Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...

Рекомендованные сообщения

Victor
29.12.2017, в 15:23, dzianchuk сказал(а):

Розетки на чердаке? Линия 21.

С домом, в общих чертах,  все.

На чердаке вроде розетка не нужна, а вот розетку для титана кухни, самое то. Титан будет стоять в бойлерной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.

На Титан отдельную ветку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor
02.01.2018, в 00:40, X.O. сказал(а):

отдельную ветку.

Наверное глупый вопрос сейчас задам. Ветка от линии чем отличается? Или как?

Линия - это проводка(кабель) который отходит от щитка в сторону потребителя или РК?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor

Где граница раздела групп? УЗО является "границей"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
X.O.

Да. Отдельный автомат, отдельная линия, один потребитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon
02.01.2018, в 07:42, Victor сказал(а):

Где граница раздела групп? УЗО является "границей"?

либо узо либо автомат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor
02.01.2018, в 21:18, Patishon сказал(а):

либо автомат

Наверное как в случае с авт.выкл. на гараж, баню и т.д.? Ясно.

Попробовал накидать схему и получилось вот что, но пока чисто для того, чтобы определиться с числом модулей. Какие будут комментарии? То, что заземления нет на схеме, знаю. 


20180104_173553.thumb.jpg.483a8c70ed8ed63bdace98e4c79367f4.jpg.e54eda02112cd39cad2b60f42b6c1b69.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon

ты не осложняй людям (да и себе тоже жизнь))))) подпиши нумерацию автоматов и список что  и на сколько 

я пока в твоей теме чисто наблюдатель - такие дела с кандочка не делаются, а либо времени нет либо состояние не позволяет:D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor

@Patishon, умеешь же ты на путь истинный направить...

F1 - ввод 25А                                    F7 - холод. 10А                   F13 - роз.спален 10А                                    F19 - осв. спален, с/у 10А 

F2 - гараж 16А                                 F8 - МК 10А                         F14 - СМ 16А                                                 F20 - СВЧ, чайник, мясорубка 10А

F3 - эл.котёл 16А                             F9 - осв. тамбур 6А             F15 - роз. гостиной 10А                F21 - роз. прихожая, тамбур, терраса 10А

F4 - баня 10А                                   F10 - титан с/у 10А             F16 - дух.шкаф 16А                                       F22 - ЭМК 2А

F5 - гост.дом, улич.осв. 10А          F11 - слаботочка 6А           F17 - осв. кухни, гостиной, прихож 10А.     F23 - осв. подвал, чердак 6А

F6 - скважина 10А                          F12 - утюг, фен 10А            F18 - ПММ 16А                                               F24 - осв. крыльцо, терраса 6А

                                                                                                                                                                               F25 - осв. бойлерной 6А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×