Bennii

Какой кабель лучше применить на улице

Рекомендованные сообщения

Patishon

в продаже есть, редко но есть - а вот применять его на улице низя :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
23.05.2016, в 23:53, Patishon сказал(а):
применять его на улице низя
Почему?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Еще как "Зя" :)

Его предназначением является  для передача электричества в ВЛ электропередач к вводам в хозпостройки и жилые дома при условии умеренного или  холодного климата.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

@Sander,  ну ты в прошлый раз поднимал тему сип 2*10 и я узнав, там уже отвечал - у нас нельзя 


24.05.2016, в 03:13, Миша сказал(а):

Почему?

как я понимаю из за облединения зимой - кто то перестраховался :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша

"Вон оно что, Михалыч..."

На трассе может быть, а до дома-то метров 15-20 всяко выдержит. Да и "самонесущесть" обеспечиваться может алюминькой, а может стальной жилой...

Короче, понятно почему не продают его.  :rule:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Bennii
22.05.2016, в 21:52, ShurS сказал(а):
лучше СИП повешать.

модный сейчас

у нас по улице по столбам весь открытый алюминий на него заменили + вводы в дома

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
25.05.2016, в 04:33, Bennii сказал(а):
модный сейчас
Так это и понятно (vs голый).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ergiev

Для прокладки по воздуху можно применить кабель АВВСГ 2х6+1ст, https://cable.ru/cable/marka-avvsg_2x6_1stoj_1.php?q=%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D1%81&c=element).Для прокладки в бронированный кабель ВБШв или небронированный кабель ВВГ при условии защиты его от механических воздействий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
tpa
21.05.2016, в 21:55, Ardashirov сказал(а):
Конечно пустить кабель под Землёй лучше, чем вешать сопли по воздуху. Чтобы проложить кабель Вам понадобится сам кабель и пластиковая труба. КАБЕЛЬ. Кабель должен быть в тройной изоляции. Прорезиненная внешняя оболочка лучше пластиковой. Сечение кабеля сразу лучше взять 2,5 квадрата, на перспективу так сказать. Для освещения конечно хватило бы и 1,0 - 1,5 квадрата, но как это обычно бывает, со Временем захочется поставить и розетку для компьютера или того же чайника, чтобы длинными летними вечерами побаловать себя чайком. По регламенту кабель должен быть трёхжильным (трёхпроводным) - Фаза, Ноль, Зазамление, но часто в домах заземление отсутствует, однако всё равно берите такой. ТРУБА. Обычная пластиковая, гибкая, что применяется в том числе и для водопровода.

Я бы рекомендовал в землю зарывать не 3*2.5мм2 а сразу 3*4мм2, а если дома доступна трехфазная сеть то и 5*4мм2. Во первых это механический запас прочности на случай глубоких раскопок вдоль трассы. Во вторых можно не оглядываться на подключаемую нагрузку, ограничение лишь в номинале отводящего автомата. В третьих, в случае включения на том конце мощного потребителя, типа чайника и тп не будет заметного падения напряжения в кабеле.  В случае 5 жил, даже для однофазной сети есть свои преимущества на том конце можно подключить 3-4 группы светильников которыми возможно управлять раздельно из дома.

Бронированный кабель можно смело закапывать без всякой защиты, это даже предпочтительнее, тк грунт будет забирать тепло в случае нагрева кабеля, если использовать кабель типа ВВГнг то его желательно закапывать в защитной трубе. Глубина заложения кабеля по требованию ПУЭ должна быть не менее 0.7 м ниже уровня грунта.

Насчет жилы заземления, даже если в доме нет нормальной "земли" для уличного щитка его не мешает подключить на корпус, а в доме подключить эту жилу к нейтрали и корпусу щита(Защитное зануление). В цепь питания уличного кабеля обязательно следует установить УЗО, вернее лучше сразу ДИффАвтомат(Автомат+УЗО). При этом ноль и фазу в беседку пустить после УЗО. А землю подключить перед ним. Для того чтобы УЗО могло обнаружить утечку на корпус в щитке беседки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×