Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
Silly

Трещины в керамзитобетонной стяжке

Рекомендованные сообщения

Silly
Здравствуйте, прошу помочь советом с проблемой ниже.
Больше года назад в комнате в брежневке была залита стяжка следующим способом:
1. уложен керамзит - до 6 см (плиты разные, перепад был около 2 см)
2. сверху залито пескоцементной смесью - 3 см над керамзитом.
Демпферная лента не использовалась, не армировали сетками, маяки Т-образные не вынимали.
Через месяц трещин не было, далее за стяжкой не наблюдали.
Сейчас видны поперечные трещины между маяками, в некоторых местах на стыках образовалась разница по высоте до 2 мм.

При нажатии идет небольшое гуляние по краям трещин.

Вскрыл один угол трещины, оказалось, что трещина уходит на 2 см вглубь.

По ощущениям - верхние 2 см монолитные, далее слой более рыхлый.

Сверху собираемся класть паркетную доску на подложку.

Что в данном случае можно предпринять?

Спасет ли ситуацию удаление маяков и расширение и залитие трещин?

post-107357-0-26623600-1480785529.jpg.7f569c231f5698339f9a2f80ce9370a3.jpg

post-107357-0-06603800-1480785532.jpg.87f96f1a4221d2b134b4244572882457.jpg

post-107357-0-37361900-1480785535.jpg.7f30c442355d202d8a4f65adf768303a.jpg

post-107357-0-94705900-1480785539.jpg.a8851c4c8e244d81e0f39f4c82477432.jpg

post-107357-0-19214300-1480785543.jpg.88cc6c9e722f254a2d96d82ddb486639.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest

Судя по фото снимать там все надо к черту и заново переделовать. Да и 3 см для такой стяжки маловато

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis

Все ошибки собрали вот и результат

Лечить такое, проще удалить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тень Слона
30.11.2016, в 10:36, Silly сказал(а):

Здравствуйте, прошу помочь советом с проблемой ниже.

Произведите демонтаж стяжки, сделайте выравнивание, а потом плавающую стяжку на ЭППС, минимальна толщина 45 мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hawkeye

по мне как должно выглядеть так.

слой керамзита проливаешь жидким раствором

далее демпферная лента и укладка дорожной сетки.

потом бетона 4 сантиметра и сразу на следующий день чистовая стяжка под маяк к примеру  м - 300.

и еще на следующий день почистить стяжку правилой и пролить усадку той-же м - 300.


общая толщина стяжки без керамзита должна быть минимум пять шесть сантиметров 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×