gpv
30.12.2017, в 17:52, Roma_plus сказал(а):

Обычно в панельных домах перед началом работ выбивают из углов раствор и всё, что туда забито, дальше вставляют туда полосы фасадного пенополистирола, пропенивают клей-пеной типа Фикс энд Го либо СТ 84.После схватывания клей пены срезают лишнее (пенополистирол и клей-пену, сверху производят армирование, наносят клей и внего втапливают полосу сетки шириной 250-330 мм, получают базовый армирующий слой.

Ты видимо мало ковырялся в углах панельных домов. Или делал это не своими руками. Далеко не во всех углах можно сковырнуть содержимое. Как ты сковырнёшь угол, который замоноличен бетоном, но трещина на нём всё равно есть. Ты будешь выбивать весь бетон с такого угла? Какие нафиг полосы фасадного пенополистерола? В какие такие зазорища ты их впихиваешь? Если к примеру ты вычистил угол с зазором 2-3см, какую полосу попкорна ты тудой запихнёшь? Пока пихать будешь, она сломается или рассыпется на гранулы. Не проще ли и лучше забить тудой шнур или жгут, или просто запенить? И почему именно клей-пена? Ты как обычно пытаешься впихнуть свои фасадные примочки во внутреннюю отделку. Тебе же уже говорили, что это другое, другие нюансы, другие варианты. Далеко не всегда работают твои заученные как у попугая фразы.  Если ты даже теоретически подковался в использовании материалов, то это далеко не значит, что ты можешь это применить на практике. Вот когда ты своими руками будешь шевелить практически, а не тыкать теорией, тогда и сможешь что то советовать во внутренней отделке. Давай я к тебе в тему залезу и буду там советы давать, как фасады делать по пенопласту и усираться что прав только я.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gpv
30.12.2017, в 17:52, Roma_plus сказал(а):

Если вы поставите сетку под штукатурку либо в её толщу, то вы тем самым ослабите штукатурку.

Вот с этим утверждением тоже не совсем понятно. Если сетку наложить между слоями, то соглашусь. А если сетка утоплена, вмазана в монолитный слой гипсовой штукатурки, то в каком месте ослабление? В этом случае не будет ни какого расслоения, разделения слоёв, сетка окажется какбы в самой "жиже" раствора, это будет одно целое. Вот накидал я свежего раствора, тут же вдавил сетку, тут же накидал сверху еще раствора и разровнял. Сетка утоплена в монолите.  Где тут ослабление? Растолкуй, может я недопонимаю чего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Калачев Д.А.

Ребят, а могу я где-нибудь посмотреть видео, где сам Надежный производит оштукатуривание внутренних стен? Киньте ссылочку пожалуйста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
keitik_

Была у меня трещина на стене, видно было и внутри и снаружи. Изнутри заделывать чем угодно пытался и сверху делал армирующий слой с этой сеткой, снаружи стену утеплял пенопластом и так же сверху армирующий слой. Снаружи трещина замаскировалась промежуточным слоем, там трещину не видно было, внутри вылазила хоть с сеткой хоть без, конструкция более жесткая и сетка ближе к трещине по слоям..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gpv
31.12.2017, в 10:41, Калачев Д.А. сказал(а):

Ребят, а могу я где-нибудь посмотреть видео, где сам Надежный производит оштукатуривание внутренних стен? Киньте ссылочку пожалуйста.

Где то есть, внутри учебного класса как стенд по фасадным работам. Но судя как у него с гладилки падает раствор на пол, тот еще практик. Он хорошо знает теорию, может намазюкать небольшой участок типа учебного пособия, может проконтролировать правильность выполнения работ, вобщем руководитель, от слов водить руками. Но имхо, далеко не все руководители хорошие практики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gpv
31.12.2017, в 10:45, keitik_ сказал(а):

Была у меня трещина на стене, видно было и внутри и снаружи. Изнутри заделывать чем угодно пытался и сверху делал армирующий слой с этой сеткой, снаружи стену утеплял пенопластом и так же сверху армирующий слой. Снаружи трещина замаскировалась промежуточным слоем, там трещину не видно было, внутри вылазила хоть с сеткой хоть без.

Вот именно, снаружи трещина осталась, но она ПОД пенопластом, т.к. пенопласт скомпенсировал подвижку, а внутри у тебя "жесткий" слой не укрытый каким-либо "мягким" маскирующим материалом. О чём Надежному и пытаются растолковать, что в данном случае сетка является лишь армирующим слоем, чтобы из трещины куски не вываливались. Опять же это зависит от степени подвижки соседствующих панелей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzianchuk
30.12.2017, в 18:50, Sander сказал(а):

Для сетки есть клей, вот им и пользуются. А после приклеивания просто штукатурят.

Кстати, идея... Вмазать сетку в клей и после высыхания проштукатурить. Гипсовую штукатурку со внутренних стен в местах примыкания надо будет сбить. 

30.12.2017, в 17:52, Roma_plus сказал(а):

Если используется стеклотканевая сетка, о только фасадная вес 165 гр/м2 5х5 мм, разрывная нагрузка 2000, щелочестойкая. Секлотканевая сетка используется только поверх цементной штукатурки, она втапливается в специальный клей типа СТ 85, СТ 190 и другие клея.

Надо поизучать в этом направлении... :rtfm:

И еще вопрос, который  представляется интересным. Если я правильно понял, гипс на гипс накладывать вторым слоем нежелательно или вовсе нельзя. Но видел уже не раз, как готовят участки или даже на все стены наносят тонкий слой гипсовой штукатурки. А потом, очевидно, как-то штукатурят гипс. смесью по этому слою. Заинтересовало, как наносят второй слой гипсовой смеси. Чем грунтуют? Явно, не бетонконтактом (не для нанесения на гипс он предназначен). Да я и сам пошкрябал бетонконтакт на шпаклевке, держится плохо. ГГП? Универсалка? Попытаюсь выяснить этот вопрос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander
31.12.2017, в 11:43, dzianchuk сказал(а):

на все стены наносят тонкий слой гипсовой штукатурки. А потом, очевидно, как-то штукатурят гипс. смесью по этому слою.

Наносят ту же смесь, только  в жидкой её констистенции, заполняя поры, пустоты и неровности. Обычно это делают под конец дня, а с утра начинают штукатурить без какого-либо грунта.

31.12.2017, в 11:43, dzianchuk сказал(а):

гипс на гипс накладывать вторым слоем нежелательно или вовсе нельзя.

Вас ввели в заблуждение. Гипсовую шпаклевку накладывают на гипсовую штукатурку без грунта и не парятся. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.
31.12.2017, в 06:08, Roma_plus сказал(а):

Базовый армирующий слой не даёт появившейся в штукатурке трещины появиться на финишной поверхности

Еще как дает :) от микротрещин спасает только флизелин или паутина.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Делай поправку на то, что все написанное этим товарищем ограничивается фасадом с церезитовской системой. Там всё это правильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×