон установить кухонную мебель. На каком разстоянии до конвектора можно ее разместить. как вариант можно разграничить листом метала или не недо, и столешницу над ним (не хочу терять площадь рабочей поверхности) планирую из перфорированого метальческого листа. Вобщем интересует разстояние и можно ли сверху такую столешницу делать. Кухня оббита вагонкой. Заранее спасибо за ответ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

а что мешает прочесть инструкцию и далее действовать согласно заводским требованиям производителя газового конвектора ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

Выдержка из инструкции: 

Расположение газового конвектора: 

 Установку газовых конвекторов рекомендуется предусматривать внутри отапливаемых помещений на наружных ограждающих строительных конструкциях жилых домов, общественных, промышленных, нежилых и взрывоопасных помещениях. Для каждого помещения суммарная тепловая мощность газовых конвекторов должна определяться по максимальному расчетному значению потребности тепла исходя из условий компенсации теплопотерь помещения. При усредненном расчете 1 кВт мощности может максимально отопить 20 м3.

 Для эксплуатации требуется иметь минимальное расстояние 150 мм слева от газового конвектора, так как при эксплуатации необходимо будет сдвигать слайдер дверцу для управления.

 Для сервисных работ требуется свободное пространство перед отопителем как минимум 100 см.

 Рекомендуем располагать газовый конвектор под окном, но при необходимости можно размещать на любых наружных ограждающих строительных конструкциях.

 Выдержать безопасное расстояние от газового конвектора до поверхности строительных конструкций, напольного покрытия и мебели из легковоспламеняющихся материалов :

 500 мм. впереди отопителя;  150 мм. слева и справа от отопителя;  100 мм. сверху от отопителя;  минимум 100 мм. от пола при негорючем материале;  минимум 150 мм. от пола при горючем материале.

Источник информации http://www.kf-holding.ru/upload/iblock/1b1/1b19d07eac499fab8b8ef869714be09f.pdf

а так же более развёрнуто http://www.teplo-vsem.ru/f/library/rekomendacii%20po%20ustanovke%20gazovyx%20konvektorov%20v%20domax%20ghilyx%20odnokvartirnyx%20790-00-00r.%20oao%20_giproniigaz_%202009g..pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gortol

Благодарю за ответ, начал рыть тоже нормы стандарты а то я хотел по бокам оставлять  полметра

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение