patrik 0 Опубликовано: 5 августа, 2016 Имею самостоятельно проведенный вентканал из туалета в ванную (плоский пластиковый прямоугольный) под потолком с соединенным через Г-образное колено (с плоского на круглый) вентилятором на 100 мм. При подключении вынесенного вентялятора шум минимальный, при соединении с каналом (в рабочем положении) появляется шум. Как его уменьшить? Еще не установил реечный потолок, может он частично снизит шум? Вентилятор крепится на каркас из профиля, закрепленном на потолке, при помощи саморезов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
C4acTbE 0 Опубликовано: 7 августа, 2016 После установки потолка шум может даже усилиться за счет многочисленных отражений и резонанса. Так что бороться с шумом нужно сразу.Наилучший способ - увеличение сечения канала и использование воздуховодов только круглого сечения.Немного (процентов на 5-7) может снизить шум оклейка воздуховодов автомобильным виброшумоизолятором.Ну и внимательно посмотреть надежно ли закреплен вентилятор (устранить вибрации). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veronica 0 Опубликовано: 9 августа, 2016 Все именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patrik 0 Опубликовано: 10 августа, 2016 Сейчас уже менять на круглые каналы - не вариант, поздно, да и задача была - минимально опустить потолок. И разбирать имеющийся для проклейки виброизолятором поздно, т.к. все уже закреплено и заштукатурено. Попробую поработать над коленом и креплением к каркасу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladS 0 Опубликовано: 11 августа, 2016 Можно закрепить вентилятор на силиконовые винты которые применяются в компах и идут в комплекте с кулерами обычно Но это при условии, что вентилятор крепится так же как и кулер.. т.е. в четыре угла! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gen15 0 Опубликовано: 11 августа, 2016 Вентилятор соединить с каналом через гибкий воздуховод(можно матерчатый) ,короткий -для устранения шумов вибрации эл.двигла . После этого останется только шум потока воздуха в канале ,возникающий при скорости потока воздуха более 5 м/сек....... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Летун 0 Опубликовано: 30 сентября, 2016 07.09.2011, в 05:39, gen15 сказал(а): Вентилятор соединить с каналом через гибкий воздуховод(можно матерчатый) ,короткий -для устранения шумов вибрации эл.двигла . После этого останется только шум потока воздуха в канале ,возникающий при скорости потока воздуха более 5 м/сек....... В дополнение скажу: Вентилятор к трубам нужно крепить только через гибкие сочленения, в вашем случае - через широкий армированный скотч (серенький такой). Тогда вибрация от вентилятора не заставит резонировать трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах