spido

Hager EU100 и замена ввода в квартиру

Рекомендованные сообщения

spido

С учетом всех Ваших замечаний (Всем благодарен) внес изменения в схему:
post-71642-0-37975400-1390845219.jpg.c3b842e9875f0d2c07c087e5617e1917.jpg

 
Какие ошибки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

пока вижу одну - картинка очень мала, остальные ошибки не рассмотреть :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis
15.01.2014, в 09:06, Миша сказал(а):
Кстати, Сано, вон у Хэгера есть двух полюсный автомат на 1 поз.

кстати у АВВ тоже и мне предложили но я по цене не сошёлся

да и поздно уже :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
spido
26.01.2014, в 06:41, Patishon сказал(а):

пока вижу одну - картинка очень мала, остальные ошибки не рассмотреть

А так нормально?

02.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша

@spido, я бы всё же ВН и вводной автомат взял на 32А, поскольку формально у вас так и было, но дело ваше...

Хотел бы уточнить, 2А автомат на реле напряжения откуда взяли: по схеме подключения или сами придумали?

В остальном приемлемо, хоть я бы на "существующую проводку" ещё одно УЗО 30мА поставил (зависит от состояния проводки и отношения к безопасности).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ShurS

Ну и если по мелочам нудить,то от контактора до УЗО и автоматов провод на 4 квадратика лучше кинуть,к чему там эти 2,5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

Присоединюсь к вышесказанному с одним но, если предупредили о не превышении выделенной то правильно стоит автомат на 25А, не надо 32

и я бы выкинул контактор, нафига он нужен? в узм свой есть в 2,5 раза мощнее не надо его менять на 25

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
spido

@Миша,
 
 

26.01.2014, в 18:27, Миша сказал(а):

gorik, я бы всё же ВН и вводной автомат взял на 32А, поскольку формально у вас так и было, но дело ваше...
Согласен, а контактор тоже менять на 32А?
 
Хотел бы уточнить, 2А автомат на реле напряжения откуда взяли: по схеме подключения или сами придумали?
Просматривал анаплогичные варианты, будет защитой УЗМ-51М
 
 остальном приемлемо, хоть я бы на "существующую проводку" ещё одно УЗО 30мА поставил (зависит от состояния проводки и отношения к безопасности).

Существующая проводка "не очень".

27.01.2014, в 09:18, Patishon сказал(а):

Присоединюсь к вышесказанному с одним но, если предупредили о не превышении выделенной то правильно стоит автомат на 25А, не надо 32
и я бы выкинул контактор, нафига он нужен? в узм свой есть в 2,5 раза мощнее не надо его менять на 25

"Предупредили" указанием в договоре - выделенная мощность 3 кВт, но после счетчика стоят два АВ на 16А каждый.
Контактор для размыкания как фазы так и ноля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander
27.01.2014, в 16:06, spido сказал(а):
после счетчика стоят два АВ на 16А каждый
Включены они как?

32 А на квартиру - это еще основательно подсуетиться нужно, и отдельно кабель на квартиру от щита бросить заставят. 25 А - потолок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×