keitik_ 0 Опубликовано: 9 декабря, 2021 Есть ЧД. Недавно домочадцы потравились угарным газом - обнаружилась неправильная циркуляция воздуха в пределах кухни. На кухне - котел, плита. Над плитой принудительная вытяжка. На противоположной стороне - котел. Над ним газоход и рядом - вент окно(естественная вентиляция). Приточки нет. Воздух переиодически то внутрь, то наружу из вентканала, что возле котла. Открывание окна помогает, но зимой - это не лучший вариант. Какие варианты решить вопрос малой кровью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sander 0 Опубликовано: 10 декабря, 2021 Устанавливать принудительную вытяжку в помещении с атмосферным котлом запрещено! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keitik_ 0 Опубликовано: 10 декабря, 2021 05.01.2017, в 06:37, Sander сказал(а): Устанавливать принудительную вытяжку в помещении с атмосферным котлом запрещено! Это и все решение вопроса? Я знаю, что нельзя вытяжку устанавливать РЯДОМ с котлом. Про то.что в одном помещении - не видел. Это какой-то СНиП? Ну и наверное все-равно есть какое-то решение... К слову - при неработающей вытяжке тоже периодически происходит опрокидывание тяги в вентканале... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gpv 0 Опубликовано: 10 декабря, 2021 Поставьте клапан приточной веннтиляции. относительно простой и бюджетный вариант: Если есть радиаторы, то есть варианты клапанов устанавливаемых за/над радиатором, типа для прогрева входящего воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keitik_ 0 Опубликовано: 10 декабря, 2021 Я изначально смотрел в сторону рекуператора... Ну и собственно вопрос "производительности"... У меня вытяжка на максимуме тянет почти 1000 кубов... Хватит ли клапана?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sander 0 Опубликовано: 10 декабря, 2021 05.01.2017, в 09:17, keitik_ сказал(а): Это какой-то СНиП? Это "Правила безопасности систем газоснабжения". 05.01.2017, в 14:22, keitik_ сказал(а): Хватит ли клапана?... Сравните сечения вытяжки и клапана. При равном или большем у клапана - хватит. 05.01.2017, в 09:17, keitik_ сказал(а): при неработающей вытяжке тоже периодически происходит опрокидывание тяги в вентканале... Попробуйте удлинить этот канал (сделать выше трубу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keitik_ 0 Опубликовано: 10 декабря, 2021 05.01.2017, в 15:16, Sander сказал(а): Сравните сечения вытяжки и клапана. При равном или большем у клапана - хватит. Так у вытяжки же вентилятор еще установлен. Воздух же не естественной тягой через вытяжку уходит. Посмотрел приточные клапана - в основном 80кубов в час. А вытяжка в среднем режиме тянет 600-700. Не 10-12 же клапанов ставить? 05.01.2017, в 15:16, Sander сказал(а): Попробуйте удлинить этот канал (сделать выше трубу). Попробовал как смог. У нас метель сегодня. Удлинил вентканал где-то на метр, убрал козырек над газоходной и венттрубой(у них общий козырек был), вроде немного лучше стало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sander 0 Опубликовано: 11 декабря, 2021 05.01.2017, в 18:08, keitik_ сказал(а): приточные клапана - в основном 80кубов в час. Так это при естественной тяге, а у вас вентилятор на вытяжке, следовательно и засасывать будет принудительно. У меня такая же фигня была. Удлинил вытяжку и дымоход. Дымоход пропущен сквозь козырек вытяжки и еще немного поднят (фотки не будет, на улице -18 и ветер 15 м/с ) Опрокидывания прекратились. Обошелся без приточника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tpa 0 Опубликовано: 11 декабря, 2021 Однако вопрос. В доме очевидно все окна новые, скорее пластковые. двери подогнаны, щелей ни где нет все законопачено и загерметизировано? Тогда просится ответ. притока для двух устройств в доме не хватает, а у вытяжки еще и вентилятор создающий разряжение в кухне(полагаю не менее 200-300 м3/ч, ааа разглядел 1000) поэтому когда воздуха приходящего в помещение через вент клапан не достаточно, то он периодически и подсасывается снаружи через дымоход. Есть в нормативах по ОВ требования в помещениях с котлами, каминами, печами работающими на естественной тяге, необходимо обеспечивать 10 кратный воздухообмен и как уже говорилось из такого помещения запрещается принудительная вытяжка. не рядом с котлом или в другом углу, а полностью во всем помещении во время эксплуатации печи или котла вытяжку если не демонтировать то как минимум нужно выключать. И нужно обеспечить приток достаточного количества воздуха извне. Подача воздуха(приток) в идеале должна производиться в жилые помещения, а вытягиваться в кухне и санузлах. При наличии атмосферного котла, удаление лишнего воздуха должно происходить вместе с продуктами горения через дымоход котла. и не станет тогда из котла затягивать дым и угарный газ в помещения дома. Может быть стоит и на дымоход принудительный вытяжной вентилятор дымоудаления пристроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keitik_ 0 Опубликовано: 11 декабря, 2021 06.01.2017, в 08:28, Sander сказал(а): Так это при естественной тяге, а у вас вентилятор на вытяжке, следовательно и засасывать будет принудительно. Т.е. это будет равносильно открытому окну? 06.01.2017, в 08:28, Sander сказал(а): Удлинил вытяжку и дымоход. 06.01.2017, в 08:28, Sander сказал(а): Опрокидывания прекратились. А насколько удлиннили , и почему и газоход и венттрубу? 06.01.2017, в 13:52, tpa сказал(а): Может быть стоит и на дымоход принудительный вытяжной вентилятор дымоудаления пристроить? Так угарный газ не из самого котла шурует в помещение, а после выхода из газохода а потом через венттрубу обратно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах