Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
яне

Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.

Рекомендованные сообщения

яне

Обзор и тест нового мегомметра HoldPeak 6688 5000В с измерением сопротивления изоляции нагревательного мата DEVI.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Видео о ремонте нагревательного мата DEVI, где нарушение изоляции оболочки обнаружилось только мегомметром на 2500 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Как легко убивается нагревательный мат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Если Вы считаете УЗО бесполезным дорогим устройством, проверка нагревательного кабеля мегомметром лишним, то будьте готовы радостно заниматься ремонтом с демонтажем напольного покрытия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Артем М

День добрый.

Подскажите купил теплый пол Raychem T2QuickNet Plus

Его тоже нужно проверять на 2500В? И кстати есть в продаже unit-ut502a? подойдет ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Все нормальные нагревательные кабели нужно проверять напряжением мегомметра 2500В и они спокойно тестируются при таком напряжении.

Бывает, что Китайские поделки страдают скидыванием сопротивления изоляции за счет не высокого качества холодных концов силового провода. Взять, например мат Теплолюкс. Сам нагревательный кабель в порядке по сопротивлению изоляции, а силовые провода понижают до 300 МОм. Вот и разберись, есть повреждение изоляции или такое качество проводов в изделии.

UNIT-502 хороший, надежный мегомметр, но мне кажется дороговат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Артем М

А если брать в аренду Мегаомметр ЭС0202/2-Г - он подойдет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Конечно подойдет, только нужно крутить ручку два оборота в сек. и до 10 ГОм по второй шкале.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
яне

Друзья, прошло несколько лет, как опубликовал эту тему, но в моей работе ничего не изменилось. Нагревательный кабель после монтажа и при подключении терморегулятора, как проверяли только тестером, так и делают сейчас, обрекая заказчика на участие в лотерее "Как долго проработает нагревательный кабель?". Хотите монтировать профессионально нагревательные системы? Используйте мегомметр с рабочим напряжением не ниже 2500 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×