Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.

Рекомендованные сообщения

яне

Еще одно видео об определении повреждений изоляции нагревательного мата с помощью мегомметра именно с рабочим напряжением 2500 В. Плиточные швы удачно почистили острым ножом. В итоге на кв.м. нагревательного мата пришлось установить пять клеевых термоусадочных муфт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Ремонт нагревательного кабеля, установленного на балконе, холодный конец которого успешно был отрезан при демонтаже подоконника.

Нагревательный кабель в обрыве нагревательных жил и ни разу не работал. Сопротивление изоляции отличное между любыми жилами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Makl

Здравствуйте!

Кабель не звонится вообще не на сопротивление жил, ни на сопротивление изоляции. Что это, полный обрыв без замыкание в месте разрыва? Но в таком случае должно быть хоть какое-то сопротивление изоляции?

Или наоборот, на месте разрыва все трое собрались в кучу?

Заранее Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Нагревательный кабель при проведении диагностики мегомметром может показывать отличное сопротивление изоляции с обрывом нагревательной жилы в соединительной заводской муфте, как в начальной, так и в концевой, при полном отрезе силового холодного конца, как на видео выше. Нужны показания мегомметра при 2500 В, не менее. Напряжение ниже и тестер могут ничего не указать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Makl

UNIT работал на 2,5, мгновенно ушел в OL по МОм'ам, проверял так: красный крокодил на оба токоведущих, черный на землю.

Может надо было проверить изоляцию между токоведущими? Возможно, что обрыв только между фазой и нулем, при том, что земля при обрыве токоведущих жил не задета, симптомы похожие. Моя ошибка, что не проверил сопротивление изоляции между фазой и нулем.

Мультиметр вообще НИКАК не отреагировал, ни при прозвонке фазы с нулем, ни при проверке на КЗ фаза-земля, нуль-земля.

Датчик и рег-р исправны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Очень похоже что обрыв в муфте, я бы дал 99%, но только вопрос в какой? 50х50

Хорошо бы мегомметр подключить к нагревательным жилам, если начнет искра прошивать, то точно обрыв по одной из них.

Дальше я обычно достаю тяжелую артиллерию и при подключении прибора слушаю на возможные щелчки со стороны холодного конца нагревательного кабеля. Если они есть, то точно обрыв нагревательной жилы не далеко, в начальной соединительной муфте. Потом только остается соединить высоковольтным свариванием обрыв, определить линии кабеля в зоне обогрева и устранить проблему в месте повреждения. Но это всё мне позволяет оборудование, а Вам могу только посоветовать идти по проводу холодного конца до соединительной переходной муфты, искать там причину, которая возникает чаще всего при резком повороте нагревательного кабеля после соединительной муфты. Происходит  большая механическая деформация на кабеле, которая обрывает нагревательную жилу в гильзовом соединении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Makl

Скорее всего все намного проще...Основываясь на Ваших подсказках.

В ходе оперативной работы выяснилось, что:

1. Кабель покупался не в специализированной организации, а на рынке (позиционировался как САМЫЙ ДОРОГОЙ, не читать лучший).

2. Укладывался мастером-"универсалом"

3. место установки регулятора переигралось после укладки нагр.кабеля в стяжку (благодаря дизайнеру и заказчику).

4. в подрозетнике кроме питания и датчика имеются ДВА белых многожильных провода и два земляных провода, совсем не напоминающих никакого производителя нагр.кабеля/мата (вывод из этого: кабель/мат одножильный, уложенный на кухне, месте постоянного пребывания людей).

5. Контактов монтажника нет, фотографий нет, документов/гарантийников с цифрами, до и после монтажа, или хотя бы длиной и производителем кабеля, тоже нет.

Соображения такие:

1. Некачественный монтаж.

2. Переиграли место установки ТР +см. опять п.1, итог монтажник похоже удлинил холодный. Качество соединения вылезло через два года работы.

Теперь ищи-свищи где эта чудо муфта, в полу (и где) или в стене?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Makl

Стратегический вопрос:

При проверке сопротивления изоляции нагр.кабелей/матов напр-ем 2,5кВ и получением значений свыше 1ГОм, можно ли сделать вывод о качестве продукции и прогнозировать (при соблюдении всех необходимых условий и требований при монтаже и правильной дальнейшей эксплуатации) возможный срок службы изделий?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Печально то, что нужно будет искать обе заводские или самодельные переходные муфты, чтобы потом второй раз не заниматься ремонтом. Дальше нужен специалист, кто может это сделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне
27.02.2016, в 07:53, Makl сказал(а):

При проверке сопротивления изоляции нагр.кабелей/матов напр-ем 2,5кВ и получением значений свыше 1ГОм, можно ли сделать вывод о качестве продукции и прогнозировать (при соблюдении всех необходимых условий и требований при монтаже и правильной дальнейшей эксплуатации) возможный срок службы изделий?

Да, именно так, после диагностики сопротивления изоляции можно оценить примерный срок работоспособности любой нагревательной системы и возможные проблемы. Я пытаюсь это донести везде и всем, основываясь на сотнях ремонтов нагревательного кабеля.