Миша 0 Опубликовано: 9 апреля, 2022 05.05.2017, в 10:37, Tank сказал(а): это электронное? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tank 0 Опубликовано: 10 апреля, 2022 Насколько электронное все-таки хуже эл.механического?Срабатывать будет через раз?Или наоборот от любых наводок будет срабатывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tank 0 Опубликовано: 10 апреля, 2022 В сети нашел такие недостатки электронного узо Цитата У электронного два недостатка: 1. Неработоспособность при отсутствии питания. Например, оборвалась нейтраль до УЗО. Субъективно напряжения нет (всё погасло), но объективно через УЗО продолжает проходить фаза и если произойдет утечка, УЗО не сработает. Впрочем, ситуация маловероятна. 2. Электроника может тихо умереть, а УЗО останется во взведенном состоянии. Поэтому регулярное тестирование кнопкой для электронных УЗО приобретает особое значение. А глюки от помех, емнип, присущи только продукции от EKF, которую не надо рассматривать всерьез. Есть ,что добавить к недостаткам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 11 апреля, 2022 06.05.2017, в 02:14, Tank сказал(а): Насколько электронное все-таки хуже Его работа зависит от питания. Отгорел ноль - питание пропало и оно не сработает (но это достаточно редкая ситуация впрочем). "Эл-Механика" срабатывает в любом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tank 0 Опубликовано: 11 апреля, 2022 С теорией вроде разобрались,можно к практике переходить? Как диф правильно подсоединять в моем случае?Нулевые провода собраны,как обычно в одной колодке справа от АВ(фото ниже).Значит надо найти нулевой провод ,который от этой колодки идет на кухню и подключить его к низу(выходу из дифа)на N,а сверху дифа вывод N соединить с нулевой колодкой?Ну фаза подключается по аналогии с АВ вход-верх и выход-низ (фото ниже)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 12 апреля, 2022 Да, верно. На схеме вместо "УЗО" - "ДА". Наличие ДА (УЗО) не гарантирует что не будет бить током. Есть определённая гарантия что не убъёт схватившегося - очень быстро отключит питание при токе удара бОльшем, в Вашем случае, 15мА.. В комплексе с заземлением корпусов приборов удары вообще исключаются (повышенное напряжение понижается до безопасных пределов стекая на землю, а при указанном выше токе утечки УЗО/ДА отключается без удара через человека). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 12 апреля, 2022 а кто посоветовал ставить автоматы на 25А, по картинке вроде бы дифавтомат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 12 апреля, 2022 07.05.2017, в 06:12, Миша сказал(а): "Эл-Механика" срабатывает в любом случае. огромная ошибка многих (не только твоя) дохнут любые - и эл механника , и электронные главное это проверять постоянно у меня лично 2 узо авв перестали работать, при разборе - оказывается размагничивается магнит в релюшке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tank 0 Опубликовано: 12 апреля, 2022 Дифавтомат,узо пишу по привычке,исправлюсь. 25А стояли до меня,их не буду трогать,тяжеловато,что-то хозяйке объяснять,могут подумать развожу.Кроме этого еще и вводного АВ нет. Еще важный вопрос, как найти нулевой провод, идущий на кухню в куче нулевых проводов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 13 апреля, 2022 08.05.2017, в 18:05, Patishon сказал(а): дохнут любые Кто спорит, речь о том что даже рабочее электронное при пониженном, после прописанного порога, напряжении не сработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах