Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
StaliX

Вентиляция в мансардной квартире

Рекомендованные сообщения

StaliX

Уважаемые, нужен совет.

Как грамотно провести вентиляцию в квартире с переменным потолком. В квартиру заведено два круглых отдельных металлических воздуховода по 160мм.

Для наглядности прикрепляю эскиз. 1 помещение - комната 33 куб.м, 2е - кухня 43,6 куб.м, 3е - санузел 10,4 куб.м., 4е - прихожая 15,8 куб.м. Над 3 и 4 сделано чердачное помещение 3,1 куб.м. Выход туда через чердачную лестницу из прихожей. В комнате дверь на лоджию. Вся приточная вентиляция только через эти окна. Дверь на кухню из прихожей не планирую. Из кухни в комнату пока тоже нет.

Как мне видится надо одну трубу вести только на кухню, Тройником разделять вытяжку над плитой и естественную вытяжку под потолком. Между комнатой и кухней, под потолком ставить вент.окно. Санузел и чердак разделить тройником на вторую трубу.

Вопрос какими(диаметр) воздуховодами всё это вести? Ставить ли обратные клапана для разделения возд.потоков? Квартира пока в черновой отделке, и фантазия может быть безграничной, но желательно бюджетно. Хотелось бы всё сразу сделать более грамотно


Dlya_ventilyatcii.thumb.jpg.e8ff536f5d6f86d17febbc90727afa94.jpg.7d36986ed26d26ff9e159599bc0b0579.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gen15

Вентиляция бывает естественная( открыл окно) и принудительная( с вентилятором) ,плюсы естественной    бесшумно-бесплатная ,минусы - невозможность использования фильтров и клапанов( они не откроются), следовательно переток запахов по всем помещениям.

плюсы принудительной можно использовать клапана и фильтры , минусы - стоимость клапанов , фильтра и шум от вентилятора , стоимость электричества .делать можно пластиковой или жестяной трубой 100мм 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
StaliX

Из принудительной вентиляции планирую только вытяжку над плитой и в санузле. Получается на одну трубу и принудиловка и естественная. Причём принудительная получается в соединении ниже естественной. Каким тройником тогда  всё это соединить? Или тупо вентилятор после тройника?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gen15
06.06.2017, в 17:47, StaliX сказал(а):

вентилятор после тройника

По другому , если без клапанов , вентилятор будет гнать воздух в естественную в обратном направлении

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
StaliX
07.06.2017, в 05:23, gen15 сказал(а):

вентилятор будет гнать воздух в естественную в обратном направлении

Не понял почему... Видимо, про разные направления воздуха говорим. Ну да ладно.

Приведу схему, что пока в голове отложилось. Я так понимаю, что мне надо к этому стремиться, правильно? Регулятор нужен для уменьшения протока вручную. Т.к. в холодное время столкнулся с обратным потоком хол.воздуха в квартиру. Я так понимаю, что это связано с отсутствием приточной вентиляции...

Жду критики, советов)))
ventilyatciya1.jpg.e4844662e7c11cecc17a00fd7e691518.jpg.fbefe132b85acf81a654b5483a9744e3.jpg
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gen15

Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления ( не весь , а часть его)

ventilyatciya1.jpg.e4844662e7c11cecc17a00fd7e691518.jpg.6a98e95d492a776dc53391f613cfb3c1.jpg.79f7d8909b0148ed4e20cd97bc6f0d8a.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
StaliX
07.06.2017, в 18:48, gen15 сказал(а):

Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления ( не весь , а часть его)

Тогда как быть? Ставить на естественную тоже обратный клапан? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил
07.06.2017, в 18:48, gen15 сказал(а):

Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления ( не весь , а часть его)

Если тяга нормальная, а это легко проверить, то не должен. Нет, чуть-чуть заносить будет, но, кмк, не критично. С другой стороны, если тяга норм, то она и клапан на естественной должна легко открывать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gen15
07.06.2017, в 21:56, StaliX сказал(а):

Тогда как быть?

Вообще то естественную и принудительную в один канал не сажают ...если есть возможность делайте отдельно, хотя бы до основного стояка вентиляции

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
StaliX
08.06.2017, в 11:54, gen15 сказал(а):

делайте отдельно, хотя бы до основного стояка вентиляции

Основного стояка нет. Две трубы идут отдельно на квартиру.... Малоэтажка, 3 этаж из 3. Поэтому и потолок такой...

Если это очень принципиально, то извиняюсь, что не дал понять об этом сразу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×