Санек ru

народ, а подскажите пожалуйста обязательно ли делать расширительный шов в стяжке с теплым полом, у нас общая площадь пола 250 м2, заливался отдельно каждая комната, но тормоза строители не сделали по периметру расширительный шов, стяжка состоит из 3см техноруф + отражатель+водяные теплые полы+сетка 100х100+стяжка 5-6см. Да еще и пол весь потрескался, а мы еще даже отопление не запускали...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex13
 
народ, а подскажите пожалуйста обязательно ли делать расширительный шов в стяжке с теплым полом, у нас общая площадь пола 250 м2, заливался отдельно каждая комната, но тормозастроители не сделали по периметру расширительный шов, стяжка состоит из 3см техноруф + отражатель+водяные теплые полы+сетка 100х100+стяжка 5-6см. Да еще и пол весь потрескался, а мы еще даже отопление не запускали...
 

Обязательно,возможно пол ваш поведёт себя так, как знаете,по весне, на реке лёд трогается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mrazotka

Подскажите пожалуйста с такой ситуацией - залили пол 100 метров с толщиной цементной стяжки 7-10 см. Особенность - стяжка на 2 этаже здания выполненное в виде прямоугольной формы разделенное на 2 половины, стяжка легла на плиты перекрытия по 4,5 м с каждой стороны. Заливали стяжку полосами. Общая длина полосы 9 метров шириной 3 метра. От армирования отказались. Стяжка лежала под пленкой без проветривания. Получилось 3 полосы по 3 метра и 4 полоса чуть меньше. В момент высыхания технологические швы не были сделаны. В результате образовались трещины между полосами по всей длине. Трещины также появились на середине помещения в каждой полосе поперек стяжки в том месте, где стыкуются плиты перекрытия 1 этажа, то есть примерно по середине полосы. В итоге качество стяжки не соответствует - получилось по 2 монолита в каждой полосе, при ходьбе по стяжке так где трещина "бухтит". Толщина трещины до 3мм. Далее планируется укладывать керамогранит. Возникли вопросы: 1. Если продолжить работы не ремонтируя стяжку укладывать на "подвижный пол" плитку - она отскочит и примерно через какое время? 2. Если возможно ремонтом устранить "бухтение", то подскажите какие существуют варианты (подсказали попробовать использовать гвл)? 3. Если дополнительно прорезать швы по середине каждой полосы будет лучше или хуже, повлияет ли подвижность на целостность плитки?

Интересно а как же тогда в крупных торговых центрах на пол укладывают плитку, ведь площадь там может достигать 500 м и более или есть свои особенности подготовки основания, и если трещины в стяжке неизбежны то встает вопрос - а насколько эти трещины вообще критичны, например, для уложенной плитки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kandei
18.01.2014, в 04:17, mrazotka сказал(а):

Интересно а как же тогда в крупных торговых центрах на пол укладывают плитку, ведь площадь там может достигать 500 м

Только там вряд ли делают стяжку толщиной 7-10 см, да еще и без армирования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis
18.01.2014, в 04:17, mrazotka сказал(а):
Интересно а как же тогда в крупных торговых центрах на пол укладывают плитку, ведь площадь там может достигать 500 м

там швы делают, деформационные

вот и вам их надо было сделать

18.01.2014, в 04:17, mrazotka сказал(а):
при ходьбе по стяжке так где трещина "бухтит". Толщина трещины до 3мм.

попробуйте расчистить  несколько десятков см  этой трещины,  чтобы понять на сколько по сторонам от трещины пошло отслоение,  если только в районе самой трещины то  расчистить и залить  с деф. лентой  все эти полосы

Расчищать проще если алмазным диском надрезать по краям трещины стяжку

Если после надреза  видно что стяжка везде крепкая  и только сама трещина бухтит,  то проще штроборезом нарезать деформационные швы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mrazotka

какой длины и ширины должны получится куски, после нарезки деформационных швов, учитывая, что далее необходимо уложить керамогранит на всей площади? Повлияет ли наличие деформационных швов на целостность плитки уложенную на нарезанную стяжку или отскочит ли плитка, если она будет наклеена над деформационным швом?В интернете есть такая информация -

http://www.youtube.com/watch?v=MC5zT-pFaw4

В ролике рассказывается о том, что существует материал позволяющий снять напряжение между плиткой и цементной сяжкой - Уплотнительный мат Ditra Schluter DitraДитра Кто пользовался, кто что может сказать относительной данного варианта решения моей проблемы? Изменено пользователем Bagis
оверквотинг

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
larkin

Необходимо зачистить трещины, обработать грунтовкой глубокого проникновение желательно ceresit 117, отштукатурить пол кафельным клеем ceresit 17, и пропитать бетоно-контакт. И после заново лит наливной

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis

Всё перепутали, путанник

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Калачев Д.А.
13.06.2015, в 08:17, larkin сказал(а):
зачистить трещины, обработать грунтовкой глубокого проникновение желательно ceresit 117, отштукатурить пол кафельным клеем ceresit 17, и пропитать бетоно-контакт. И после заново лит наливной

Интересный алгоритм. Хотя не, все верно. Потом просто в конце надо сделать вот это еще и готово:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×