Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
byakushev2011

Сечение кабеля.

Рекомендованные сообщения

byakushev2011

Здравствуйте, суть проблемы вот в чём, как заявил тот кто делал ремонт в на розетках у меня кабель ввг-п 2.5 а на свет ввг-п 1.5, когда я стал смотреть что там в розетках мне показалось что жилы тонкие, жалее купил кабель ввг-нг по метру ТУ и ГОСТ и даже на глаз они больше. Есть кусок с метр от того что мне закладывали ввг-п 1.5 там смысл в чём, чёрный кабель написано ввг-п 1.5 и 2016 и все, не завод, нечего не указано. Сделал два фото жил с линейкой, простите штангельциркуля нету. Слева 2.5 а справа 1.5. Что скажите??? Стоит переживать???

2.5_i_1.5_sborku.thumb.jpg.ffc15d0d54f8adf73411d0661a4cf5e3.jpg.8502f314d8c4dedfd7f4065f196589b0.jpg

2.5_i_1.5.thumb.jpg.02c0f5b5b2cb9f4f7d3abbc80800f243.jpg.a23ec0b80463bebe4a8a58a1f7942025.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Grohot
31.08.2017, в 05:27, byakushev2011 сказал(а):

Здравствуйте, суть проблемы вот в чём, как заявил тот кто делал ремонт в на розетках у меня кабель ввг-п 2.5 а на свет ввг-п 1.5, когда я стал смотреть что там в розетках мне показалось что жилы тонкие, жалее купил кабель ввг-нг по метру ТУ и ГОСТ и даже на глаз они больше. Есть кусок с метр от того что мне закладывали ввг-п 1.5 там смысл в чём, чёрный кабель написано ввг-п 1.5 и 2016 и все, не завод, нечего не указано. Сделал два фото жил с линейкой, простите штангельциркуля нету. Слева 2.5 а справа 1.5. Что скажите??? Стоит переживать???


2.5_i_1.5_sborku.thumb.jpg.ffc15d0d54f8adf73411d0661a4cf5e3.jpg.8502f314d8c4dedfd7f4065f196589b0.jpg


2.5_i_1.5.thumb.jpg.02c0f5b5b2cb9f4f7d3abbc80800f243.jpg.a23ec0b80463bebe4a8a58a1f7942025.jpg

немного тоньше, да.

полторашка на 12%, 2,5 где-то на 20%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011

2.0 квадрата где-то????? верно????? автомат на 16А использовать????? Вот жду штангельциркуль переживаю что будет меньше, мне сказали полученный результать умножить на самого себя к к примеру 1.5мм умножить на 1.5 далее умножить на 3.14 и разделить на 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Grohot

вообщето по идее сопротивление надо мерить а не сечение. если оно соответствует - то какбэ пофиг по идее. но его штангенциркулем не померяешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
01.09.2017, в 09:56, Grohot сказал(а):

вообщето по идее сопротивление надо мерить а не сечение. если оно соответствует - то какбэ пофиг по идее. но его штангенциркулем не померяешь.

Мультиметр есть! Скажите пожалуйста как поменить! Можно через личку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Grohot

гуглится. а сравнивать по таблице в гост. сам в понедельник попробую, интересно. тоже замечал что сечение жил тоньше. но как-то не особо запаривался.

Перед началом решения задачи, как измерить сопротивление провода, необходимо проверить работоспособность прибора. Для этого провод, который подключается к щупу черного цвета, вставляется в разъем COM, а провод от красного щупа вставляется в разъем VΩmA. Переключатель режимов работы устанавливается в положение Ω, значение 200, что означает измерение малых сопротивлений, которые находятся в пределах от 0 до 200 Ом. После этого щупы замыкаются между собой, при этом на табло прибора должно отобразиться значение сопротивления в диапазоне 0,3-0,7 Ом. Если после этого развести контакты, на табло слева появится значение 1, что означает бесконечно большое сопротивление.

Далее приступаем непосредственно к вопросу, как измерить сопротивление. Для этого  необходимо прикоснуться щупами к концам измеряемого элемента (если измеряется сопротивление провода, необходимо коснуться к обоим концам оголенной жилы). При этом на табло высветится конкретное значение сопротивления, которое зависит от типа элемента, сопротивление которого измеряется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
01.09.2017, в 11:22, Grohot сказал(а):

гуглится. а сравнивать по таблице в гост. сам в понедельник попробую, интересно. тоже замечал что сечение жил тоньше. но как-то не особо запаривался.

Перед началом решения задачи, как измерить сопротивление провода, необходимо проверить работоспособность прибора. Для этого провод, который подключается к щупу черного цвета, вставляется в разъем COM, а провод от красного щупа вставляется в разъем VΩmA. Переключатель режимов работы устанавливается в положение Ω, значение 200, что означает измерение малых сопротивлений, которые находятся в пределах от 0 до 200 Ом. После этого щупы замыкаются между собой, при этом на табло прибора должно отобразиться значение сопротивления в диапазоне 0,3-0,7 Ом. Если после этого развести контакты, на табло слева появится значение 1, что означает бесконечно большое сопротивление.

Далее приступаем непосредственно к вопросу, как измерить сопротивление. Для этого  необходимо прикоснуться щупами к концам измеряемого элемента (если измеряется сопротивление провода, необходимо коснуться к обоим концам оголенной жилы). При этом на табло высветится конкретное значение сопротивления, которое зависит от типа элемента, сопротивление которого измеряется.

Проверил было 0.3 потом в том-же Ω, значение 200 взял купленный ТУ кабель метр 2.5 квадрата и показало 0.5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ShurS

Ну если купить километр кабеля, то 7,41Ом можно измерить, а на метре кабеля хотел бы я понаблюдать как тестером 0,00741 Ом измерять будете.o.O

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
01.09.2017, в 13:52, ShurS сказал(а):

Ну если купить километр кабеля, то 7,41Ом можно измерить, а на метре кабеля хотел бы я понаблюдать как тестером 0,00741 Ом измерять будете.o.O

Дайте пожалуйста совет по моей ситуации!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дмитрон
01.09.2017, в 14:36, byakushev2011 сказал(а):

Дайте пожалуйста совет по моей ситуации!

Какой совет ты хочешь услышать?

2.5 это не толщина жилы, это сечение, оно измеряется в квадратных миллиметрах. Сечение вычисляется по формуле S=π r2.

Бери микрометр и вычисляй сечение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×