1 затянуть стоит а вот подключать пока ни куда не надо2 с газовой плитой хватит3 зависит от ваших сетей может быть и 25А4 узо должно быть по току в Амперах не меньше вводного автомата, а по току утечки 30мА (для вашей схемы)5 10А за глаза можно и меньше6 а зачем? для 16А 2,5 мм2 уже с запасом7 ИМХО если розеток не более 3 то последовательно 8 если по горизонтали то низя, надо искать старую линию и тянуть по ней

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
27.02.2011, в 05:37, Patishon сказал(а):

8 если по горизонтали то низя, надо искать старую линию и тянуть по ней

Да не, дом кирпичный/стены толстые - можно штробить, если не на пол-стены конечно :).
21.02.2011, в 18:18, ctm сказал(а):

На какой высоте

20см от пола и от 0 до 15 см от потолка (по нормам).
21.02.2011, в 18:18, ctm сказал(а):

7) Каждую розетку необходимо тянуть от распедкоробки или можно их подключать последовательно.

Главное - обеспечить надёжный во времени контакт жил в месте разветвления. Если получиться в установочной коробке это сделать - флаг в руки. Я стараюсь по возможности делать это в распредкоробках, здесь и места больше и работать удобнее, а соотв. и качество лучше (тут я говорю не про стоящие под одной рамкой несколько розеток, а именно про шлейфование географически разнесённых блоков розеток). Естественно нужно хорошо прожимать болтовое соединения на розетке, лучше 2 раза - сначала хорошо/крепко наживить, а спустя некоторое время окончательно затянуть "до упора" (не каждая фурнитура такое выдерживает - бывает на "левых" срывает резьбу ;) ).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
polymer
21.02.2011, в 18:18, ctm сказал(а):

8) На какой высоте от потолка/пола можно штробить под проводку?

Сначала размечаю стены для выравнивания (углы 90 где нужны) и с учетом этого в подавляющем большинстве случаев штробить почти не приходиться.
27.02.2011, в 07:41, Миша сказал(а):

20см от пола и от 0 до 15 см от потолка (по нормам).

Укладываю с учетом будущих фальшь потолков, 20-30см отступаю, на этом же уровне распред коробки.От 0 до 15 интересно бы пунктик из норм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
27.02.2011, в 22:05, polymer сказал(а):

От 0 до 15 интересно бы пунктик из норм

https://forumremont.ru/index.php?/fo...lno/&p=168641

Одно НО - распространяется "на производство работ при строи­тельстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электро­технических устройств..." ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vopis

0 до 15см попадалово 100% от 20 см делаю электрику, если уровневые потолоки то и пониже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
28.02.2011, в 17:57, Vopis сказал(а):

0 до 15см попадалово 100%

Вот видишь, в 85-ом году о, например, крепеже натяжных потолков ещё и не думали. ;)Так что надо ориентирваться по местной обстановке (сам обычно делаю на 20см :) ).Но вот если уж не знаешь как быть - действуй по закону.
27.02.2011, в 22:05, polymer сказал(а):

Укладываю с учетом будущих фальшь потолков, 20-30см отступаю

Так тут тебе горизонтали штробить и не надо - разводи всё по потолку, раз подвесной все закроет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ctm
28.02.2011, в 19:01, Миша сказал(а):

Так тут тебе горизонтали штробить и не надо - разводи всё по потолку, раз подвесной все закроет.

А в чем по потолку разводить. Как понимаю, обычная гофра не годится?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
01.03.2011, в 00:22, ctm сказал(а):

Как понимаю, обычная гофра не годится?

Это зависит от того какой потолок. Если не горючий (ГКЛ) - пластиковая гофра пойдёт, можно даже вообще без неё, но это уже от сильного жмотства. Если по горючим основаниям, или потолок натяжной - в железных трубах. https://forumremont.ru/index.php?/fo...kom/&p=136543

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ctm

Потолок будет - гипсокартон на профилях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon
01.03.2011, в 10:23, Миша сказал(а):

пластиковая гофра пойдёт, можно даже вообще без неё

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×