Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
profesional3

Трещины на свежей стяжке (до высыхания)

Рекомендованные сообщения

profesional3

Я понимаю что эту тему тут, наверное, уже тысячу раз обсудили, тем не менее задам свой вопрос.

Делаю ремонт в своей квартире, поднимаю уровень пола (был дощатый пол).

Нижний слой - "керамзитобетон" 6-10 см, был залит примерно месяц назад, с ним проблем не возникло.

Сегодня решил залить смесью "Unis Горизонт" верхний слой.

Странности начались сразу, стяжка не успела даже толком высохнуть как появились трещины, т.е. после заливки участка пола прошло 1-2 часа, а там уже все потрескалось.

Месил бетономешалкой, воду лил как на упаковке написано.

Залил небольшой участок, увидел трещины - остановился.

Про себя думаю, что причина в том, что основание(нижний керамзитобетонный слой) сильно забирает воду из раствора, но хотелось бы услышать мнение экспертов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serg1

Все правильно.

Вода из раствора быстро исчезает. Куда? В нижний слой или в атмосферу? (прямые солнечные лучи или сквозняк).

Нужно устранять причины. Нижний слой грунтовать как следует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
profesional3
23.05.2014, в 22:22, Serg1 сказал(а):
в атмосферу? (прямые солнечные лучи или сквозняк).

Сверху мочить? Накрывать пленкой?

23.05.2014, в 22:22, Serg1 сказал(а):
Нижний слой грунтовать как следует.

Любой грунт подходит? Ceresit CT17?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serg1

1. Поверхность грунтовать любой грунтовкой, можно в два слоя. Первый слой сами увидите как будет впитываться, а второй уже в основном будет "разгоняться".

2.Уделите внимание торцам будущей стяжки. Их прогрунтовать  и приклеить по периметру демпферную ленту.

3. Юнис-горизонт является наливным полом. Его накрывать пленкой не надо и мочить его тоже не надо. главное, чтобы  были соблюдены рекомендации производителя (в пропорциях воды и смеси и в минимальной толщине будущего слоя). Чтобы сами мешки не были просрочены. 

Я в свое время использовал наливной пол Форман -32 \ 33 на основе гипсовых вяжущих. Все прошло без эксцессов. Некоторые примеры:

Кухня : 
post-19386-0-94060200-1401080092.jpg.06964d16b6ebb660f09065a8c41ebdd8.jpg
post-19386-0-85779300-1401080098.jpg.51415cb32dacb53f3c5517bcb74221dc.jpg
post-19386-0-00563700-1401080096.jpg.68100459830a201cac50c785bacb5420.jpg

Зал: 
post-19386-0-30686500-1401080165.jpg.9dcd26a0502a2b975882682109688fab.jpg
post-19386-0-20823300-1401080167.jpg.559440a9a14121561a5876620f71fe7d.jpg
post-19386-0-87778000-1401080168.jpg.ba8d12f2e84d3f3d322edabe288b1885.jpg

Спальня: 
post-19386-0-87699200-1401080366.jpg.4a60e919cedbd23b92a6a34499e3d4b3.jpg

Были смастерины легкоступы : 
post-19386-0-38004800-1401080364.jpg.d65e07e12016d39f501a27ecc1d91181.jpg
 
post-19386-0-71311600-1401080368.jpg.84a68300dce085e7d14d0f8729b8676b.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fred_SPb
20.05.2014, в 23:44, profesional3 сказал(а):
"керамзитобетон" 6-10 см, был залит примерно месяц назад, с ним проблем не возникло.  
А с ним и не возникнет. Керамзит- это наполнитель, и он не даёт усадки, а смессь- даёт. У вас недостаточно подготовленна поверхность: она слишком впитывает, возможно, мелит. Её надо промыть и увлажнить до насыщения. Лично я не старонник грунтовки под цементные материалы, плёнка латекса разделяет материалы. Я убеждён, что достаточно избавится от пыли и увлажнить до насыщения осноооование! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
profesional3
24.05.2014, в 05:52, Serg1 сказал(а):
Юнис-горизонт является наливным полом

Если я правильно понимаю, то наливной пол это "Горизонт-2", а просто "Горизонт" - это базовый ровнитель.

Но за примеры с наливным спасибо большое, это все впереди еще предстоит.

24.05.2014, в 21:21, Fred_SPb сказал(а):
плёнка латекса разделяет материалы

На полу, поди, некритично?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serg1

Нашел в интернете описание. Это цементная стяжка. 

Тут ситуация немного другая будет. Готовите основание как указано выше (обеспыливаете, грунтуете).

1.  Разводите смесь как рекомендует производитель :

Количество воды на 25 кг. сухой смеси 3,25-4 л  

У вас должна получится кашеообразная смесь, которая при сжимании в кулаке образует комок из которого НЕ сочится вода. 

Укладываете на основание. И я все это дело накрывал пленкой. На след. день по стяжке можно уже ходить. Я проверял горизонт и стачивал горбы (теркой металлической. стяжка еще достаточно поддатлива). Сбрызгивал водой, накрывал пленкой. И на 3 день уже не накрывал. При укладке стяжки я использовал строительный вибратор для уплотнения смеси.

В итоге ровная плотность :
post-19386-0-06192300-1401085743.jpg.6fd07383ba5f0c5aa874bc25d5b037a5.jpg
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fred_SPb

Совершенно верно! Смесь должна быть густой! Причём по количеству воды затворения, указанным производителем, можно судить о составе, а именно о наличии пластификатора с-3 или аналогов.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
profesional3

Спасибо за советы.

Вчера пощупал уже залитый участок, трещины не увеличились.

При постукивании глухой звук только в одном месте, в углу.

Как считаете, можно оставить или надо срубать и переделывать?

25.05.2014, в 09:32, Fred_SPb сказал(а):
Причём по количеству воды затворения, указанным производителем, можно судить о составе, а именно о наличии пластификатора с-3 или аналогов.

На мешке указан диапазон объема воды на мешок смеси.

Я сделал 3 замеса (по 2 мешка), с каждым замесом увеличивая количество воды - 6,5л -> 7л -> 8л.

Последний получился довольно пластичный и на нем меньше всего трещин.

Однако по виду он был как-бы мокрый, с мастерка сползал под своим весом.

Изменено пользователем alex_512

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fred_SPb

Его там явно нет.! 3,75, больше - уже излишек! Даже гольный цпс когда замешиваешь там идёт около 30л на мешок цемента. Даже больше. С-з достаточно добавить стакан на 20л ведро - и смесь тут же превращается в понос! Откуда такая водопотребность?! Расскажи что за состав?!Может конечно колебаться от наполнителей, перлита, и т.д. Что-то очень странно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×