Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
byakushev2011

Выбор узо, и вопрос по щитку и сечение кабеля.

Рекомендованные сообщения

byakushev2011

Здравствуйте, стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА.
Далее уходит на автоматы 10А (свет) 16А (розетки) 25А (плита) и 16А (ванная) после этого автомата последнего уходит на УЗО 16А 30мА.
Из него уход на розетку (стиралка) в ванной, и свет. Что стало смущать. На розетку идёт 2.5 квадрата, а вот на свет 1.5 квадрата, натяжной потолок,
как я понимаю если гореть будет свет именно не светить а гореть, то быстрей провод сгорит чем сработает 16А автомат. Тогда ставить на 10А автомат? Но тогда вопрос машинку вырубать не будет?
Стиралка А класса! Свет светодиодные в сумму на 50Вт.

Или вообще поставить после диф автомата сразу узо? На всю электрику? Но тогда на сколько А брать узо???? Купить новое не проблема.
И тогда свет в ванной поставить на общий свет.

Или надо после диф автомата, автомат, потом только узо, а только потом на все автоматы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011

Ещё вопрос у меня розетки все на одном проводе, походу провод ввг но не ГОСТ а ТУ, просто у меня меня есть кусок ввг-нг который гост, он толще по жилам. Плюс идёт из щитка кабель ТУ ввг 2.5 (но он похоже меньше если сравнивать с гост) далее заходит в розетку, перемычка 1.5 квадрата и на след розетку уходить 2.5 ТУ и так 7 розеток, Автомат 16А как понимаю если включить чайник, пылесос, микроволновку, слабое место будут перемычки 1.5 квадрата? Ещё есть 4 или 6 квадрата розетка плиты, самой плиты нету, будет только варочная панель 2 конфорки, может тогда чайник и микроволновку сделать туда? Из розетки для плиты кабель 2.5 квадрата и на колодку с розетками. Или как вообще лучше сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил
10.08.2017, в 00:40, byakushev2011 сказал(а):

Здравствуйте, стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА.
Далее уходит на автоматы 10А (свет) 16А (розетки) 25А (плита) и 16А (ванная) после этого автомата последнего уходит на УЗО 16А 30мА.

Что-то тут какое-то масло масляное. Есть возможность это всё сфоткать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander
14.08.2017, в 09:33, byakushev2011 сказал(а):

как вообще лучше сделать?

Лучше для начала набросать схемку со своими хотелками, выяснить все вопросы, а потом уже делать. Вы свалили в одну кучу мухи и котлеты, и хотите получить вразумительный ответ.

10.08.2017, в 00:40, byakushev2011 сказал(а):

стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА.

Скорее всего это не диф, а УЗО. Хотя я не понимаю смысла в противопожарном дифе :(

10.08.2017, в 00:40, byakushev2011 сказал(а):

если гореть будет свет именно не светить а гореть, то быстрей провод сгорит чем сработает 16А автомат.

Автомат что на 10, что на 16 А сработает от КЗ, а от "гореть" сработает УЗО.

10.08.2017, в 00:40, byakushev2011 сказал(а):

Или вообще поставить после диф автомата сразу узо?

У вас уже стоит УЗО и автомат, никакой необходимости плодить их последовательность нет.

14.08.2017, в 09:33, byakushev2011 сказал(а):

Автомат 16А как понимаю если включить чайник, пылесос, микроволновку, слабое место будут перемычки 1.5 квадрата?

"Слабое место" - это суммарная потребляемая мощность ваших приборов на одной линии. Автомат 16 А - это в самый раз для розетки, которая расчитана максимум на 16 А. Если их установить 10, 20 или даже 100 на одном кабеле, то автомат будет тем же - 16 А. Хотите одновременно включать все перечисленные девайсы? Подведите к каждому из них отдельную линию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paramax
10.08.2017, в 00:40, byakushev2011 сказал(а):

Здравствуйте, стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА.
Далее уходит на автоматы 10А (свет) 16А (розетки) 25А (плита) и 16А (ванная) после этого автомата последнего уходит на УЗО 16А 30мА.
Из него уход на розетку (стиралка) в ванной, и свет. Что стало смущать. На розетку идёт 2.5 квадрата, а вот на свет 1.5 квадрата, натяжной потолок,
как я понимаю если гореть будет свет именно не светить а гореть, то быстрей провод сгорит чем сработает 16А автомат. Тогда ставить на 10А автомат? Но тогда вопрос машинку вырубать не будет?
Стиралка А класса! Свет светодиодные в сумму на 50Вт.

Или вообще поставить после диф автомата сразу узо? На всю электрику? Но тогда на сколько А брать узо???? Купить новое не проблема.
И тогда свет в ванной поставить на общий свет.

Или надо после диф автомата, автомат, потом только узо, а только потом на все автоматы?

Для линий 2.5 квадрата ставят 16А автоматы, сам провод выдерживает больше, но вот розетки бытовые до 16.

Диф автомат - это узо и автомат в одном корпусе. УЗО можно поставить на все линии сразу одно - номинал УЗО должен быть на порядок выше сумма всех автоматов, на крайний случай, равен.

Коротко, есть место ставьте УЗО+Автомат, иначе ДИФ.

Вообще на словах не объяснить нормально. Рисуйте схему как у вас, спецы помогут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
14.08.2017, в 15:13, нил сказал(а):

Что-то тут какое-то масло масляное. Есть возможность это всё сфоткать?

Почему масленное 50А автомат потом диф 50 это где все счётчики. а в квартире застройщик поставил 32А диф 100мА как понимаю противопожарное. Далее все сам. Он ещё поставил 16А автомат на свет и розетку в щитке, но при ремонте это в помойку ушло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paramax
14.08.2017, в 22:18, byakushev2011 сказал(а):

Почему масленное 50А автомат потом диф 50 это где все счётчики. а в квартире застройщик поставил 32А диф 100мА как понимаю противопожарное. Далее все сам. Он ещё поставил 16А автомат на свет и розетку в щитке, но при ремонте это в помойку ушло.

Зачем автомат перед дифом? К тому же одинакового номинала! Вот вам и масло масленое, согласен с предыдущим оратором.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Смысла в дифе 32 А 100 мА никакого нет. Он только ухудшает работу електроустановки, являясь "слабым звеном" в цепи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
14.08.2017, в 19:42, Sander сказал(а):

Скорее всего это не диф, а УЗО. Хотя я не понимаю смысла в противопожарном дифе :(

Смотри там стоит автомат 50А вырубаешь его, счётчик гаснет. А далее уже стоит 50А диф автомат 100мА именно диф, это как застройщик сделал так и сделал. Ушёл кабель толстый в квартиру и пришёл сразу в диф автомат 32А 100мА многие писали что это как противопожарное.

15.08.2017, в 03:59, Sander сказал(а):

Смысла в дифе 32 А 100 мА никакого нет. Он только ухудшает работу електроустановки, являясь "слабым звеном" в цепи.

Он был поставлен застройщиком, его убрать? Что вместо него поставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Значит автомат 50 А лишний, как и диф 32 на 100. Противопожарную функцию прекрасно выполнит диф 50 на 100

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×