Victor

Возведён дом, вернее стены под крышу, установлены окна и дверь, весна уже не за горами и главное есть понятие, что без помощи людей, которые на этом "собаку съели", нормального проекта по электроснабжению этого дома мне не сделать. Проходил. Монтаж проводки и всего остального электрооборудования буду делать сам, за плечами два дома, кой какие ошибки постараюсь учесть. Также есть примерное понятие какие потребители будут, вернее хотелось бы видеть в доме и в других постройках участка. Ну и конечно же, если будет проект, то и лишних капиталовложений надеюсь избежать при закупке комплектующих, ну и т.д. 

Вопрос прямой: С чего лучше начать?

В доме будут кухня с гостиной "в одном флаконе", две спальни, ванная комната, она же с/у, бойлерная, тамбур и прихожая, а также крыльцо и терраса. Чердак будет холодный, но освещение там нужно, ну и в подвале свет необходим, обязательно. На участке гараж, баня, скважина и конечно должна быть беседка. Уличный туалет, прошу прощенья за подробности, будет запитан от бани.;)

На проекте бойлерная 103 и кладовая 104 отдельные помещения, в реальности объединены в одно помещение.


Screenshot_20171229-004506.thumb.png.17a0de38bd4104c0af9f3b38d79aa099.png.77259b8e81d1d5d286407a2c80f3399c.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
26.12.2017, в 13:16, Victor сказал(а):

С чего лучше начать?

Лучше бы начать с начала.

Определиться с вводом в дом (как и где), со щитками (поскольку несколько зданий, уточнить очередность запитывания) - удобство управления.

Уточнить перечень оборудования (уличные розетки и свет в том числе) и режимы работы его (постоянный-дежурный и присутствия человека), согласовать эти планы с выделенной мощностью.

По-комнатно продумать основных потребителей, учитывать на перспективу и возможные варианты перестановки. Продумать удобство пользования на конкретных повседневных и исключительных ситуациях.

Не забывать про слаботочку (если надо, отдельный щиток для неё).

На основе этого составить план размещения оборудования, розеток/выводов к нему и точек управления светом. Продумать высоты установки эл. фурнитуры.

Отталкиваясь от этого составить однолинейную эл.схему, учесть в ней эл.безопасность для конкретных условий и селективность защит, согласование одновременно работающих мощных потребителей и удобство управления, отключения отдельных частей эл.установки.

Для полученных групп продумать и разметить разводку по зданию, размещение распредкоробок.

Уточнить тип прокладки и тип применяемого кабеля в зависимости от условий конкретных помещений и уличных прогонов при необходимости, характеристики и производителя (с учётом внешнего вида) щитов,. защитного оборудования (автоматов УЗО и т.д.) и эл фурнитуры

Закупать материалы и комплектующие.

Штробить, укладывать кабель, устанавливать основания щитов, распредкоробки и стаканы под фурнитуру.

Собирать щиты, соединять жилы кабелей в распредкоробках,  подключать фурнитуру, запитывать щиты "на постоянку".

Проверять правильность расключения и качество изоляции.

...

Примерно так.

При подходе "и так сойдёт", половину пунктов можно исключить. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor
27.12.2017, в 20:22, Миша сказал(а):

При подходе "и так сойдёт", половину пунктов можно исключить. :)

Доброго дня, земляк! Половина это слишком, но некоторые всё таки придётся упустить, лишь самую малость, а так буду стараться следовать всем рекомендациям. 

27.12.2017, в 20:22, Миша сказал(а):

Определиться с вводом

Ввод (эл.щиток с вводными АВ) расположен на столбе, фото у меня не остались, но в теме "подключение земельного участка  (ижс)..." есть парочка. 

От ввода до распределительного щитка, будет проложен кабель ВВГ 4х6, до дома в земле, затем под фундаментом в подполье. Из подполья в помещение бойлерной, именно там будет размещён распределительный эл.щит, кабель пройдёт через бетонный пол и по штробному каналу к щитку. Это пока всё, что касается ввода. 

 Если кабель будет уложен в гофре, дополнительная мехзащита желательна?

27.12.2017, в 20:22, Миша сказал(а):

со щитками (поскольку несколько зданий, уточнить очередность запитывания) - удобство управления.

В гараже, бане и в гостевом домике(пока в планах) будут свои щитки(боксы), а запитывать их придётся с центрального(так его назову) распределительного щита дома.

27.12.2017, в 20:22, Миша сказал(а):

Не забывать про слаботочку (если надо, отдельный щиток для неё).

 Пока даже и не знаю, что туда можно запихать, разве что охранную сигнализацию(?). Телевизоры от простой антенны, 2-3 канала смотрим, чисто для общего фона, хотя тоже можно от одной антенны, через щиток слаботочки. В гостиной телик будет от спутниковой антенны, на всякий случай. А что ещё? Ну не ставить же его, просто, для того чтобы был. 

Ну это пока всё, что касается ввода и щитков. С уличным электроснабжением нужно будет подумать.

27.12.2017, в 20:22, Миша сказал(а):

Лучше бы начать с начала.

Будем считать, что начало есть.

Дальше вот уже сложнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor
27.12.2017, в 20:22, Миша сказал(а):

устанавливать основания щитов

Это о чём речь? Что-то типа анкеров?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sander

Это "корпус" щитка без лицевой панели с дверцей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzianchuk
28.12.2017, в 11:09, Victor сказал(а):

Это о чём речь? Что-то типа анкеров?

Корпуса встраиваемых щитков. Монтажники называют их "корыто". Перед установкой вынимаются все внутренности - рама, шинки, элементы крепления и фиксации, кабельные вводы (на фото не вынуты) и т. п. Также поступают при монтаже навесных корпусов.

IMAG3672.jpg.5cb1cbdf171221ae4952fd5227b47f25.jpg.ada256c8901c2c8090747cf3707b9c51.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нил
27.12.2017, в 23:05, Victor сказал(а):

Пока даже и не знаю, что туда можно запихать, разве что охранную сигнализацию(?). Телевизоры от простой антенны, 2-3 канала смотрим, чисто для общего фона, хотя тоже можно от одной антенны, через щиток слаботочки. В гостиной телик будет от спутниковой антенны, на всякий случай. А что ещё? 

А интернет? А домашняя сеть? Всё это, пока, лучше по кабелю пускать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor
28.12.2017, в 17:46, нил сказал(а):

А интернет? А домашняя сеть?

В нашей деревне, из всех коммуникации только электричество к участкам подведено, ну и дороги отсыпаны щебнем... Когда всё остальное будет - одному богу известно, газ правда в следующем году обещают, трубы основной магистрали уже проброшены. Да и кому всё это проводить, когда постояльцев в радиусе трёхсот метров, на пальцах одной руки можно перечислить. Если что на далёкое будущее? Скорей всего стоит, ту же домашнюю сеть от одного модема запитать. Нужно будет определиться со-щитком.

На счёт основания понятно. 

27.12.2017, в 20:22, Миша сказал(а):

согласовать эти планы с выделенной мощностью.

15 кВт на двух человек будет предостаточно, даже с учетом теплоснабжения дома от эл.котла и нагрева воды эл.бойлером, на первом этапе. Но до этого ещё не мало воды утечёт!

А расстояние размещение эл.щита от газового котла как-то нормируется? Они у меня будут в одном помещении бойлерной, газовый котёл рядом с вытяжкой, а щит на противоположной, несущей стене, в неё как раз можно заглубить встроенные щитки.

Да, ещё вспомнил про устройство заземления, что-то упустили здесь этот момент. Контур буду делать под окном бойлерной, в 1-1,5м от стены дома, а металосвязь до щитка сделаю полосой или арматурой.

Штробить придётся только под вводной кабель от пола до щита, вся же остальная проводка уйдёт под штукатурку и в пустоты плит цокольного переккрытия или спрячется в гофре под натяжным потолком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor
27.12.2017, в 20:22, Миша сказал(а):

Уточнить перечень оборудования (уличные розетки и свет в том числе) и режимы работы его (постоянный-дежурный и присутствия человека), согласовать эти планы с выделенной мощностью.

По-комнатно продумать основных потребителей, учитывать на перспективу и возможные варианты перестановки. Продумать удобство пользования на конкретных повседневных и исключительных ситуациях.

Если по минимуму, то как-то так...

1. Тамбур (101): выкл. 2-х кл. - 1шт. (освещение тамбура и крылечка), розетка - 2 шт.

2. Прихожая (102): выкл. 2-х кл. - 1 шт. (освещение две зоны), розетка - 2 шт.

3. Бойлерная (103): выкл. 1 кл. - 1 шт. (освещение), розетка - 3 шт.

4. С/у (105): выкл. 2-х кл. - 1 шт. (освещение две зоны), розетка - 4 шт.

5. Гостевая спальная (107): выкл. 2-х кл. - 1 щт. (освещение две зоны), выкл. 1 кл. - 1 шт. (освещение тераса), розетка - 4 шт.

6. Хозяйская спальная (108): выкл. 2-х кл. - 1 шт. (освещение две зоны), розетка - 5 шт.

7. Гостиная (106): выкл. 2-х кл. (освещение, люстра две зоны), выкл. 1 кл. - 1 шт. (точечное освещение), розетка - 7 шт.

8. Кухня (106): выкл. 2-х кл. (освещение две зоны), розетка - 10 шт.

Теперь нужно всё это переместить на план, чтобы с размещением РК определиться. Но может это ещё не всё(?)...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzianchuk
29.12.2017, в 05:10, Victor сказал(а):

Но может это ещё не всё(?)...

Проект электрики дома - дело не простое. Задача осложняется тем, что у Вас 3 фазы. :noddle: Это означает, что отклонение расчетной нагрузки по фазам следует  "уложить" в 15 % от общей расчетной (симметричное распределение). Конечно, можно тупо забить на этот момент, но тогда возникает вероятность частого срабатывания тепловой защиты вводного АВ вследствие перегрузки по фазе.  Такие ситуации бывают. 5кВт выделенной мощности (по фазе) в реале соответствуют где-то 30-35А максимального тока ( в течение определенного времени), что для жилого дома не так и много. Не забудем про баню,гостевой дом и гараж. Какие электроприемники будут там? Что-нибудь мощное будет? Каменка в бане, например, или обогреватели в холодное время? Ладно, это лирика. 

Сначала составляете список предполагаемых электроприемников по помещениям. Особое внимание кухне и мощным однофазным потребителям (бойлеры, проточники, обогрев, СВЧ, духовка, эл. плита - варочная однофазная и т. п.).

После этого продумываете список линий. Понятно, что освещение и розеточные линии во многих случаях имеет смысл имеет смысл объединять как в плане количества кабелей, так и в плане защиты по току. Так, например, освещение пом. 101, 102 - один кабель , а защита общая и еще для каких-то других помещений (это если не будет "неотключаемого" тамбура). В кухне для розеток одной линии, скорее всего, будет маловато (зависит от потребителей). Имеет смысл рассмотреть две линии (разные фазы), каждая под своей индивидуальной защитой по току. И т. д. РК это детали и на начальном этапе с этим можно  не заморачиваться. Кроме того, в качестве РК могут быть глубокие подрозетники. Это уже детали выполнения монтажа. Они важны, но не на начальном этапе.

Следующий этап - распределение нагрузки. На этом этапе выполняется предварительный расчет.  После этого предыдущие этапы корректируются, если необходимо. 

Организация защиты и проектирование щитов. Отдельная тема, глубокая и сложная.  Выбор оболочек, бренда, комплектующих и т. д. На этом этапе, возможно, также корректируется и уточняется проект.

Технология и техника монтажа. Что куда как идет, как разводится и подключается. Вот на этом этапе всплывают РК.  Можно выполнить проект без классических РК. Скажем так, не везде они нужны. 

И еще.  Считаю, что проектировать электрику по принципу "одна точка - один кабель" это  глупость. Для небольшого дома вполне достаточно 30-40 линий. Или чуть больше. Для квартиры 15-25. Это если без идиотизма фанатизма. Когда в небольшом двухэтажном доме кол-во линий под 70 и выше - это приличные деньги в огонь. Лучше их кому-нибудь подарить (или пропить), чем тратить на реализацию подобных "проектов".  ИМХО.

PS План не понятен. Мебель и геометрия не нужны.  Рядом с цифрами лучше подписать помещения и их примерную площадь. Указать место установки ГРЩ. Дополнительно пояснить расположение основных потребителей. Где планируется стиралка? А посудомойка? Бойлер будет? Проточник? Где?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×