Ellowis

Не хочет греть полотенцесушитель

Рекомендованные сообщения

Ellowis

Сделали ремонт поставили полотенцесушитель (см.схему) не греет,если выпустить воздух из крана маевского то нагревается но при пользовании горячей водой остывает.Как можно исправить?
post-31946-1251799486.jpg.6781093b845bcbc7a635c3afae0dd6db.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AcRf

Сдается мне что водичка бежит по пути наименьшего сопротивления, а Ваш полотенчик является для нее очень уж большой преградой. Поставить вентиль на прямой участок трубы или вообще перекрыть этот участок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ellowis

На прямой нельзя, это стояк ДЭЗ не одобрит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serg1

Если ДЭЗ не видит, то можно :) Я заблаговременно поставил для передавливания потока. Не, я его не давлю на все 100, так... в помощь полотенчику немного :)
post-1-0-15937900-1386662373.jpg.cdc678fab249481d0bb860f7d104df91.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AcRf

У меня в квартире именно что ситуация - прямого участка изначально не было. Так сказать по проекту. И сдается мне что это правильно, так как "трасса к ПС являетcя и частью общей циркуляционной трассы ГВС всего дома" ((с) Tehnic-san). А вот так как у товарища - на мой взгляд неправильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ZoOLoN

у меня вышли более простым способом, так как поставить полотенце сушитель во время не получалось, вварили по середине стояка в трубу между вентилями латунный болт...Вроде должно работать - но пока не довелось проверить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
brkurgan
27.08.2009, в 06:56, Ellowis сказал(а):

если выпустить воздух из крана маевского то нагревается но при пользовании горячей водой остывает

Что-то непонятно как-то излагаете. Может быть хотели сказать, что "если выпустить воздух из крана маевского, то нагревается, но ТОЛЬКО при пользовании горячей водой, а потом остывает"?

Скорее всего, проблема в неверно выбранном соотношении диаметров байпаса и отводов к ПС. По Вашей схеме не поймёшь где какой диаметр и какой материал. Если, предположим, байпас (участок между отводами к ПС) имеет тот же диаметр, что и основной стояк (а должен быть на один-два размера меньше), а отводы сделаны 16 мм металлопластиком, да ещё имеют значительную длину, да имеют повороты, то горячая вода абсолютно права в том, что, повинуясь естественным законам, практически полностью игнорирует ваш полотенцесушитель. С другой стороны, если я правильно понял вашу непонятно сформулированную мысль, и при пользовании горячей водой ПС всё-таки нагревается, а после прекращения остывает, (кстати, в каком месте у Вас происходит отбор ГВ и откуда она поступает, сверху или снизу?), то это наталкивает на подозрения об отсутствии циркуляции воды в самом стояке. Может воздушная пробка не у Вас, а, допустим, у самого верхнего соседа по стояку? На этот случай у него в квартире или на техэтаже (чердаке) здания должен быть предусмотрен "спускник". Впрочем, по идее, это уже должно находиться в зоне ответственности вашей УК и следовало бы обратиться именно туда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ellowis

Если, предположим, байпас (участок между отводами к ПС) имеет тот же диаметр, что и основной стояк ........да так и есть ,а отводы прямые из ПП длиной 30см диаметр вечером посмотрю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
skryl

Надо было сделать примерно так
post-9716-1252054083.gif.49867bd3f97b7b63af47aa5657d84835.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ellowis

Проблема решилась сама собой,в доме отключили горячую воду а после включения полотенчик заработал. 9_9