dymka

Здравствуйте всем читающим. Очередной объект. Для узла водоподготовки вырубили окно(кое как, потом ровнять будут). Переварили выходы по это окно. Сегодня собрал коллекторный узел.

post-83660-0-70920100-1411235524.jpg.fdab5a028925b8bde0dec5deeaea087a.jpg
 
post-83660-0-04006000-1411235573.jpg.0db689e093cd7eace8e3d7eff014891c.jpg

Но обратить внимание я хотел на крепления данного узла. Внутри лес из труб вентиляции. Задняя стенка удалена на метр. Короче крепить не за что. Но крепёж проведён по всем правилам. Применил старый фокус. От боковой бетонной стены делаю базу.

post-83660-0-52032900-1411235623.jpg.4350edd609790db08d059af58d1ae4e8.jpg
 
post-83660-0-63299900-1411235637.jpg.0b8deab1ebe2ff1ed8ee0298d38c5836.jpg

Две консоли к стене. А их связываю попереными профилями и получаю площадку. От площадки можно поднимать шпильки с хомутами в любом месте.

post-83660-0-53218700-1411235602.jpg.3f41808f4b33539d3217582596d5466e.jpg

post-83660-0-53498600-1411236204.jpg.c8f3e33bd91d1c51c58be87676f45718.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SergeyZh

А вот интересно,окошко прорубили ,но что-то балкой или хотя бы арматурой не укрепили верх.....так кладка не обрушится?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dymka

Там на каждом ряду арматура. Пока не начали крепить основательно, ничего не будет.


Узел водоподготовки в кухню. Ну тут у меня цирк. Люк должен быть как фотография(9 на 12). Хорошо что не миллиметров. Сделал на стене нужные отметки - где фартук, где настенные ящики. И при сборке ориентировался на эти границы.

post-83660-0-32994600-1411408683.jpg.9f9f8e06a4174cd878ed92354cac52dc.jpg
 
post-83660-0-99775600-1411408703.jpg.21a8e98e7c6f9f9d01f961f9132f5b7b.jpg
 
post-83660-0-02572900-1411408719.jpg.bd733b7ad9b3d6091e37f02c3a98edac.jpg
 
post-83660-0-98951900-1411408739.jpg.0caf94a0d9626a1a9ce129d43d9a25e3.jpg
 
post-83660-0-11851800-1411408754.jpg.71bcd257ba1db0ec483956cea227d79a.jpg
 
post-83660-0-20492300-1411408770.jpg.04794ee03dd328761c955bf82e0cb69e.jpg
 
post-83660-0-44420300-1411408784.jpg.9a4d891f5fd1d54906fb6ef1e6124a30.jpg

А это будущая душ кабинка.

post-83660-0-20040500-1411408803.jpg.f4aa7904629999b66a3ce39cebdaf5a6.jpg
 
post-83660-0-01174400-1411408817.jpg.9c1652b544471419549b4bcb5cfb8457.jpg
 
post-83660-0-21245800-1411408832.jpg.04c8821300f8dc06bea7f13bd0a1b7d6.jpg
 
post-83660-0-11142700-1411408910.jpg.1c9418bea8ef0af8e9ac2498c510e499.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
longrang

Подскажите пожалуйста!

Вопрос по отоплению  5-этажный дом, 1 эт. (однушка)  В большой комнате в правом углу идет оч горячая труба ½ без отводов от пола в потолок, скорее всего –подача гор воды для отопления на 5 эт. Трубы к батареям идут в левых углах комнаты и кухни. ¾ с перемычками и отводами на батареи. В квартире стабильно холодно. Пробовал и биметалл батареи ставить- результат есть но мал. Т воды подходящей к батареям 35-40 град. Местные сантехники говорят-ставьте краны на перемычки. Но если на подаче чуть теплая вода -будет ли толк? Может врезаться в  горячую 1\2 трубу подачи на верх, сделать отвод.  Переподключить батареи так, чтобы гор вода подавалась не так как сейчас а из горячей подачи 1,/2 шла в батареи, и из батарей в туже трубу далее на верх?

Или подавать гор воду из горячей ½ трубы , а слив из батарей оставить как сейчас?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dymka

Если врезать от 1/2 ветки, то слив в неё тоже уводить. Иначе никак нельзя, вы всю циркуляцию стояка загубите. Делать по тихому наверное надо, а то поймают проблем не оберёшься. Вообще то в Москве таких проблем не должно быть. Но если они есть и местные не шевелятся, есть отличный выход. Мэр создал сайт для подобных случаев. На всех остановках реклама этого сайта. Вы туда пишите жалобу и всё. Сайт действует, лично видел. Супруга жаловалась по поводу детской площадки. За пару дней всё починили, покрасили, вычистили, перезвонили и спросили: ну как?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dunaich
Цитата
Та же нерж туба viega по всем параметрам лучше rehau

В соединениях резинки и именно они не более надёжны, чем трубы Rehau. Да и к самой трубе есть вопросы. Это же нержавейка. До сих пор остались под вопросом причины коррозии нержавеющих ПС. Как я выяснил со временем - самый возможный фактор это качество воды в трубах. Пластик портится от водопроводной воды не будет, а вот нержавейка может (как показывают нам полотенцесушители).

Так что я с вами не согласен по этому пункту.

Цитата
Тем более странно видеть Рехау у мастеров, имеющих "очередь до нового года" т.е есть выбор что делать, а что не делать. Кмк все дело в нежелании напрягаться с нержавейкой.

Я не вижу преимуществ нержавейки. Оба материала могут применяться в системах ГВС, проходят по СП "Внутренний водопровод..."

Да, с нержавейкой не охота напрягаться, т.к. смысла мало.

Я уже писал:"если Вы так пытаетесь соблюдать правильность подключения, то тогда ответвление на ПС нужно делать такими же трубами, как стояк. Иначе колхоз, какими трубами не подключайте."


, у Вас же есть трубогиб. Подключайте ПС оцинковкой. Будет правильно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dymka

Здравствуйте всем читающим. Тут проскакивало что мои заказы отдают дешивизной. Отвечу: Я не патриот - стремящийся делать только дорогой трубопровод (для избранных), я бизнесмен - делающий качественную продукцию для всех(доступную каждому потребителю). 

У меня огромный выбор заказов, но приоритет поставлен на территорию. Чтобы рабочий день не превращался в дорогу туда и обратно.

И я всегда креплю трапы в пол. Это видно и на фото.

Очередной объект. Водосчетчики так вывел из-за расположения люка. А модули сместил за стояки по той же причине. Так как инсталляцию я смонтировал почти впритык со стояками.

post-83660-0-34192700-1411877246.jpg.a85c385140e6db8f304a34b5b735b90e.jpg
 
post-83660-0-48815100-1411877308.jpg.8b425ca6dcb3029594862c5ebab73472.jpg
 
post-83660-0-85258900-1411877334.jpg.d04aec6135741b3a3c25e4dc0cffa40c.jpg
 
post-83660-0-28114700-1411877376.jpg.d75761f6a5ddc15c698e941d6e291c09.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dymka
Цитата

ток закреплен, сам сифон с трубой к стояку "в свободном полете"

На фото видно что под сифоном вставка(между сифоном и полом). Далее труба закреплена на хомуте. Какое там крепление ещё надо?

Все трапы этих моделей покупались самими заказчиками. Сами заказчики их выбирали и ставили меня перед фактом - трап этот и никакой другой. Мне надо было развернуться и уйти?

И как я ставлю свою работу, по моему, это моё личное дело. 

Кстати, по поводу модели этого трапа. Душ кабина в строительном исполнении именно с этим трапом(пока только наружной вставки нет).

post-83660-0-89621900-1411905595.jpg.92b853209189448812bb8cc5fb72292e.jpg
 
post-83660-0-93741000-1411905617.jpg.a7118a68e596e08d8f282e7dc5192dbb.jpg

Сегодня заезжал на этот адрес и установил приборы(не все). Там живут строители пока. Ни одной жалобы. А так как они находятся там 24 часа в сутки, они уже бы заметили что то. И естественно, по доброте своей души и уважению ко мне(как к человеку отобравшему у них кусок хлеба) очень дружелюбно сообщили бы заказчику.

Что в одном трапе что в другом объем жидкости одинаков. Я знаю что срывает гидрозатворы у унитазов в некоторых домах, не ставить унитазы? Если не изменяет память, в том доме была такая проблема с унитазами(пока трапов небыло). Единственный правильный совет это: продать в этом доме квартиру и купить в нормальном, где нет проблем с канализационной вытяжкой. Другой трап этой проблемы не решает. 

Вопрос к Вам master.msk . Чтобы Вы посоветовали в данной ситуации? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dymka
Цитата
я бы даже сказал, налицо оптимизация и экономия на времени подбора комплектующих и числу магазинов для их закупки

Да, я составляю списки на материалы только для четырех магазинов (иногда пяти). Ну, можно добавить к четырем ещё два, если инсталляции и те же трапы. Трапы и инсталляции, если интересуются моими рекомендациями. Я не могу понять, магазинов сколько должно быть, десять-двадцать? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dymka

Здравствуйте всем читающим. Сегодняшняя работа. Собирал, собирал и наконец дособирал. На фото один и тот же узел, просто фото много, не понял какое лучше. Выложил все.

post-83660-0-54122000-1412009958.jpg.c57049029443d04f415f0f8ca51c46a7.jpg
 
post-83660-0-47021400-1412009986.jpg.e3ca9dc0dc005d8fa5fa09aa5ad0bd7c.jpg
 
post-83660-0-88956700-1412010031.jpg.4709e6ec7d9652a0472a20183af46b98.jpg
 
post-83660-0-57539500-1412010056.jpg.5950afbd5ac5683034b9baf7d40e7d40.jpg
 
post-83660-0-34262000-1412010076.jpg.7467b11fad905470afeb43a384f918e4.jpg

Хотел добавить: магистральные краны устанавливал не я. Так страшненько я не работаю.