Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
Nashatir

Плитка отваливается с СВП

Рекомендованные сообщения

Nashatir

Здравствуйте уважаемые мастера! У нас такая печаль случилась. Новый дом из пенополистеролбетона. Стены обработаны бетонконтактом. Стали клеить плитку на СМ 11+, пробовали и на стену клей наносить и на саму плитку. Выравниваем СВП. Но,,,, плитка отваливается (без следов клея на ней). Что посоветуете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis

Фото вашей проблемы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nashatir

фото нет, но плитка отваливается ВООбще без следов клея, т. е. клей остается только на стене и то бороздками от гребенчатого шпателя. В чем причина? в плитке или в клее или в СВП (то что плитка при выравнивании оттягивается от клея), хотя при простукивании частично плитка держится

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gpv

Пыльная плитка, Густой клей, Клей не по типу плитки. Слабо прижимаете плитку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nashatir

клей разводили по инструкции! как очистить плитку от пыли? она в коробках! плитка урал керамик - какой клей? применяли церезит см 11+!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest
10.02.2017, в 11:00, gpv сказал(а):
Пыльная плитка, Густой клей, Клей не по типу плитки. Слабо прижимаете плитку.

Или клей для плитки неправильно хранился.

10.02.2017, в 12:00, Nashatir сказал(а):
как очистить плитку от пыли?

Протирать слегка влажной тряпкой. Повторяю, слегка влажной!!! Плитку мочить нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gpv

Инструкция инструкцией, но по факту клей можно заводить в зависимости от слоя, степени впитываемости поверхности.

От пыли просто протереть влажной губкой/тряпкой.

Тип плитки- керамика, кафель практически любой клей, керамогранит - клей для керамогранита. Не так давно делал Уралкерамику на Старатели-плюс, никаких нареканий

Возможное слабое прижимание, имел ввиду например густо завели клей, гребенку начесали на стену, плитку сдиром не прошли, просто приложили к стене чуток прижали и всё. В итоге густой клей не расплылся под плиткой, а остался стоять гребнями. Недонасыщенный влагой клей ещё отдал часть влаги в глину плитки. Т.е. влага роздана, а клей получился полусухим. Возможно поэтому у Вас гребни начесанные на стену остались, а плитка осталась чистой.

СВП не виновата, если клей нормальной консистенции и плитка прижата нормально, то при "оттягивании" плитки клей потянется за плиткой и так в вытянутом состоянии схватится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest
10.02.2017, в 16:43, gpv сказал(а):
плитку сдиром не прошли
Да, кстати, клей на плитку еще и на сдир, полезно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nashatir

на здир это плоским шпателем а потом снять им же? а может клей на плитку гребёнкой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest
10.02.2017, в 17:29, Nashatir сказал(а):
на здир это плоским шпателем а потом снять им же?
Ну типа того, что бы только  как бы "испачкать" плитку клеем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×