jackers

Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.

Рекомендованные сообщения

Patishon

в металлопрокате :) у нас это продавцы метизов (гвоздей) и прочей хрени

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
29.11.2010, в 04:02, jackers сказал(а):

Хорошо-бы найти сантехнический трос на 5 метров.

Вчера купил стальной трос (4 мм), пробовал его протолкнуть - не получилось.

Для протяжки обычно использую "стальку" - толстую пружинистую стальную проволоку, длиной 7 м (комнаты стандартно не более 6м). Конец сгибается в плоскую по вертикали замкнутую петлю так, чтобы при обратном вытягивании она не могла зацепляться. Толкаешь её потихоньку, если упирается и не идёт - слегка вытягиваешь и пихая туда-сюда пытаешься найти обход камня. Поскольку камни закрывают низ канала, нужно чтоб петля не скребла по дну, а шла слегка над ним, для этого проволоку нужно выпрямлять перед протяжкой и немного отступя от петли слегка прогнуть - петля поднимется вверх от оси проволоки.
29.11.2010, в 04:02, jackers сказал(а):

где искать "стальку-проволоку"

Я беру на металлорынке, где мужики всякую железную мелочёвку продают. Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

Ни хрена я не нашел. Ни стальки, ни нормального троса...Взял трос у знакомого сантехника – лабуда, простая пружинка (гавно по трубам прочистит, а пол-кирпича в плите протолкать – хрен).В общем принял непростое для меня решение (неправильное).Проштробил 20 см. в одной комнате и 30 см. в другой....Причем по потолку.... и не вдоль плиты, а ПОПЕРЕК!!!!!!В общем все.... звиздец... Так и буду прокладывать провод, а ЧТО делать????Покритикуйте мое решение, либо одобрите...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Andrusha
sss2010 не можете в плиту ? Есть специальная протяжка в электротоварах бывает или в магазинах инструментов похожа на тросик в пластиковой оболочке с проушиной на торце (для зацепа кабеля кусочком проволоки) она бывает разной длинны и стоит не дорого. Поищите в инете прямо по названию "протяжка для кабеля" там их море:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ShurS
01.12.2010, в 08:18, jackers сказал(а):

Покритикуйте мое решение, либо одобрите...

А чего теперь критиковать то,когда всё сделано? :blink: Ты же переделывать не будешь,да и смысла нет - плита уже изнахрачена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

Подвижки есть..Установил квартирный щиток, опечатал счетчик, с квартирного щитка бросил "времянку" на старые линии. Закончил со штроблением в комнатах, наковырял дырок для подрозетников, проложил больше половины проводов Посадил несколько подрозетников и распаячную коробку на гипсовую штукатурку (ротбанд), вроде нормально, пока держатся.В подъездном щитке ЖЭКовский электрик рабочий ноль соединил с заземляющим проводом и прикрутил к щитку. Насколько это правильно?Возникли вопросы по прокладке ТВ кабеля.1. Как лучше проложить кабель на 3 телевизора? Мне было-бы удобнее сделать одну развязку через краб TV*2 на две линии, а потом от одной линии сделать еще одну развязку на два ТВ, которые будут висеть на одной стене (один - в комнате, а другой - на кухне). Или все-таки поставить краб TV*3 и тянуть три линии?2. Куда "спрятать" ТВ разветвитель? в распаячную коробку вместе с эл. проводами?

Изменено пользователем sss2010

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
08.12.2010, в 01:18, jackers сказал(а):

В подъездном щитке ЖЭКовский электрик рабочий ноль соединил с заземляющим проводом и прикрутил к щитку. Насколько это правильно?

Даже если в стояке PEN идёт, именно так - нельзя. Обязательно PE и N - каждый под свой, отдельный болт.Прописано в ПУЭ, иначе если N отвалится по разным причинам (отгорит, плохой мех контакт) от PEN, разом с ним и PE тоже - у тебя реально на корпус приборов пойдёт 220В.Электрику - пламенный привет! ;)
08.12.2010, в 01:18, jackers сказал(а):

Как лучше проложить кабель на 3 телевизора?

08.12.2010, в 01:18, jackers сказал(а):

поставить краб TV*3 и тянуть три линии

08.12.2010, в 01:18, jackers сказал(а):

Куда "спрятать" ТВ разветвитель?

В отдельный небольшой слаботочный щиток возле входа (с проходной гофрой наружу), туда же завести и закроссировать всю слаботочку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kristi_l

4. Как лучше проложить проводку: над окном или под деревянным плинтусом (пол тоже деревянный).Над окном главное всем поколениям об этом помнит где проводка-неприятно будет вдруг карниз кто захочет стенновой прикрепить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jackers

Цитата(sss2010 @ 10.12.2010, 15:08)

В подъездном щитке ЖЭКовский электрик рабочий ноль соединил с заземляющим проводом и прикрутил к щитку. Насколько это правильно?

Даже если в стояке PEN идёт, именно так - нельзя. Обязательно PE и N - каждый под свой, отдельный болт.

Прописано в ПУЭ, иначе если N отвалится по разным причинам (отгорит, плохой мех контакт) от PEN, разом с ним и PE тоже - у тебя реально на корпус приборов пойдёт 220В.

Электрику - пламенный привет!

bagayama, электрику привет передам

Непонятно, что мне делать в данной ситуации?

Провод PE подсоединять к розеткам и светильникам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sodff
30.12.2010, в 09:16, jackers сказал(а):

........Провод PE подсоединять к розеткам и светильникам?

Обязательно. Иначе зачем вы тогда потратились на УЗО.Если у вас провод PE не будет подключён к к розеткам и светильникам то при утечке фазы на корпус она так и останется висеть на корпусе и будет дожидаться вас, а УЗО не сработает или сработает только при вашем прикосновенни к корпусу. При этом ещё неизвестно спасёт ли оно при токе срабатывания 30 ма. В случае подсоединения PE, фаза с корпуса сразу уйдёт по проводу PE, в УЗО появится разностный ток, который вызовет его немедленне отключение.

Обязательно PE и N - каждый под свой, отдельный болт

Правильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×