Guest 0 Опубликовано: 20 сентября, 2012 Один из часто возникающих вопросов на форуме - какими проводами или каким кабелем делать проводку в квартире.Наиболее доступными и подходящими для этого являются кабеля (именно кабель, но не провод) для станционарной проводки NYM или ВВГ. Цитата NYM — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, смедными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением из невулканизированной резиныНазначение:предназначен для промышленного и бытового стационарного (открытого и скрытого) монтажа электропитания сетей на номинальное напряжение 0,66 кВ.Условия эксплуатации и монтажа:рабочая температура — от -50 до +50 °С;минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации — 30 лет !!!;преимущественные области применения — прокладка внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света. Возможна прокладка кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах;температура прокладки — не ниже -5 °С;величина монтажных изгибов — не менее 4 диаметров по оболочке.Электрические характеристики:электрическое сопротивление токопроводящих жил на 1 км длины при температуре 20 °С, Ом, не более:сечением 1,5 мм2 — 12,1;сечением 2,5 мм2 — 7,41;сечением 4,0 мм2 — 4,61;электрическое сопротивление изоляции постоянному току на 1 км длины при температуре жилы 70 °С, МОм:сечением 1,5 мм2 — 0,010;сечением 2,5 мм2 — 0,0094;сечением 4,0 мм2 — 0,0087. В продаже могут встретиться NYM-J и NYM-O. Различаются они только расцветкой изоляции жил. Цитата ВВГ — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с пластмассовой изоляциейЖила - круглая из мягкой медной проволоки. Жилы уложены параллельно. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочнойИзоляция - изоляционный ПВХ пластикатОболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат пониженной горючестиНазначение:передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц.Условия эксплуатации и монтажа:прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 °С;длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 °С;допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет !!!.Электрические характеристики:сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее:при сечении до 1,5 мм2 - 12;при сечении 2,5–4,0 мм2 - 10;при сечении 6,0 мм2 - 9;при сечении 10–240 мм2 - 7;сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее - 0,005;максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:- для кабелей 0,66 кВ - 0,72;- для кабелей 1 кВ - 1,2. В продаже можно встретить просто ВВГ, ВВГ-П (что означает "плоский"), ВВГ-нг (т.е. не "горючий") и ВВГ-нг-ls (c пониженным дымовыделением). Последние также бывают с "П", т.е. плоские. Есть еще ВВГз (с сердечником, но он нас не интересует)Если же вам захотелось сэкономить (а ВВГ и NYM кабеля не сказать, что дешевые) и сделать проводку проводами (это уже провода, а не кабели) типа ПУНП, АПУНП, ПБНГ прочтите следующее: Цитата Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г. Цитата ПВС - провод соединительный, неармированныйЖила - многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы скручены в сердечникИзоляция - изоляционный ПВХ пластикатОболочка - ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белаяНазначение:для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.Условия эксплуатации:преимущественные области применения для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных;диапазон рабочих температур - от -40 °С до +40 °С;длительно допустимая температуранагрева жил в процессе эксплуатации - не более 70 °С;изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 °С и к растрескиванию;при одиночной прокладке не распространяют горение;наработка, не менее - 5000 ч;срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации - не менее 6 лет !?.Электрические характеристики:удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не менее - 0,01724;номинальные токовые нагрузки, А - не более:- при сечении жилы 0,75 мм2 - 6,0;- при сечении жилы 1,0 мм2 - 10,0;- при сечении жилы 1,5 мм2 - 16,0;- при сечении жилы 2,5 мм2 - 25,0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Guest 0 Опубликовано: 15 марта, 2015 Расшифровка кабеля и провода: 1. Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS, КГ - кабель гибкий А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. В - (первая (при о 2000 тсутствии А) буква) ПВХ изоляция В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка Г - отсутствие защитного покрова («голый») нг - не поддерживающий горения LS - Low Smoke – с пониженным дымо- и газовыделение Бб – бронированный покров из стальных лент Шв - наружный покров из ПВХ шланга 2. Кабель с БПИ - кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. АБ - алюминиевая броня СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня л - лавсановая лента 2л - двойная лавсановая лента Г - отсутствие защитного покрова («голый») 3. Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный кроме КГ - кабель гибкий Э - экран 4. Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг Т - телефонный кабель П - полиэтиленовая изоляция п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные Э - экран П - полиэтиленовая оболочка З - гидрофобный заполнитель Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга С - станционный кабель 5. Подвесные провода: А - Алюминиевый голый провод АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод СИП - Самонесущий Изолированный Провод 6. Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом: КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие). ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский ПУНП - Провод Универсальный Плоский ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий 7. Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY N - согласно VDE Y - ПВХ H - безгалогеновый ПВХ M - монтажный кабель C - медный экран RG - броня 8. Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR F - corda flessibile - гибкая жила R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка 9. Контрольный кабель: YSLY, LiYCY Y - ПВХ SL - кабель контрольный Li - многожильный проводник по VDE 10. Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный) F - foiled (фольгированный, экранированный) S - screened (экранированный медными проволоками) S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран TP - twisted pair - витая пара 11. SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения 12. Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H J- - инсталляционный, установочный кабель Y - ПВХ (St) - экран из фольги 13. Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180 N - согласно VDE HX - сшитая резина C - медный экран FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением 14. Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K H - гармонизированный провод (одобрение HAR) N - соответствие национальному стандарту 05 - номинальное напряжение 300/500 В 07 - номинальное напряжение 450/750 В V - ПВХ изоляция K - гибкая жила для стационарного монтажа 15. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: N - согласно VDE Y - ПВХ 2Y - полиэтилен 2X - сшитый полиэтилен S - медный экран (F) - продольная герметизация (FL) - продольная и поперечная герметизация E - трехжильный кабель R - броня из круглых стальных проволок J - наличие желто-зеленой жилы O - отсутствие желто-зеленой жилы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rumbleck 0 Опубликовано: 6 апреля, 2020 10.04.2010, в 17:19, Guest сказал(а): Г - отсутствие защитного покрова («голый») Что значит голый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 8 апреля, 2020 то и значит, голый он и в африке голый , обмоточный провод в лаке обычно а тут просто голая медь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
метис 0 Опубликовано: 10 апреля, 2020 Всем привет.С наступающим праздником.Подскажите пожалуйста,при каком токе перегорит медный.многожильный провод 2,5 кв мм.Он вроде расчитан на ток 22-25 а.А когда то где то читал,что провод перегорает при превышении расчетного тока в 2-3 раза.Т.е. ампер 45-50 он должен выдержать? Или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Guest 0 Опубликовано: 11 апреля, 2020 07.05.2015, в 19:58, метис сказал(а): Т.е. ампер 45-50 он должен выдержать? Или я ошибаюсь? Хотите проверить на собственной бозопасности? Не советую))))А вообще тема "справочная" не надо здесь постить вопросы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 6 июня, 2020 "Упал с неба" провод БПВЛ. Провод хороший, авиационный. Характеристики смотрел (износостойкий, вибростойкий, влагостойкий, ограниченно масло-бензостойкий, малогорюч, гибкий). Жила ГОСТ. Интересует применение в быту. Раньше с ним не работал, тканевая наружная изоляция взрезается с большим трудом. вторая слабовата. Суммарно изоляция тонкая - это несколько смущает, привык к герметичности и толщине изоляции (ВВГ). Есть необходимость прокладки в деревянном доме, по идее для наружной по изоляторам сложно придумать лучше, но у меня кабель канал. Плюс длинные хвосты и делать 3-х жилку... Короче маюсь, наверно часть загоню за полцены и заменю на ВВГ-нг-ls. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 6 июня, 2020 шикарный провод - проводку делать замучаешься, но стоит веками а что смущает в кабель канале? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 11 июня, 2020 03.07.2015, в 14:19, Patishon сказал(а): а что смущает в кабель канале? Если изоляция провода офигенная, то - избыточность. Вот пытаюсь убедиться что офигенная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 11 июня, 2020 ну это не избыточность а требование ПУЭ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах