Приточная вентиляция в ЧД

Рекомендованные сообщения

keitik_

Есть ЧД. Недавно домочадцы потравились угарным газом - обнаружилась неправильная циркуляция воздуха в пределах кухни. На кухне  - котел, плита. Над плитой принудительная вытяжка. На противоположной стороне - котел. Над ним газоход и рядом  - вент окно(естественная вентиляция). Приточки нет. Воздух переиодически то внутрь, то наружу из вентканала, что возле котла. Открывание окна помогает, но зимой - это не лучший вариант. Какие варианты решить вопрос малой кровью?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Устанавливать принудительную вытяжку в помещении с атмосферным котлом запрещено!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
keitik_
05.01.2017, в 06:37, Sander сказал(а):
Устанавливать принудительную вытяжку в помещении с атмосферным котлом запрещено!

Это и все решение вопроса?

Я знаю, что нельзя вытяжку устанавливать РЯДОМ с котлом. Про то.что в одном помещении - не видел. Это какой-то СНиП? Ну и наверное все-равно есть какое-то решение...

К слову - при неработающей вытяжке тоже периодически происходит опрокидывание тяги в вентканале...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gpv

Поставьте клапан приточной веннтиляции. относительно простой и бюджетный вариант:

post-35955-0-45307700-1483717759.jpg.350299f67382c0b7f8b61f0be261c9cd.jpg

Если есть радиаторы, то есть варианты клапанов устанавливаемых за/над радиатором, типа для прогрева входящего воздуха.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
keitik_

Я изначально смотрел в сторону рекуператора...

Ну и собственно вопрос "производительности"... У меня вытяжка на максимуме тянет почти 1000 кубов... Хватит ли клапана?...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander
05.01.2017, в 09:17, keitik_ сказал(а):
Это какой-то СНиП?
Это "Правила безопасности систем газоснабжения".
05.01.2017, в 14:22, keitik_ сказал(а):
Хватит ли клапана?...
Сравните сечения вытяжки и клапана. При равном или большем у клапана - хватит.
05.01.2017, в 09:17, keitik_ сказал(а):
при неработающей вытяжке тоже периодически происходит опрокидывание тяги в вентканале...
Попробуйте удлинить этот канал (сделать выше трубу).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
keitik_
05.01.2017, в 15:16, Sander сказал(а):
Сравните сечения вытяжки и клапана. При равном или большем у клапана - хватит.

Так у вытяжки же вентилятор еще установлен. Воздух же не естественной тягой через вытяжку уходит. Посмотрел приточные клапана - в основном 80кубов в час. А вытяжка в среднем режиме тянет 600-700. Не 10-12 же клапанов ставить?  

05.01.2017, в 15:16, Sander сказал(а):
Попробуйте удлинить этот канал (сделать выше трубу).

Попробовал как смог. У нас метель сегодня. Удлинил вентканал где-то на метр, убрал козырек над газоходной и венттрубой(у них общий козырек был), вроде немного лучше стало... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander
05.01.2017, в 18:08, keitik_ сказал(а):
приточные клапана - в основном 80кубов в час.

Так это при естественной тяге, а у вас вентилятор на вытяжке, следовательно и засасывать будет принудительно.

У меня такая же фигня была. Удлинил вытяжку и дымоход. Дымоход пропущен сквозь козырек вытяжки и еще немного поднят (фотки не будет, на улице -18 и ветер 15 м/с :() Опрокидывания прекратились. Обошелся без приточника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
tpa

Однако вопрос. В доме очевидно все окна новые, скорее пластковые. двери подогнаны, щелей ни где нет все законопачено и загерметизировано? Тогда просится ответ. притока для двух устройств в доме не хватает, а у вытяжки еще и вентилятор создающий разряжение в кухне(полагаю не менее 200-300 м3/ч, ааа разглядел 1000) поэтому когда воздуха приходящего в помещение через вент клапан не достаточно, то он периодически и подсасывается снаружи через дымоход.

Есть в нормативах по ОВ требования в помещениях с котлами, каминами, печами работающими на естественной тяге, необходимо обеспечивать 10 кратный воздухообмен и как уже говорилось из такого помещения запрещается принудительная вытяжка. не рядом с котлом или в другом углу, а полностью во всем помещении во время эксплуатации печи или котла вытяжку если не демонтировать то как минимум нужно выключать. И нужно обеспечить приток достаточного количества воздуха извне. Подача воздуха(приток) в идеале должна производиться в жилые помещения, а вытягиваться в кухне и санузлах. При наличии атмосферного котла, удаление лишнего воздуха должно происходить вместе с продуктами горения через дымоход котла. и не станет тогда из котла затягивать дым и угарный газ в помещения дома.

Может быть стоит и на дымоход принудительный вытяжной вентилятор дымоудаления пристроить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
keitik_
06.01.2017, в 08:28, Sander сказал(а):
Так это при естественной тяге, а у вас вентилятор на вытяжке, следовательно и засасывать будет принудительно.

Т.е. это будет равносильно открытому окну?

06.01.2017, в 08:28, Sander сказал(а):
Удлинил вытяжку и дымоход.
06.01.2017, в 08:28, Sander сказал(а):
Опрокидывания прекратились.

А насколько удлиннили , и почему и газоход и венттрубу?

06.01.2017, в 13:52, tpa сказал(а):
Может быть стоит и на дымоход принудительный вытяжной вентилятор дымоудаления пристроить?

Так угарный газ не из самого котла шурует в помещение, а  после выхода из газохода а потом через венттрубу обратно...

Поделиться сообщением