Выбор узо, и вопрос по щитку и сечение кабеля.

Рекомендованные сообщения

paramax
15.08.2017, в 12:58, byakushev2011 сказал(а):

Смотри там стоит автомат 50А вырубаешь его, счётчик гаснет. А далее уже стоит 50А диф автомат 100мА именно диф, это как застройщик сделал так и сделал. Ушёл кабель толстый в квартиру и пришёл сразу в диф автомат 32А 100мА многие писали что это как противопожарное.

Он был поставлен застройщиком, его убрать? Что вместо него поставить?

Если у тебя в квартиру заходит 50А, так и надо 50, а не 32. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
15.08.2017, в 03:23, paramax сказал(а):

Зачем автомат перед дифом? К тому же одинакового номинала! Вот вам и масло масленое, согласен с предыдущим оратором.

Это общий щиток, НЕ квартирный, 50А выкл если то погаснет счётчик, а вот далее если диф выключить счётчик работать будет, но проводка уже в квартире нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paramax
15.08.2017, в 13:32, byakushev2011 сказал(а):

Это общий щиток, НЕ квартирный, 50А выкл если то погаснет счётчик, а вот далее если диф выключить счётчик работать будет, но проводка уже в квартире нет.

Почитай мою тему, там мне все разжевали. 

Это для начала, и рисуй схему - иначе это все пальцем по воде...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
15.08.2017, в 13:08, Sander сказал(а):

Значит автомат 50 А лишний, как и диф 32 на 100. Противопожарную функцию прекрасно выполнит диф 50 на 100

15.08.2017, в 13:30, paramax сказал(а):

Если у тебя в квартиру заходит 50А, так и надо 50, а не 32. 

Ребят ещё раз напишу, ввод автомат 50А далее счётчик далее диф автомат 50А далее толстый провод пошёл в квартиру, в квартиру входит в диф автомат 32А, его заменить???????? На что тогда менять????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paramax
15.08.2017, в 13:44, byakushev2011 сказал(а):

Ребят ещё раз напишу, ввод автомат 50А далее счётчик далее диф автомат 50А далее толстый провод пошёл в квартиру, в квартиру входит в диф автомат 32А, его заменить???????? На что тогда менять????

У вас как задача такая: ПОМЕНЯТЬ. Что для чего для себя сначала надо решить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

На обыкновенный автомат 50 А.

Там всё ясно: АВ 50 А -> учет -> диф 50 А 100 мА -> диф. 32 А 100 мА. Вот последник как раз нафиг не нужен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
15.08.2017, в 13:45, Sander сказал(а):

На обыкновенный автомат 50 А.

Там всё ясно: АВ 50 А -> учет -> диф 50 А 100 мА -> диф. 32 А 100 мА. Вот последник как раз нафиг не нужен.

диф. 32 А 100 мА. меняю на АВ 50А, супер разобрались, далее скажите автоматы идут свет 10А, розетки 16А, плита 25А, ванная розетки 2.5 и свет 1.5 от АВ 16А плюс УЗО 16А 30мА. Все нормально????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Нормально. Но для ванной лучше было бы 16 А 10 мА.

Как по мне, то пора уходить от "традиции" пускать на освещение 1,5 квадрата. При нынешних энергосберегающих тенденциях и 1 квадрата предостаточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
byakushev2011
15.08.2017, в 14:37, Sander сказал(а):

Нормально. Но для ванной лучше было бы 16 А 10 мА.

Как по мне, то пора уходить от "традиции" пускать на освещение 1,5 квадрата. При нынешних энергосберегающих тенденциях и 1 квадрата предостаточно.

Кабель 1.5 квадрата был, у меня все светильники не больше 150Вт кушают, можно было и 0.75 в натяжной потолке сделать! Вопрос а если диф 32А убрать и вместо него узо поставить, какое оно должно быть? 50А и 10мА??? Чтобы сразу на всю электрику сделать общий узо. а то 16А 30мА не вопрос уберу. Знакомому обратно в магазин сдам.

И ещё два очень острых вопроса. У меня кабель для розеток ввг 2.5 и походу ТУ, сравнивал с ГОСТ, тот который гост ввг-нг толще. По сути значит на розетки 2 квадрата идёт??? Если тоньше? и если ТУ??? Это сильно печально?

Второй вопрос вот идёт этот ТУ 2.5 входит в розетку перемычка 1.5 квадрата на вторую розетку, и из второй розетки дальше. Вопрос слабое место этой цепи 1.5 квадрата перемычки? Они тоже походу ТУ ну уж очень тонкие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander
15.08.2017, в 16:01, byakushev2011 сказал(а):

перемычка 1.5 квадрата

Заменить на 2,5. Ещё лучше - поставить распредкоробку, от которой к каждой розетке кинуть отдельный кабель 2,5.

15.08.2017, в 16:01, byakushev2011 сказал(а):

Это сильно печально?

Не смертельно.

15.08.2017, в 16:01, byakushev2011 сказал(а):

50А и 10мА

50 А 30 мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×