Masterovoy

Электропитание и слаботочка в одном канале

Рекомендованные сообщения

FaustIV

причём тут ноль, речь о земле, это отдельная шина, а не как вы думаете про зануление, земли на нуле не должно быть

Не должно , а очень даж может. Новое щитовое оборудование(транс, низковольтное оборудование) поставляется с перемычкой для нулевой и земляной шины, которая (по паспорту оборудования) ставиться в зависимости от системы, т.е если имеется глухозаземлённая нейраль, то перемычка ставиться, а если имеется изолированная нейраль , то не ставиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
08.11.2012, в 14:15, FaustIV сказал(а):

Эт скока надо пить, чтоб ноль обрезать!

Да всяко бывает. Вот тут наглядный случай был недавно в гаражном кооперативе. Перебросил новый кабель в гараж минуя соседей, а местный электрик (лет 60, как говорит работал электриком более 20 лет) стал его подключать в щите. Ничтоже сумняшеся начинает откручивать на трёх фазке проходящую нейтраль (она сборная, под болт на корпусе). Я ему - "ты чего творишь, ты же ноль отрывашь! - А, а как надо? - Так вот у тебя отдельный болт под отходящую нагрузку на корпусе щита! - А..."