viktor.ivanov

Неправильно подключена батарея.

Рекомендованные сообщения

Sander

Интересна формулировка - "небольшие отверстия".

У меня небольшие бывают 0,6-0,8 мм, 1,5-3 мм и 8-10 мм в зависимости от изделия. Вот интересно, а в сантехнике "небольшие" какому диаметру соответствуют? :noddle:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dunaich

@Sander, уже писал чуть ранее - около 5 мм, так теплоноситель будет постепенно выходить из подающего удлинителя на всём его протяжении. Но конечно стоит уточнить один момент. Нижняя раздача это уже нестандарт, поэтому единственно верного решения нет.

Придётся выбирать из разных вариантов, но у каждого из них есть недостатки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
s1m0n

Здравствуйте, точно такая же проблема, греются 2-3 первые секции, нижняя подача. Как лучше всего переделать? 

1.Переделать подачу на противоположную сторону вниз, а обратка вверху останется.

2.Переделать обратку на низ, а подачу на противоположную сторону на верх

3.Забить и смастерить удлиннитель потока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dunaich
09.10.2014, в 03:35, s1m0n сказал(а):
1.Переделать подачу на противоположную сторону вниз, а обратка вверху останется.

Этот вариант будет однозначно лучше удлинителя потока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
s1m0n

А ничего, что вход получится снизу а обратка сверху?  м.б. лучше наоборот всё таки переделать? Или разницы нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А-на

Разница есть, греть по-прежнему не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А-на

Три примера вменяемого подключения биметалла для однотрубной СО с нижней подачей нарисовал:

Самая эффективная, но требующая только нижней подачи (байпас вполне может быть незауженным):

post-96285-0-77741000-1413058668.png.6fa2fb469d9e5e6e8b1a4defd9704f19.png

Универсальная, но менее эффективная (минус 15-20 процентов ):

post-96285-0-65142700-1413058669.png.5eab8218b3776517211c7ebe82b8792f.png

Универсальная, скорее всего ещё менее эффективная, чем предыдущая (затрудняюсь с точной оценкой насколько именно):


post-96285-0-81484700-1413058667.png.1e37867a024d0c8ee68b0a70d0229bd9.png

Изменено пользователем Mazayac

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
s1m0n
10.10.2014, в 19:54, А-на сказал(а):
 Вот, я к 1му рисунку склоняюсь тоже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А-на

По третьей схеме у меня сейчас работают 4 радиатора. Но однозначно рекомендовать её смогу только после начала суровых холодов :)

Изменено пользователем Mazayac

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×