Неправильно подключена батарея.

Рекомендованные сообщения

А-на
02.10.2014, в 05:35, Sander сказал(а):

Да, подключение неправильное. Но почему греется только верхняя часть?

Потому что при нижней подаче теплоносителя в биметалл у радиатора греется только верхняя часть и 1-3 секции, ближние к патрубку подачи:

post-96285-0-68221600-1413122982.jpg.169dbb8d20310f3d2149dfabc8be3d3d.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dunaich
10.10.2014, в 19:54, А-на сказал(а):
Универсальная, скорее всего ещё менее эффективная, чем предыдущая (затрудняюсь с точной оценкой насколько именно):

Видел такие схемы в старых домах. Батареи грели хорошо. Иногда так подключаю полотенцесушители.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А-на

В силу того, что радиатор при этом работает чисто на гравитационной составляющей - такое подключение уступает схеме с зауженным и смещённым байпасом.

Мне и так жарко, а для кого-то могут оказаться критичными лишние пара-тройка сотен ватт с радиатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk
10.10.2014, в 19:54, А-на сказал(а):
Самая эффективная, но требующая только нижней подачи (байпас вполне может быть незауженным):
10.10.2014, в 21:06, Dunaich сказал(а):
Mazayac, За первый рисунок однозначно +1

Задам вопрос на засыпку,если кто не работал в эксплуатации - каким образом,при профилактических работах летом, когда идет промывка всей отопительной системы, будут вымывать шлам, собравшийся за отопительный сезон из-за"перевернутой" подачи в радиаторе-отстойнике ? Кстати не вымытый шлам - это источник подшламовой коррозии, а значит и свищей в отопительных приборах. Вот при наличии удлинителя протока в верхнем коллекторе это как раз сделать возможно и сей девайс , по моему мнению, как раз и является универсальным методом решения для нижней подачи при кол-ве секций выше 10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А-на

Я правильно понял, что при промывке подают давление в обратку и сливают из подачи?

И к чему Ваше примечание про кол-во секций больше десяти? А владельцы 4...10-секционных радиаторов, у которых при нижней подаче так же греют пара-тройка секций, чем провинились? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk

Мы же не в Одессе, где отвечают вопросом на вопрос. Поэтому хотелось бы услышать "мнение начальников транспортного цеха" (с) ... а потом продолжим. Не думаю, что мой вопрос был сложным, что ОП при нижней подаче и "перевернутом" подключении, будет являтся шламосборником и весь шлам из системы, в отопительный период будет собираться именно в нём, а не в фильтре-грязевике в подвале.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А-на

Возьмём два варианта с нижней подачей в стояке.
Первый - "классический для чугуна", т.е. боковое подключение.
Второй - "спасение для биметалла": диагональ с подачей в верхний противоположный от стояка угол и обраткой из нижнего ближнего к стояку угла.
Пусть в теплоносителе ужасно много шлама.
В первой схеме его забросит снизу батареи в дальний от стояка угол. Где он и останется - с чего бы это ему всплывать к верхнему отводу?
Во второй схеме его точно так же забросит в дальний от стояка угол. Только шансов уплыть дальше в стояк через нижний отвод уже больше.

Так что вряд ли Ваши предположения верны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk
12.10.2014, в 08:37, А-на сказал(а):

Во второй схеме его точно так же забросит в дальний от стояка угол. Только шансов уплыть дальше в стояк через нижний отвод уже больше.

Через нижний выход и при нижней подаче куда Вы говорите шлам погонит ? 

post-3123-0-20046600-1413219769.jpg.8d303194f0617ea31e320fda36e13001.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dunaich
11.10.2014, в 16:58, jekkk сказал(а):
каким образом,при профилактических работах летом, когда идет промывка всей отопительной системы, будут вымывать шлам

Если есть такое утверждение, то хотелось бы услышать на чём оно основано.

А то:

http://youtu.be/5Ze-g1YvH_0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jekkk
12.10.2014, в 14:16, Dunaich сказал(а):
... хотелось бы услышать на чём оно основано.

9.2.9.Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а так же после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидро-пневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой,соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями,установленными санитарными нормами и правилами.

9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

А вот по поводу выполнения или невыполнения  Правил - это уже в службу эксплуатации ... а не на ютуб