Qzar

Добрый день!

Делается ремонт на кухне.
Будет переделываться полностью проводка, чуть раньше я это обсуждал.

Теперь возник вопрос по газу.
В связи с электрикой.

Сейчас на кухне есть газовый стояк, около него стоит старая газовая плита, розеток нету вообще.
Это видно на первой картинке.
В самом углу - это водопроводная труба отопления к батарее.


Kuhnya_Gaz.stoyak_04.Obrez.Umensh.razmer.jpg.2f848095c72e0c0e4156c5c9b1190505.jpg.a5965866194e359ac61d231f26a7955b.jpg

 

Приходил газовщик, сказал, что плиту ставить сразу около газового стояка (как она стоит сейчас) нельзя.
Чтобы ее не сдвигать, он предложил отвод от стояка переделать вправо.
Общая схема как все должно быть на втором фото.


Kuh.garnitur.Maket_MIA_04.2.Dorisovano.rozetki.Umensh.razmer.jpg.5c5f03ab7fa630f2a863230a0486e91e.jpg.8f965eef10ce86e567313f98f693e2a7.jpg

Красная линия - газовый стояк за шкафом.
Желтая линия - это отвод как он есть сейчас, он будет отрезан.
Зеленая линия - как планируется переделать отвод от газового стояка + счетчик.
Синия линия - это гибкий газовый шлаг будет за шкафом до газовой варочной поверхности.
Коричневые квадратики - это планируемые розетки.
Там где самая правая розетка - там планируется поставить и подключить микроволновку.

Вопросы такие:
1) Можно ли делать такой длинный газовый отвод, такой длинный газовый шланг?
С учетом того, что в углу идет водопроводная труба отопления.
2) Можно ли делать розетки в тех местах где указано?
Получается они очень близко от газовой варочной поверхности, от газового шланга, от газового стояка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis

1можно

2 да

От счетчика можно и трубой вниз уйти 

Если счетчик не обязателен то зачем ставить 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
keitik_

Может лучше отвод вправо делать НАД шкафчиками, а не за ними? Так проще минимизировать проблемы с мебелью будет.

Гибкое соединение, если мне не изменяет память, по нашим нормам-до 2м.

Счетчик, если он будет, тоде можно НАД ящиками, а в углу только трубу. А вообще странное какое то требование газовщика...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
25.12.2017, в 19:50, keitik_ сказал(а):

странное какое то требование газовщика...

Слышал такое. Это он озвучил требование установки газ.счётчика от плиты не менее 50 см (вроде так).

Меня тоже заинтересовало, это абсолютное расстояние, или в горизонтальной проекции....

А по поводу:

23.12.2017, в 08:15, Qzar сказал(а):

Можно ли делать розетки в тех местах где указано?

Расстояние от газопровода до розеток должно быть не менее 50см.

Прописано в нормативных документах (вроде в ПУЭ, точно не помню). Чем обосновывается (электро- или взрыво-пожаро-опасностью) - не ясно. Делал расстояние меньше, но внутри шкафа, как бы в отдельном закрытом ящике.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nord-West
25.12.2017, в 19:50, keitik_ сказал(а):

Счетчик, если он будет, тоде можно НАД ящиками, а в углу только трубу. А вообще странное какое то требование газовщика...

Высота установки счетчика регламентируется и "на ящиками" не пройдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Qzar
10.01.2018, в 03:21, Миша сказал(а):

Расстояние от газопровода до розеток должно быть не менее 50см.

Что называется "газопроводом"? Металлическая труба или гибкий шланг?

Получается, самая правая розетка около трубы - здесь ее делать нельзя. Сдвинуть еще правее?

10.01.2018, в 08:03, Nord-West сказал(а):

Высота установки счетчика регламентируется и "на ящиками" не пройдет.

И какая должна быть эта высота по регламенту?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
keitik_
10.01.2018, в 08:03, Nord-West сказал(а):

Высота установки счетчика регламентируется и "на ящиками" не пройдет

Если  и регламентируется, то скорее всего НЕ НИЖЕ, а не верхний предел. Во всяком случае, видел установленные официально счетчики высоко. И не один. На высоте не меньше 2.5м.

Нужно свежий местный норматив по газу смотреть.

10.01.2018, в 11:10, Qzar сказал(а):

Что называется "газопроводом"? Металлическая труба или гибкий шланг?

Получается, самая правая розетка около трубы - здесь ее делать нельзя. Сдвинуть еще правее?

И какая должна быть эта высота по регламенту?

Газовый шланг это уже не газопровод. хотя через него и проходит газ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Серж
10.01.2018, в 08:03, Nord-West сказал(а):

Высота установки счетчика регламентируется

Уважаемый @Nord-West ! Это не коммент. Коммент со ссылкой на конкретный СНИП.

Не ругайся, я сделаю как ты - без ссылки, хотя понимаю, что это не правильно. Опираюсь на память и опыт.

Перед переносом газовой плиты судорожно начал рыться в поисках регламента и нашел. Там сказано, что кран и счётчик должны устанавливаться в доступном месте. Конкретных миллиметров от пола там не написали. Это если память не изменяет. Посему я отрезал сосок вправо, находившийся на высоте примерно 1600, и наглухо заварил. Сосок влево приварил аж под потолком. К нему прикрутил кран и самодельную диэлектрическую вставку, сваренную из полипропиленовых фитингов. "Фирменных" вставок в те поры в свободной продаже не было. Далее длинный-длинный гофр. Если память не изменяет, метров 5. Закрепил клипсами с шагом примерно 200 мм. Надёжно закрепил.

А потом пришел газовщик, посмотрел, увидел, что всё аккуратно, удивился, что кран высоко и ушел с чувством выполненного долга.

Ссылку дал бы, но сейчас искать нету сил. Вообще-то в хоуммастерс есть куча этих СП и СНИПов. С высокой вероятностью там есть всё и свеженькое.

Это

А ручку крана я собрался надставить симпатичным валом и опустить на примерно 1600. Газа с тех пор много утекло, но всё никак не надставлю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Конкретика:

Согласно п.6.47 СП 42-101-2003 установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.

Т.е., указание высоты носит рекомендательный характер.

У меня вопрос: вариант установки счетчика в шкафчике не рассматриваете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nord-West
10.01.2018, в 11:10, Qzar сказал(а):

И какая должна быть эта высота по регламенту?

PS. я слоупок, уже выше ответили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×