Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
jackers

Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.

Рекомендованные сообщения

jackers

Две недели читаю форум, многого не понял, отсюда и вопросы.1. Выбор кабеля.Дом 1960-го года постройки, ни заземления ни зануления нет и скорее всего никогда не будет.Хочу взять 2-жильный кабель, или на всякий случай взять 3-жильный?Кабель планирую прокладывать в штробу и затем штукатурить.Можно-ли применить кабель ВВГ? Или надо брать NYM?Стоит-ли экономить на кабеле для освещения и брать кабель с жилой 1,5 мм?2. Планирую ставить розетки 2-местные без заземления 10А. Или надо брать на 16А?Подключаться будут бытовые приборы: холодильник, телевизор, компьютер, пылесос и т.д.3. Можно-ли для ламп накаливания вместо выключателя поставить светорегулятор?4. Как лучше проложить проводку: над окном или под деревянным плинтусом (пол тоже деревянный).

Изменено пользователем sss2010

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

1 вопрос канешно интересный :) вполне возможно что и не надо 3х хотя это наверное в ЖУ вашего города, можно и ввг, конешно стоит - вы посчитайте сколько его по длинне надо и разницу в цене2 тогда и автоматы ставте на 10А3 можно - там бывает встроенный выключатель4 над окном или под полом в металло рукаве (или трубах)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
дух Саши
30.10.2010, в 23:49, jackers сказал(а):

Две недели читаю форум, многого не понял, отсюда и вопросы.1. Выбор кабеля.Дом 1960-го года постройки, ни заземления ни зануления нет и скорее всего никогда не будет.Хочу взять 2-жильный кабель, или на всякий случай взять 3-жильный?Кабель планирую прокладывать в штробу и затем штукатурить.Можно-ли применить кабель ВВГ? Или надо брать NYM?Стоит-ли экономить на кабеле для освещения и брать кабель с жилой 1,5 мм?2. Планирую ставить розетки 2-местные без заземления 10А. Или надо брать на 16А?Подключаться будут бытовые приборы: холодильник, телевизор, компьютер, пылесос и т.д.3. Можно-ли для ламп накаливания вместо выключателя поставить светорегулятор?4. Как лучше проложить проводку: над окном или под деревянным плинтусом (пол тоже деревянный).

1. Заземление когда-нибудь будет. Возможно, что нескоро, но наверняка раньше, чем придет срок менять проводку. Так что 3-х жильный. Использовать можно и ВВГ (желательно ВВГ-нг-LS), и NYM. Для освещения больше 1,5 мм2 брать смысла нет, слабо верю, что в простой квартире света будет висеть на 3кВт и больше.2. Розетки - на ваш выбор, но на 16А. Или автоматы на розетки ставить не более 10А.3. Светорегулятор - это диммер? Поворотный выключатель, позволяющий плавно менять яркость? Можно.4. Над окном - если получится это сделать без горизонтального штробления (оно вообще запрещено, а в доме 60-го года - и подавно не стоит рисковать). Под деревянным плинтусом над деревянным полом - вряд ли получится, так как по горючим основаниям проводку разрешено пускать только в металлической трубе (в крайнем случае - в металлогофре). Ни труба, ни металлогофра под плинтус не влезут, так что ее придется укладывать под пол, частично его демонтируя. Хотя в процессе ремонта может возникнуть желание пол поменять целиком ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

Спасибо.Буду брать ВВГ, если найду, то возьму ВВГ нг или ВВГ-нг-LSдля розеток 3*2,5для освещения 3*1,5 и 4*2,5Что делать с проводом заземления?Соединить в монтажных коробках и не подсоединять к розеткам и светильникам?По штроблению. Дом кирпичный, наружные несущие стены 3 кирпича, внутренние несущие стены 2,5 кирпича., перегородки в полкирпича, слой штукатурки 15..20 мм. Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
01.11.2010, в 09:19, jackers сказал(а):

для освещения ... 4*2,5

а это зачем?
01.11.2010, в 09:19, jackers сказал(а):

Что делать с проводом заземления?Соединить в монтажных коробках и не подсоединять к розеткам и светильникам?

Да.
01.11.2010, в 09:19, jackers сказал(а):

Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?

Всё нормально, штукатурка - не несущий элемент конструкции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
дух Саши
01.11.2010, в 09:19, jackers сказал(а):

Что делать с проводом заземления?

В подрозетниках и корпусах светильников пока что заизолировать и никуда не подключать, пока не сделают заземление.
01.11.2010, в 09:19, jackers сказал(а):

По штроблению. Дом кирпичный, наружные несущие стены 3 кирпича, внутренние несущие стены 2,5 кирпича., перегородки в полкирпича, слой штукатурки 15..20 мм. Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?

Если только на глубину штукатурки - то точно можно. ВВГ можно прокладывать в штробе без гофры - возможность замены отсутствует, зато теплоотдача лучше :)
01.11.2010, в 09:19, jackers сказал(а):

для освещения 3*1,5 и 4*2,5

Может, 3*1,5 и 4*1,5? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

штроби смело - кирпичь на 2-3 см даже если и затронешь это не страшно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

ВВГ 4*1,5 я планирую для люстры с двумя группами ламп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

Оплатил комплектацию для квартирного щитка.1. Бокс ЩРН-П-18 модулей. IP40. ИЭК.2. Счетчик 1-фазный многотарифный CE102 R5 145 OK 1.0 220В 5-60А 1ф3. Розетка PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК4. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C10 2 шт.5. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C166. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C207. Шина "N" нулевая 6х9 мм 8/2 (8 групп/ крепеж по краям)Что скажете по выбранной комплектации?Каким проводом вести монтаж в щитке, 2,5 мм достаточно, или взять 4 мм?2 автомата 10А на две линии освещения одна линия: две комнаты, вторая линия: прихожая, коридор, туалет, ванная комната и кухня.Автомат 16А на розетки в комнатах (будет подключено 3 TV, компьютер и прочая мелочь: пылесос, утюг и т.д.).Автомат 20А на розетки в прихожей, коридоре и кухне (будет подключено 2 холодильника, стиральная машина и прочая мелочь: чайник, микроволновка пылесос, утюг и т.д.)20А автомат - это не много, может взять 16А?Перед автоматом 20А хочу поставить УЗО 25A 30mA.Розетку PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК хочу подключить сразу после счетчика, или подключить через автомат?Шину "N" взял для соединения рабочего нуля, хотя в магазине сказали, что она не нужна и электрик соединит в щитке линии N и PE.Взял розетки TV Valena звезда 1,5Дб 2400МГц (слоновая кость)Смущает, то что "звезда", может надо взять концевую? но концевая стоит вдвое дороже.

Изменено пользователем sss2010

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon
08.11.2010, в 13:35, jackers сказал(а):

20А автомат - это не много, может взять 16А?Розетку PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК хочу подключить сразу после счетчика, или подключить через автомат?

много возми 16лучше после автомата

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×