Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
drugKolka

Трещины на стяжке тёплого пола

Рекомендованные сообщения

drugKolka

Добрый день.

Летом заливали стяжку тёплого пола, использовали пластификатор, фибру и демпферную ленту.

Через пару месяцев включили тёплый пол и отопление в доме. После этого пошли трещины. По маякам и поперечные по две штуки на помещение.

Подскажите, пожалуйста, что с ними можно сделать, чтобы впоследствии это не отразилось на плитке?

Благодарю.

Фото трещин прилагаю.

post-106626-0-92144600-1475236341.jpeg.73790999beeb872840762abf45a4a637.jpeg

post-106626-0-17302800-1475236355.jpeg.921920b0f94fa94b3d82f66e4f1d07e3.jpeg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest
23.09.2016, в 19:43, drugKolka сказал(а):
стяжку тёплого пола, использовали пластификатор, фибру и демпферную ленту
Вообще то для пола лучше   использовать готовые смеси, а не бодяжить самостоятльно.
23.09.2016, в 19:43, drugKolka сказал(а):
что с ними можно сделать, чтобы впоследствии это не отразилось на плитке
Да ничего. Если стяжка не "бухтит" , т.е не отслаивается, то клеить плитку. А если бухтит  - Вы попали.