Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...

Рекомендованные сообщения

Alekseyka

Tehnik-san, очень нужны Ваши коментарии по ситуации. Нужно установить сифон Виега
post-49123-0-24044300-1389639611.jpg.d02983c85db9e88f11c17cdaab4f489a.jpg
к литому керамическому поддону
post-49123-0-62263500-1389639523.jpg.8c51b6ebf9fadc8a5401057387e992a8.jpg
post-49123-0-51358700-1389639497.jpg.d8a942b13bff3384facae0ea9fa5518c.jpg
. Слив в пол. Сложность в том, что высота сифона 90 мм и расстояние от плитки до поддона тоже 90 мм (определяется высотой панели для поддона). В связи с этим был собран "макет"
post-49123-0-43129600-1389643443.jpg.39e03e7de648037c8e661cd4f2edfad5.jpg
post-49123-0-53527000-1389642864.jpg.c27f87fe3ef2071d4b44543cc08dae0b.jpg
. Двойной красной линией обочначена плитка (10 мм фанеры), двойной зеленой - плиточный клей (5 мм). Смущает, что

1) соединение труб (указано зеленой стрелкой) находится  в слое клея, а плитки вплотную прилежит к трубе

2) выпуск сифона располагается горизонтально (указано фиолетовым пунктиром), без уклона

3) после установки поддона будет отсутствовать  доступ к сифону снизу (поддон  900х1200, слив в пол)

  Может быть такой высокий сифон вообще не подходит и нужно поменьше ? Этот выбрал за высокую пропускную способность - 51 л/мин. Все, что пониже, с меньшей пропускной способностью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

@Alekseyka-я всё понял, но мне бы увидеть  фотографию того угла с выводом из пола под слив, в который и будет установлен этот поддон, чтоб не ошибиться в своих рекомендациях 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alekseyka

Вывод из пола я еще не сделал в связи с указанными сложностями, свобода действия пока имеется.
post-49123-0-11110800-1389726234.png.b5a1109c23abd84fd9c3b2ae12c8aad9.png
Черной линией обозначен ход трубы в стяжке.

Поддон -  huppe_purano, с ножками и панелью.
post-49123-0-61912000-1389726355.jpg.611a73373fa3b64790e6d841a0dce56f.jpg
Родной сифон к этому поддону 85 мм высотой, производитель и пропускная способность не обозначены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

@Alekseyka- в данном случае я бы вывел вывод слива для поддона из стены. Порядок действий такой - ставим поддон без трапа в угол, отодвинув его от стены на толщину плитки. Через сливное отверстие отмечаем карандашом диаметр этого отверстия на полу, либо согласно чертежу ось сливного отверстия будет на расстоянии 163мм от обоих стен в углу. Ставим на пол, точно  на отмеченную окружность,  сифон и соединяем его отводами. Последний отвод из стены и трубу в стене фиксируем в штрабе раствором, затем фотографируем, чтобы не забыть последовательность соединений и убираем сифон. Либо те же самые действия с трассой из пола

post-3123-0-34992000-1389771462.png.01169205bc1dbaa64102b61d0354c1b5.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alekseyka

Техник - сан  - большое спасибо. Смысл и порядок действий понятен. Уточните, пожалуйста, относительно положения выпуска сифона: лучше, если он наклонен или не имеет значения ? И еще, возможна ли замена отводов 45 град. на 67 град. или будет явное  снижение пропускной способности ? И последнее, нужно ли делать ревизионный доступ к трубе для прочистки, т.к. через сифон прочистить не удастся ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

@Alekseyka- сливные трассы должны быть с уклоном, это конечно же не обсуждается и так понятно, следовательно и выпуск сифона не должен иметь контр.уклон. Отвод 45гр. само собой будет с меньшим гидр. сопротивлением. Мы ведем беспредметный разговор, потому как неизвестно , с каким общим единовременным расходом в кабине будет работать этот сифон, т.е. что у Вас в этой душ.кабине будет установлено и вероятность одновременного их использования. Ведь можно включить одновременно  боковые форсунки с верхним душем, либо к примеру поставить верхнюю панель с водопадом. Не пойму,чем была обоснована необходимость  ставить сифон с такой пропускной способностью - 51 л/мин ? А прочистить такой сифон можно и сверху, из поддона, всего лишь удалив вставку гидрозатвора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alekseyka

Техник-сан, спасибо. Сифон на 51 л/мин выбрал согласно монтажным схемам Hansgrohe , как на этом рисунке -
монтажные_схемы.doc

Кроме того, почти до самого сифона уложил канализационную трубу 75 мм диаметра. В связи с этим хотел еще спросить о том , какой лучше уклон для них установить: 2 или 3 см/ м пог ? И будет ли достаточно 2,5 см/ м пог ? Относительно наклона выпуска сифона спросил потому, что у Вас в этой теме на фото (#15) выпуск располагается горизонтально. Еще раз, спасибо.

Изменено пользователем Sib

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk
17.01.2014, в 03:28, Alekseyka сказал(а):

...  хотел еще спросить о том , какой лучше уклон для них установить: 2 или 3 см/ м пог ? И будет ли достаточно 2,5 см/ м пог ? 

Для трубы 75мм в данном случае считаю, что будет достаточным уклон 1см на м/пог по причине того, что для процесса самоочищения внутренней поверхности сливных трасс требуется заполнение диаметра сливной трубы на 2/3 её объема. больший уклон - не всегда является лучшим решением, а чаще всего  даже вредным. Мне просто интересно, каким образом Вам удалось в многоквартирном доме обеспечить от стандартного узла ввода воды расход для душ.кабины 51л/мин. Если можно, то хотелось бы увидеть фотографию комплектации в Вашем сантех. шкафу. Более чем уверен, что в душевой у Вас всё сделано с огромным запасом, который совсем не соответствует реальным потребностям кабины по предполагаемому расходу. Только комплексный подход  к выбору приборов и оборудования при монтаже и точные расчеты являются правильным решением. Технические детали и обоснования с моей стороны будут после демонстрации фото из Вашего сантехшкафа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alekseyka

Техник-сан, конечно  все делается с запасом, причем - максимальным, мне проще (и по времени, и по стоимости) с запасом сделать самому, чем найти того, кто рассчитает.  ...Уклон 1см на м/пог - это меньше, чем для 100 мм трубы ?!

Изменено пользователем Sib

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk
18.01.2014, в 09:27, jekkk сказал(а):

 Технические детали и обоснования с моей стороны будут после демонстрации фото из Вашего сантехшкафа

--------------------------

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×