Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.

Рекомендованные сообщения

jackers

Старый дом, старый советский счетчик, автомат почему-то IEK (возможно старый нагнулся), вроде на 10 А.

Планирую УЗО АВВ FT202 AC 40A 30 mA, автомат АВВ 16А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
дух Саши
30.08.2016, в 12:16, jackers сказал(а):

Старый дом, старый советский счетчик

У нас все оклеили объявлениями, что показания счетчиков класса ниже 2.0, то есть установленными позже 2007 года, приниматься не будут и плата за электричество будет начисляться по драконовским нормам, а менять счетчик нужно за свой счет и только силами хлопцев их ЖЭКа (типа у других на эту работу нет соответствующей лицензии и ЖЭК такие счетчики не примет). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил
30.08.2016, в 12:16, jackers сказал(а):
автомат почему-то IEK (возможно старый нагнулся), вроде на 10 А.
Так автомат всего один?! Тогда, кмк, лучше его выкинуть и поставить один новый на ту же мощность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

Два автомата, один с советских времен, он идет на комнаты.

IEK идет на кухню, ванну, туалет - от него и хочу завести УЗО.

лучше его выкинуть и поставить один новый на ту же мощность.

Конечно лучше, но...

1. Смущает горизонтальная установка.

2. Я не профессионал... током меня не долбанет???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил

1. Не смущайся)

2. Если аккуратно делать, то нет. И потом, по уму, перед счетчиком ещё должен стоять разъединитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

Bagis

Спасибо за ответы.

Я хочу сейчас сделать простенько, без лишних заморочек.

Там еще одну "мелочь" забыл указать.

Вся разводка - алюминий.

Частично я поменял на медь - розетки на кухне, под стиралку, под водонагреватель, свет в ванной и кухне.

Алюминий от IEK подключу к меди через УЗО и автомат, остальная проводка (свет в прихожей и туалете) так пока и останется алюминиевой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

Задам  тупой вопрос по монтажу щитка:

Счетчик: CE 102 MR5 145J 60/5 Т4 D 230В

К счетчику подсоединяю 1 УЗО и 2 автомата 10А на свет.

К УЗО подсоединяю 2 автомата 16А на розетки.

Т.е. всего 4 линии - 2 линии по 10А (на свет), и 2 линии по 16А(на розетки).

Последний раз собирал щиток 4 года назад - ни хрена не помню как делал....

Какой провод взять?

Если возьму многожильный и буду делать скрутку с пропайкой (сварки у меня нет) - это нормально будет?

Или надо брать одножильный и как-то его опрессовывать?

Какое сечение провода выбрать?

Заранее спасибо, и простите за тупые вопросы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил
01.12.2016, в 14:04, jackers сказал(а):
Или надо брать одножильный и как-то его опрессовывать?
одножильный опрессовывать не надо, просто жилы двух перемычек аккуратно рядышком расположи. Перемычки, разумеется, одного диаметра.
01.12.2016, в 14:04, jackers сказал(а):
Какое сечение провода выбрать?
Для перемычек? 4 или 6. Больше точно не надо. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

а многожильный не вздумай брать - даже если услышишь что кто то 100 раз так делал

кстати узо на сколько ампер? и где вводной автомат?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил
06.12.2016, в 07:09, Patishon сказал(а):
а многожильный не вздумай брать
Это почему?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение