Paalix

Гудят трубы горячей воды.

Рекомендованные сообщения

jekkk

@Paalix - буду краток. Правильная последовательность узла ввода воды - основной шар.кран - кран с сервоприводом (исполнительный  механизм защиты от протечек) - "косой"фильтр-грязевик с сеткой 300мкр - РД (регулятор давления) - счётчик -водомер - ОК (обратный клапан) - распределительный колектор - в торец коллектора вкрученный гаситель гидроударов.

У вас был установлен от застройщика черезчур бюджетный поршневой ( подчёркнуто) рег.давления КРДВ-ДУ15 который особенно на гор.воде из-за её жёсткости как раз и клинит. ... пять лет назад , здесь, на ХоумМастер, я уже озвучивал своё мнение по этому поводу, которое до сих пор не изменилось  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Paalix

 Спасибо за пояснения.

Комплектация не от застройщика, делал отдельно, но за неимением опыта положился на мастера который делал.

Правильная последовательность узла ввода воды -

  1. Основной шар.кран,
  2. Кран с сервоприводом (исполнительный  механизм защиты от протечек),
  3. "косой" фильтр-грязевик с сеткой 300мкр,
  4. РД (регулятор давления),
  5. Счётчик -водомер,
  6. - ОК (обратный клапан), 
  7. Распределительный колектор,
  8. В торец коллектора вкрученный гаситель гидроударов.

Вы могли бы примерно подсказать по достойным маркам и моделям по каждому пункту, чтоб было на что ориентироваться?

И еще такой вопрос, делать буду не сам, руки под другое заточены, судя по текущей моей реализации, сколько примерно может стоить работа по переделке под представленный вами вариант?

Более детальные фотки. 

IMG_20171012_074402-min.thumb.jpg.f368ab1a2a4a136a1e0cc0927e484045.jpg.e939c55ed5fc98446ba48dd54f54015b.jpg

IMG_20171012_074409-min.thumb.jpg.3a747c5b0ebd9b208d30a3e3cb746aa7.jpg.4d2acc679a43934eb23dbf7b5d32697a.jpg

IMG_20171012_074420-min.thumb.jpg.0260d0ca84f46b2e7f238d89273641d7.jpg.0cfa0744ef1e647e4b697e06d2e81e12.jpg

IMG_20171012_074427-min.thumb.jpg.04a9d6841911376d85502cca25152e53.jpg.1656eda979a5155b623eb9a8fed18233.jpg

IMG_20171012_074428-min.thumb.jpg.5b7aeb322722b76549ff2a36bccc5422.jpg.b3e36de680a453dc2656c265dc9c2ed7.jpg

IMG_20171012_074438-min.thumb.jpg.3b551445c3f029d582f2771daa19ad70.jpg.8737d690bb96fe552b6b01fc89ad3f59.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Серж

Начну с того, что ставлю жирную спасибу инициатору темы! Благодаря @Paalix-у кое что новенькое узнал. И ох... и офигел!

Даю ссылку, чтобы не рассусоливать тут длинным и текстами: http://otvetikus.ru/texnika-i-elektronika/kak-ustroen-i-princip-raboty-regulyatora-davleniya-vody/   и рекомендую читать дальше, непременно после ознакомления с подробно разжёванной в ссылке клапанной теме.

Смотрим фото КРДВ-ДУ15 производства Бетар:


KRDV-DU15-2.PNG.ce7b0a052e5757446d6493051d1b2a0e.PNG.ba584bd5c2141401d3b7ea064e29c039.PNG

Теперь смотрим картинку от инициатора ветки:


NO_KRDV-DU15.jpg.a4de32737594c886cc6ffdf9e2cfe7e9.jpg.55b1f0efa5f9c3c0157da8f76699cd4c.jpg

И начинаем сомневаться, что это именно редукционный клапан.

Еще раз смотрим статью в ссылке и сомнения переходят в уверенность! Это НЕ редуктор.

Это так называемый "подпорный клапан"  РД-15


Rd-15_betar.thumb.png.d7df9ca14cf35dd3e4ad146ad8b3e6f1.png.ceb87622b96025e07981950d74db61dd.png

Принцип его действия точь в точь как у защитного клапана: откроется он только после превышения установленного давления.

Конкретный бетаровский клапан в разрезе я не нашел. Но абсолютно уверен, что сделан он вот по такой схеме:


princip-deistviya-klapana.thumb.jpg.051628257d8aa172854d73ad8681ce54.jpg.b810862bddf39b6c2a75b792f58ec06b.jpg

Короче, это обычный водопроводный вентиль, куда место кран-буксы впиндюрили пружину с винтом. Как заменишь, так сфотографируй, пожалуйста, и нам сюда потроха выложи. Очень полезно знать что НЕ использовать!

Из всего этого вышесказанного следуют неприятные выводы:

1. Клапан "вычитает" установленное давление из входного и никак не стабилизирует.

2. Клапан не предохраняет от гидроударов.

3. Если клапану велено снизить давление на 3 очка, а давление в системе по какой-то причине упадёт до 2,9 - воды, нахрен, вообще, к чёрту НЕ БУДЕТ!

4. Обе бетаровских поделки имеют поршневые элементы, которые легко заклиниваются водопроводной грязью. Нормальный редуктор будет с эластичными элементами - мембраной или сильфоном.

Качественный редуктор врядли будет копеечным. Как-то раз установил водяной редуктор. Поршневой, кстати. Так он, сволочь, стабилизировал давление при расходе. Пусть малом, но расходе. А как расход прекращался вообще, так на выход прорывались входные атмосферы. И тут может случиться пиндык дохлым гибким подводкам.

Я нисколько не сомневаюсь в матёрости товарища -а, покуда тут в этой конфе видел задокументированный его безукоризненный результат, где всё красиво по фен-шую и правильно по науке и уверен, что упомянутый товарищ порекомендует лучшее изделие в замен установленных.

Пользуясь случаем повторяю свой совет - как поступить с установщиком. Если ты делаешь себе - ты сам перед собой и отвечаешь. Если ты делаешь кому-то - обязан знать тему досконально. А если за деньги...

Зарезать чувака, нахрен!

========================================================================

Вон, уже запостил и потом наткнулся. ЁЁЁ!!! Сколько же тут полезного!!! ОХРЕНЕТЬ!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.
11.10.2017, в 09:49, Серж сказал(а):

Это так называемый "подпорный клапан"  РД-15

У меня в поиске вылезло что это регулятор давления, т.е. обычный редуктор. Живьем я таких , правда, еще не встречал, ну и слава богу.

Принцип работы тоже как у обычного редуктора. На сайт Бетара зайди, там все есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Серж
11.10.2017, в 15:35, X.O. сказал(а):

На сайт Бетара зайди, там все есть

С него и начал. Устройства РД не нашел. pdf с характеристиками валяется, а потроха не разрисованы.

11.10.2017, в 15:35, X.O. сказал(а):

Принцип работы тоже как у обычного редуктора.

А что такое обычный редуктор и необычный?

==================

Как-то сидим с одним конструктором на кухне, пьём водку и рассматриваем червячок. Занятный такой червячок! Мне его делать предстояло. Я говорю -  глобоидный. Конструктор - обычный червячный червячок. А я говорю - глобоидный! Он сопротивляется. Я говорю - ты его покрути на просвет. Видишь, колёсико крутится? А если обычный червяк крутить - рейка будет двигаться. Обычный выполняется линейно движущимся резцом, глобоидный точат в очень специальном станке, где резец вращается вокруг центра, а подача (врезание) осуществляется увеличением радиуса режущей кромки. Такой даже на обычном токарном ЧПУ не сделать.

В итоге нас жёны разнимали, покуда мы уже всерьёз за табуретки схватились для аргументации. Ну, оба упрямые.

Надеюсь, у нас с тобой до табуреток не дойдёт :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk
11.10.2017, в 07:30, Paalix сказал(а):

Вы могли бы примерно подсказать по достойным маркам и моделям по каждому пункту, чтоб было на что ориентироваться?

1. Основной шар.кран - #Onnline (нерж) #Oventrop #Viega #Bugatti 

2. Кран с сервоприводом (исполнительный  механизм защиты от протечек) - Гидролок  Professional Steel

3. "Косой" фильтр-грязевик с сеткой 300мкр - бронзовые  Oventrop либо латунные FAR

4. РД (регулятор давления) - Caleffi либо  Far

5. Счётчик -водомер - "Итэлма" (бывший Siemens) или "Водоучёт" (бывший WEHRLE)

6. ОК (обратный клапан) - Itap Evropa с латунной затворкой

7. Распределительный коллектор - Far , TECE

8. В торец коллектора вкрученный гаситель гидроударов. VT CAR 19

... а здесь в реале https://goo.gl/photos/2tmgz9SWeEoxAzCMA

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Paalix

  а помогите прикинуть по стоимости реализации?