Снова про поэтапную замену проводки

Рекомендованные сообщения

дух Саши

Я неповторимый дЭбил. Сейчас обосную. Щиток планировалось встроить в стену шкафа-купе. Пучок кабелей изо всех помещений был стянут в место будущей стены. Туда же приходит слаботочка и вводной. Все это - с некоторым запасом по длине. После событий в Ливии сестра заявила, что шкаф должен иметь другие габариты, а спорить с женщиной по поводу емкости для одежды - у меня столько нервов нема. Каркас стенки был сделан в указанном ею месте и обшит ДСП. Сейчас вырезал дырку под дверку щитка, через эту дырку начал вытягивать щупальца Ктулху и внезапно понял - часть концов теперь длиннее, чем нужно, а часть, и это самое грустное, короче. Вторые короче приемлемого размера примерно на 0,5 м. Можно конечно вырезать новую дырку на полметра ниже, но иметь щиток на уровне коленок не хочется. Кабели надо нарастить. Могу скрутить и спаять. Могу использовать имеющиеся в большом количестве клеммы для дин-рейки (которые на нижеприведенной картинке справа) . Второй вариант поэлегантней и полегче и побыстрее. Но клеммы эти останутся похороненными значительно ниже щитка с наглухо зашитом коробе, то есть без всякого доступа к ним в дальнейшем. Клеммы не пружинные, а винтовые, паяю - мягко говоря невиртуозно Что посоветуете, скрутка+пайка или клеммы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил

Может коробочку ниже поставить? Типа мини щитка. И там только эти клеммы. Внутри шкафа это не критично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ShurS

Ну я за пайку,традиционно.Тем более в наглухо зашитом месте.

26.05.2011, в 08:18, дух Саши сказал(а):

паяю - мягко говоря невиртуозно

А тебя на конкурсе паяльщиков выступать никто и не заставляет. :) Главное чтобы ответственно и качественно сделал.Если сам не уверен,вынеси на суд общественности образец пайки,там и видно будет что тебе лучше присоветовать. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
дух Саши
27.05.2011, в 09:36, нил сказал(а):

Может коробочку ниже поставить? Типа мини щитка. И там только эти клеммы. Внутри шкафа это не критично.

Я уже подумал сделать снизу отдельную нычку для слаботочки (свитч интернетовский, сплиттер телевизионный). В районе этого выреза можно поставить и дин-рейку с клеммами. Только опасаюсь, что именно на этом уровне вдруг потребуется полка. Но такой вариант держу в уме
27.05.2011, в 10:27, ShurS сказал(а):

Если сам не уверен,вынеси на суд общественности образец пайки,там и видно будет что тебе лучше присоветовать. ;)

Образцы получаются на загляденье - хоть на продажу. А вот те, которые по делу паяются - фигня выходит какая-то, по крайней мере внешне

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ShurS
27.05.2011, в 10:28, дух Саши сказал(а):

Образцы получаются на загляденье - хоть на продажу.

Ну дык,значит,можешь всё-таки. Вот и представь что на продажу делаешь.Если не можешь собраться,вовлеки сестру и поиграйте в наёмного электрика как в детстве в магазин играли (не путать с чистильщиком бассейна,спортинструктором и т.п.) :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
romic

Элис, ситуация рабочая, ничей дебилизм ни при чем ;) У самого такое сплошь и рядом. Рекомендую гильзы, есть такие, изолированные, только есть одно "но" - нужны более менее качественные обжимки, как минимум калужские "КВТ". Многофункциональные "100 в одном" не годятся. Ну или пайка, конечно. Картинки гильз и клещей прилагаю.
ext_16b38e44010ad14831ba5985d8daa1b6.jpg.695a88bb8aafcb428b214d5a1c849412.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил

А мне не нравится монолит обжимать. ИМХО плоховато держится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

ну не калужские - у нас их по пакетикам только фасуют :) Макс клещи если надо дам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
romic
27.05.2011, в 15:53, нил сказал(а):

ИМХО плоховато держится

Все бывает, но у меня на 90% положительный опыт. Впрочем, наверное это объясняется Вайдмюллеровскими клещами :D Но КВТ-шные тоже ничего, у них только ресурс поменьше, а качество обжима тоже достойное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил

У меня тоже клещи неплохие, эти, если не путаю, клауке. Пару раз обжимал, если хорошо потянуть - провод можно вытянуть. Я не настаиваю, но сам бы так не стал делать, да ещё и в мест которое планируется "похоронить".