Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
Guest

Провода и кабеля

Рекомендованные сообщения

Guest

Один из часто возникающих вопросов на форуме - какими проводами или каким кабелем делать проводку в квартире.
Наиболее доступными и подходящими для этого являются кабеля (именно кабель, но не провод) для станционарной проводки NYM или ВВГ.

Цитата
NYM — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с
медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением из невулканизированной резины


Назначение:
предназначен для промышленного и бытового стационарного (открытого и скрытого) монтажа электропитания сетей на номинальное напряжение 0,66 кВ.

Условия эксплуатации и монтажа:
рабочая температура — от -50 до +50 °С;
минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации — 30 лет !!!;
преимущественные области применения — прокладка внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света. Возможна прокладка кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах;
температура прокладки — не ниже -5 °С;
величина монтажных изгибов — не менее 4 диаметров по оболочке.

Электрические характеристики:
электрическое сопротивление токопроводящих жил на 1 км длины при температуре 20 °С, Ом, не более:
сечением 1,5 мм2 — 12,1;
сечением 2,5 мм2 — 7,41;
сечением 4,0 мм2 — 4,61;
электрическое сопротивление изоляции постоянному току на 1 км длины при температуре жилы 70 °С, МОм:
сечением 1,5 мм2 — 0,010;
сечением 2,5 мм2 — 0,0094;
сечением 4,0 мм2 — 0,0087.

В продаже могут встретиться NYM-J и NYM-O. Различаются они только расцветкой изоляции жил.

Цитата
ВВГ — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с пластмассовой изоляцией
Жила - круглая из мягкой медной проволоки. Жилы уложены параллельно. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат
Оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести

Назначение:
передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 °С;
допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет !!!.

Электрические характеристики:
сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее:
при сечении до 1,5 мм2 - 12;
при сечении 2,5–4,0 мм2 - 10;
при сечении 6,0 мм2 - 9;
при сечении 10–240 мм2 - 7;
сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее - 0,005;
максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:
- для кабелей 0,66 кВ - 0,72;
- для кабелей 1 кВ - 1,2.

В продаже можно встретить просто ВВГ, ВВГ-П (что означает "плоский"), ВВГ-нг (т.е. не "горючий") и ВВГ-нг-ls (c пониженным дымовыделением). Последние также бывают с "П", т.е. плоские. Есть еще ВВГз (с сердечником, но он нас не интересует)


Если же вам захотелось сэкономить (а ВВГ и NYM кабеля не сказать, что дешевые) и сделать проводку проводами (это уже провода, а не кабели) типа ПУНП, АПУНП, ПБНГ прочтите следующее:


Цитата
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.

Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.

Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».

На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.
Цитата
ПВС - провод соединительный, неармированный
Жила - многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы скручены в сердечник
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат
Оболочка - ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белая

Назначение:
для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.

Условия эксплуатации:
преимущественные области применения для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных;
диапазон рабочих температур - от -40 °С до +40 °С;
длительно допустимая температуранагрева жил в процессе эксплуатации - не более 70 °С;
изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 °С и к растрескиванию;
при одиночной прокладке не распространяют горение;
наработка, не менее - 5000 ч;
срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации - не менее 6 лет !?.

Электрические характеристики:
удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не менее - 0,01724;
номинальные токовые нагрузки, А - не более:
- при сечении жилы 0,75 мм2 - 6,0;
- при сечении жилы 1,0 мм2 - 10,0;
- при сечении жилы 1,5 мм2 - 16,0;
- при сечении жилы 2,5 мм2 - 25,0.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest

Расшифровка кабеля и провода:

1. Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS,

КГ - кабель гибкий

А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.

В - (первая (при о

2000

тсутствии А) буква) ПВХ изоляция

В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка

Г - отсутствие защитного покрова («голый»)

нг - не поддерживающий горения

LS - Low Smoke – с пониженным дымо- и газовыделение

Бб – бронированный покров из стальных лент

Шв - наружный покров из ПВХ шланга

2. Кабель с БПИ - кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ

А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.

АБ - алюминиевая броня

СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня

л - лавсановая лента

2л - двойная лавсановая лента

Г - отсутствие защитного покрова («голый»)

3. Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS

К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный кроме КГ - кабель гибкий

Э - экран

4. Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг

Т - телефонный кабель

П - полиэтиленовая изоляция

п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные

Э - экран

П - полиэтиленовая оболочка

З - гидрофобный заполнитель

Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга

С - станционный кабель

5. Подвесные провода:

А - Алюминиевый голый провод

АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод

СИП - Самонесущий Изолированный Провод

6. Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:

КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке

КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке

КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке

ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка

ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).

ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный

ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский

ПУНП - Провод Универсальный Плоский

ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий

7. Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY

N - согласно VDE

Y - ПВХ

H - безгалогеновый ПВХ

M - монтажный кабель

C - медный экран

RG - броня

8. Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR

F - corda flessibile - гибкая жила

R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция

O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель

R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка

9. Контрольный кабель: YSLY, LiYCY

Y - ПВХ

SL - кабель контрольный

Li - многожильный проводник по VDE

10. Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP

U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)

F - foiled (фольгированный, экранированный)

S - screened (экранированный медными проволоками)

S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран

S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран

TP - twisted pair - витая пара

11. SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения

12. Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H

J- - инсталляционный, установочный кабель

Y - ПВХ

(St) - экран из фольги

13. Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180

N - согласно VDE

HX - сшитая резина

C - медный экран

FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением

14. Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K

H - гармонизированный провод (одобрение HAR)

N - соответствие национальному стандарту

05 - номинальное напряжение 300/500 В

07 - номинальное напряжение 450/750 В

V - ПВХ изоляция

K - гибкая жила для стационарного монтажа

15. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:

N - согласно VDE

Y - ПВХ

2Y - полиэтилен

2X - сшитый полиэтилен

S - медный экран

(F) - продольная герметизация

(FL) - продольная и поперечная герметизация

E - трехжильный кабель

R - броня из круглых стальных проволок

J - наличие желто-зеленой жилы

O - отсутствие желто-зеленой жилы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rumbleck
10.04.2010, в 17:19, Guest сказал(а):
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
 

Что значит голый?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

то и значит, голый он и в африке голый :) , обмоточный провод в лаке обычно а тут просто голая медь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
метис

Всем привет.С наступающим праздником.Подскажите пожалуйста,при каком токе перегорит медный.многожильный провод 2,5 кв мм.Он вроде расчитан на ток 22-25 а.А когда то  где то читал,что провод перегорает при превышении расчетного тока в 2-3 раза.Т.е. ампер 45-50 он должен выдержать? Или я ошибаюсь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest
07.05.2015, в 19:58, метис сказал(а):
Т.е. ампер 45-50 он должен выдержать? Или я ошибаюсь?
Хотите проверить на собственной бозопасности? Не советую))))

А вообще тема "справочная" не надо здесь постить вопросы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша

"Упал с неба" провод БПВЛ.

Провод хороший, авиационный. Характеристики смотрел (износостойкий, вибростойкий, влагостойкий, ограниченно масло-бензостойкий, малогорюч, гибкий). Жила ГОСТ.

Интересует применение в быту.

Раньше с ним не работал, тканевая наружная изоляция взрезается с большим трудом. вторая слабовата. Суммарно изоляция тонкая - это несколько смущает, привык к герметичности и толщине изоляции (ВВГ). Есть необходимость прокладки в деревянном доме, по идее для наружной по изоляторам сложно придумать лучше, но у меня кабель канал. Плюс длинные хвосты и делать 3-х жилку... ¬¬ 

Короче маюсь, наверно часть загоню за полцены и заменю на ВВГ-нг-ls. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

шикарный провод - проводку делать замучаешься, но стоит веками

а что смущает в кабель канале?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
03.07.2015, в 14:19, Patishon сказал(а):
а что смущает в кабель канале?
Если изоляция провода офигенная, то - избыточность. Вот пытаюсь убедиться что офигенная. :) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

ну это не избыточность а требование ПУЭ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×