Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
madcasper222

Повело влагостойкий гипсокартон 9.5 на стене после шпатлевания

Рекомендованные сообщения

madcasper222

Накрутил на деревянную перегородку влагостойкий гипсокартон, крутил так - вытаскивал вертикальные доски и вместо них выставлял профиля (потолочные), не знал что разница есть. Профиля получились через 60 см, но крайний лист получился 60 см только с краев профиля.

Прикрутил, зашпатлевал в 1 слой, пототм начал наносить 2-й выравнивающий, а гипс весь повело.

Волны-прогибы были 9 мм, потом после высыхания остались 4-5 мм.

Посоветуйте как исправить ситуацию, может второй слой нашить?

post-105882-0-92080400-1469770528.jpg.d36835a3e36717bbd9bd50b0b29cd129.jpg
post-105882-0-48071500-1469770544.jpg.fc39e9057f1903a387d85e19a2a2675f.jpg

Прошу прощения за фото, одному неудобно фотать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
madcasper222

Почитал и понял что надо было маяки из шуруов крутить между профилями, если поперечных не делал.

Как теперь поправить ситуацию?

Для меня самый простой вариант второй слой пустить, но как-то надо подготовить поверхность? Не "обнимет" новый лист эти косяки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дмитрон
24.07.2016, в 06:58, madcasper222 сказал(а):
крутил так - вытаскивал вертикальные доски и вместо них выставлял профиля (потолочные), не знал что разница есть. Профиля получились через 60 см, но крайний лист получился 60 см только с краев профиля.
28.07.2016, в 04:01, madcasper222 сказал(а):
Почитал и понял что надо было маяки из шуруов крутить между профилями, если поперечных не делал.

Я одна нифига не поняла? Какие доски и откуда вытаскивал ТС?

По сабжу, разбирать нафиг, делать нормальный каркас и обшивать заново. Ну или оставить всё как есть.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis

А профиля как то крепились? Через 60 это много, может сами профиля криво стоят

Да и второй сло нужен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
madcasper222

Есть стена в хрущевке, сбита из досок 1 слой - вертикальные , второй горизонтальные, далее опять вертикальные. Вытаскивал вертикальные доски первого слоя и вместо них вставлял профиля, выставлял их по уровню. Профиля крепил как получится - досточки подклывал, брусочки, "сапоги" делал. Но конструкция получилась ровная и прочная. единственное что не получилось чаще профиль выставить - не могу вытащить доски, и подпилить не получается - все сбито в щит при помощи мощных скоб. Была мысля болгаркой спилить, но нету ((.

Чаще профиля выставить не получится, там щитом доски сбиты на стене, начну вытаскивать скобы, вывалится плитка в ванной - там пока ремонт не планируется. Когда выставил и прикрутил гипс, все ровно было. После шпатлевки покоробило. Хотя я грунтовал, даже несколько раз перед первым шпатлеванием.

А второй слой может сделать 12 мм гипсом?

Может сделать так:

"застеклить" грунтовкой шпатлевку,

вытянуть под правило штукатуркой волны,

накрутить второй лист сверху?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дмитрон
28.07.2016, в 08:11, madcasper222 сказал(а):

Профиля крепил как получится - досточки подклывал, брусочки, "сапоги" делал

Мало того, что ослабил стену, убрав один ряд досок, так ещё и каркас делал по технологии 

post-93414-0-52675500-1469781557.jpg.bcae4d8ced99f5fcebbc69743ba3399a.jpg
 

А теперь удивляется что ГКЛ повело.. 

Разбирать эту порнуху нафиг и переделывать нормально!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
madcasper222

Стена не ослабла, это точно.

Каркас делал минимальной толщины, что бы вписаться в старую толщину.

Цель каркаса - ровное и прочное основание - оно есть, единственное что нарушено - это расстояние между профилями и нет поперечин.

Если нет возможности сделать все по правильному, что-то можно придумать в этой ситуации для быстрого выравнивания?


Часто в старом фонде приходится "колхозить", это в новостройках хорошо - пришли, выставили профиля на 20 см от стены, запихали утеплитель, зашили гипсом и рады, мы "Профи".

Когда начинается решение сложных задач, и решение находится простое и надежное, вот это Профи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
дух Саши

Снимай листы, пока не поздно.

Между профилями в старые деревяхи вкручивай по 1, а лучше по 2 ряда саморезов (по вертикальной линии). Шляпки саморезов выравнивай так, чтобы они оказались в плоскости профилей (контролируй правилом). В идеале между ними можно накидать какой-нибудь смеси, чтобы сформировался сплошной опорный маяк, но фиг знает, что как прилипнет к дереву. Или пены дунуть, а застывшие излишки срезать, хотя тоже особого смысла нет, но хуже не будет.

Прикручивай обратно листы к профилям, и дополнительно аккуратно, без фанатизма, чтобы не проткнуть листы насковозь, притягивай из к деревянной стене на уровне тех вертикальных линий саморезов, которые вкрутил на предыдущем этапе, плюс-минус полсантиметра в сторону, чтобы гарантированно не попасть в опорные саморезы.

Колхоз конечно, но раз так важна толщина перегородки, то

28.07.2016, в 08:24, Дмитрон сказал(а):
28.07.2016, в 08:11, madcasper222 сказал(а):

Профиля крепил как получится - досточки подклывал, брусочки, "сапоги" делал

Мало того, что ослабил стену, убрав один ряд досок, так ещё и каркас делал по технологии 

post-93414-0-52675500-1469781557.jpg.bcae4d8ced99f5fcebbc69743ba3399a.jpg
 

А теперь удивляется что ГКЛ повело.. 

Разбирать эту порнуху нафиг и переделывать нормально!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
madcasper222

Вспомнил, что перед тем как листы крутить, я пену (без вторичного расширения) задувал в некотрые места под листом (там где доски второго слоя сильно щелили. Боюсь что лист мог приклеиться. Без повреждений он теперь не отойдет от стены. Все равно придется новый гипс покупать и переделывать все заново.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
дух Саши

Если есть место на второй слой, то все то же самое можно сделать, не снимая первый слой - отметить места установленных профилей, вкрутить опорные саморезы сквозь первый слой и далее по предыдущему варианту. Хотя сперва стоит попробовать открутить и оторвать имеющийся слой - пена могла не прилипнуть к дереву или листу, если перегородку не смачивал, а лист - не протирал. .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×