Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
Alex Phila

Утепление ГКЛ откосов

Рекомендованные сообщения

Alex Phila

Доброго времени суток. В новострое псле свежего ремонта на откосах из ГКЛ поперла плесень. Проблема в том, что в квартире живут, поэтому демонтаж откосов не вариант. Посоветуйте беспыльный способ решения этой задачи. Может насверлить дырок в откосе с шагом см. 10 - 20 и туда задуть пену? Тогда какую лучше использовать, что бы не расперло?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis

Титан 65 соудал easy и другие с малым расширением

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gpv

а толку в дырки дуть? Коли сырость прёт, то скорее всего периметр по раме плохо сделан, скорее всего без вскрытия толку не будет. Если как обычно нижний угол примыкания, можно вырезать только нижний кусок ГКЛ, чтобы подковырнуть сырую пену и пропенить, но вдруг там пустота под подоконником, под подрамником, да и заделывать такой вырез потом придется холстить откос и перекрашивать, что уже не вариант. Впрочем можно сделать попытку снаружи, сняв отлив, если конечно там достаточный зазор для пропенивания и прочих манипуляций, но сам представь какой это гемор и причем без гарантий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fred_SPb

Диагноз однозначен: плохо заделаны щели и нет пароизоляции на окнах, возможно, нет утепления; картон должен быть зелёный. Только разбирать. Пена только усугубит: влаги некуда будет выходить, и, пренеся временный эффект, откосы вообще сгниют.

11.02.2015, в 05:44, Alex Phila сказал(а):
Проблема в том, что в квартире живут, поэтому демонтаж откосов не вариант
И чё, что живут? Окна-то  никто вынимать не собирается! Расклашматить - это не так уж пыльно. Сразу запенить и поставить пароизоляционную ленту. Просушив пару дней тепловентилятором, смонтировать новые откосы из зелёного гипсокартона, приклеев его к предварительно наклеенному пенопласту. Краска на откосах должна быть алкидная. Или вообще не парится, а установить откосы из сэндвича, тогда и утепление не нужно и пароизоляционная лента. А вот снаружи тоже надо глянуть, и , как потеплеет подшаманить наружные откосы (нужны паропроницаемые материалы).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nessy

Из всех возможных способов решения проблемы Андреич всегда предлагает самый трудоёмкий и дорогой. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex Phila

Стена бетонная, поэтому промерзание может идти по всей ширине откоса. Соответственно заделывание только примыкания к оконной раме поможет частично. Задача сдвинуть точку росы от ГКЛ на бетон. Может есть еще варианты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fred_SPb
12.02.2015, в 18:44, Nessy сказал(а):
Из всех возможных способов решения проблемы Андреич всегда предлагает самый трудоёмкий и дорогой.

:) Зато наиболее действенный.

13.02.2015, в 11:27, Alex Phila сказал(а):
Задача сдвинуть точку росы от ГКЛ на бетон

При утеплении откоса, точка росы сдвинется ближе к поверхности откоса. Чтобы её сдвинуть к наружнойстороне ограждения, нужно утеплять снаружи - с фасада. Это раз. Второе: неизвестно направления холода - он может проходить от через стену в сторону поверхности откосов, а может проходить через щели в швах. 

Переустановка откосов на сэндвич-панели - цена вопроса 1,5тыс. р вместе с материалом и работой + 3 дня ожидания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение