При сливе из СМ уходит вода из ванной

Рекомендованные сообщения

zhek@

Добрый день!

через 3 месяца после ремонта в ванной появился невыносимый запах канализации из сливного отверстия в ванной. заглянула в отверстие - там нет воды. т.е., по сути, гидроразрыва (гидрозапора?). примешь душ - снова есть вода, запах исчезает.

выяснила, что вода уходит из сливного отверстия в момент, когда сливается вода из расположенной также в ванной стиральной машинки. и начинается запах.

подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? какие проблемы в данном случае с разводкой?

заранее большое спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.

А куда см сливается, фотография узла есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gpv

По ходу слив стиралки в одну трубу с ванной, стиралка последняя на трассе проливается мимо тройника ванны, срывает гидрозатвор.

Да, давай фотки, схемы, диаметры труб, уклоны, удаленность от стояка, этаж, смежность слива с горшком. Если до холодов не было проблем, то как минимум обмерз оголовок или засорена труба выше по стояку. Хотя у стиралки то струйка не такая уж большая чтобы сорвать воздух в сотой трубе. Если стояк из полтинника или семьдесятпятки то может быть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Серж
12.12.2017, в 07:00, gpv сказал(а):

Хотя у стиралки то струйка не такая уж большая чтобы сорвать воздух в сотой трубе

Так подключение может быть не в сотой. Есть сифоны предусматривающие подключение СМ. Ты прав - нужны фото.

@zhek@ гражданочка, Вы это, Вы не стесняйтесь, скиньте сюда картинки сливов и всё будет проще. Это фото канализации, а не девушки в нижнем белье. Можете не стесняться -  тут все свои.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nessy
12.12.2017, в 16:47, Серж сказал(а):

Это фото канализации, а не девушки в нижнем белье.

Однако фото в купальнике тоже приветствуется. :D Тем боле, предполагаю, что информативные фото самих коммуникаций могут не получиться. Скорее всего все трубы спрятаны в стены, и ничего, кроме плитки мы на них не увидим. Потому нам хотя бы схему набросайте. Судя по постановке вопроса и терминологии, человек немного разбирается в вопросе. Это уже легче будет искать причину проблемы и её решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zhek@

Доброе утро! 

пофоткала сегодня с утра, прилагаю фотки: 

расположения ванны и СМ

что между СМ и стеной

что под ванной (через ревизионный лючок)

что в туалете по-соседству слева (тоже через ревизионный лючок)

очень жду диагноза))

PS: действительно, запах появился вместе с морозами. вызывала сантехника из УК, сказал, что вроде все подключено верно, почему запах не понимает. после этого сказал, что сходил что-то наверху проверил (оголовок?), там якобы тоже все в порядке.

pod_vannoi_4.JPG.a03d0b5cd61de6092416eedd25441384.JPG.a95b0b1479541f8d61c2df9018dd36ed.JPG

pod_vannoi_3.JPG.ab3d23c630452780e9f8c97801d9aa91.JPG.407a2e25eebe9b9817402c726fc9f439.JPG

raspolozhenie_SM_vanna.JPG.f573d1aea22a934cc84dd9af7f8091bb.JPG.a62a3c168b8082ab252c8f91fe3d3e2b.JPG

pod_vannoi.JPG.d8d86dba9eea28b36d311ddf3fc6967a.JPG.0ab63e5c7bba29228f0dbc8a1f46f49e.JPG

razvodka_v_tualete_6.JPG.4bb86a7afccf2a3f766a3409c714a132.JPG.bae3e9a491e7ac837a93d67fd3666bcf.JPG

za_SM.JPG.cda45d29e7384e3745f72d0097863baa.JPG.d413097b8b57a023bc1ba397af7f7626.JPG

razvodka_v_tualete_3.JPG.2c5bd0ae1175443e97fbd8098d92563b.JPG.aa53d082e16a5d8c6f8c3919b0280c98.JPG

razvodka_v_tualete.JPG.09995921e70bf10806f4e7c0b709fe3d.JPG.1f8943999650a90df1b753e06409d895.JPG

slivnoe_otvetstie_vanny.JPG.deac76ad0dfd6065bd971e466ac8d215.JPG.de29bf3fad6df483538886ebfbc1a014.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zhek@

добавляю еще примерную схему разводки. на ней красным пометила выводы в канализацию от унитаза и, видимо, от ванны. где тут вклинивается СМ мне непонятно. диаметр канализационного стояка с виду сотка.

Bezymyannyi.png.ae20caa9da7d68faf99d8844c50a12be.png.12669cbc966835b75068df4e1c722319.png

забыла добавить - этаж 10-й. над нами еще 2 этажа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Серж

Смотрим:


SM3.JPG.d75bf8823ea5e3b935363c9010f74610.JPG.6506472c3190dfe98d83caab24f993f7.JPG

Варианты:


vopros.PNG.ed2089a82162ff395ef90c062b22ceb3.PNG.53617e7f41cad560c6576419897e6be2.PNG

Вопрос: я правильно машинку присунул?  Значит выход от неё должен быть так.

Или так:


vopros1.PNG.cdc85a220123f5f98ea9469b89c5f017.PNG.ddbefaef518313346ddb2e76389c4159.PNG

Да, наверно так.

Вполне вероятно, что мощный слив из машинки создаёт эффект "эжектора" и всего 5 сантиметров водяного столба, что находятся в сифоне под ванной, легко высасываются.

Товарищ @jekkk тут уже комментировал и снабжал комментарии подробным видео со взаимодействием сливных потоков.

Для проверки концепции рекомендую ослабить поток от машинки, слегка пережав сливной шланг - струя в "эжекторе" уменьшится. Но сливаться машинка будет невыносимо долго, посему это не решение.

Так же, концепцию можно проверить, присоединив к крану в ванной типовой сливной шланг и пронаблюдать, меняя поток в слив в стенке от СМ.

Если к месту соединения потока от машинки доступа нет и ломать не хочется - надо переносить соединение в другое место.

Есть еще версия.


SM4.JPG.3b0b096e80645b77f211086d9f8c53fd.JPG.0804cb8e6e3f44ae13b3c0c85ab40b3b.JPG

Есть ли возможность увеличить высоту водяного столба в сифоне, обнизив его U-колено до пола? Может как раз сантиметра-двух не хватает для счастья.

Ну, а если менять место присоединения слива, то ломать голову с ним в районе чёрного сифона на фото с вопросом про расстояние.

Или сверлить дырку в туалет и там цепляться за унитазом.

Я бы начал с увеличения глубины U-колена под ванной.

Вот такие мысли вслух.

==================

А! Вот про это забыл:

12.12.2017, в 19:04, Nessy сказал(а):

Однако фото в купальнике тоже приветствуется. 

Присоединяюсь! Очень приветствуются!

Изменено пользователем steamroller
про FugenFührer забыл. Исправляюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zhek@

Большое спасибо за развернутый ответ!

по разводке:


image.png.1e95a00c0366115000e3b9cd4cd6cc00.png.2a6aa5fdac51db146953fa93a0e841f5.png

Да, машинку правильно) я думаю, что у меня скорее второй вариант, вот этот:


image.png.a593e47ea4379749e09417018f658688.png.b97dd89eb5d52ef1d40eeee1e1fe5670.png

насчет вот этой версии:


image.png.733a37a83f2b5ffb1516909044b415bd.png.67f9f0c0841cb1dae2baa213c659233b.png

я правильно поняла, что вы спрашиваете высоту над полом этой беленькой плоской загогулины? это она называется U-сифон?  думаю, там сантиметров 5.

т.е. нужно удлинить вот эту просвечивающую на заднем плане трубку (обведено оранжевым)?


image.png.9e3f1e38e15d15cfc232a8ef09b0fdd0.png.902a8326d94d58f39f25039f470dfee1.png

image.png.b28a5f8860819c6a4297bd2f763231c5.png.867ef7692e6f3e9d36de2e29fd4cdc29.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Серж

Всё верно. Но удлиннять в двух местах:


SM5.png.20d0d073a506884b129274db8a60ac2f.png.383d4e5e31e1afa03d97c9d878ce6c8a.png

Или подобрать другой сифон поглубже, чтоб до самого пола доставал. Если есть возможность под сифоном сделать ямку - сделать её и опустить низ U как можно ниже. То есть, долбить всё равно где-то придётся. Надо выбрать минимальные потери.

А вообще, за "спрятанные красоты"  иногда платить приходится. Я не так просто там выше про plumber lingerie намекал. Посему я сторонник конструктивизмау, когда всё видно и всё доступно:


TCP.thumb.jpg.2ac1bd214a2422a9e262df2201ba932f.jpg.14f048d53154b6fdb5855d2c6d296914.jpg


017.thumb.jpg.1d9bcd0481e1e77300dadc791c090b24.jpg.73d8cbcb5348cf28f466c93a0097a835.jpg


pipes.thumb.JPG.1dfaf763ba6b6cbeb02bd157b305ad78.JPG.02449dd2cf9a1c330fd8152bb4663279.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×