Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
Victor

Подключение земельного участка (ИЖС) к лини электропередачи?

Рекомендованные сообщения

Victor
08.09.2017, в 17:35, Миша сказал(а):

Как сделано заземление? Как сделано подключение временного щита (ВЛ? каким сечением?)?

кабель L-15м по забору тот, что под рукой был, вроде ВВГ 7х2,5. щит дополнительно не заземлял.

image-0-02-05-ed76c76aaca233083bf59033581b3fb4c99a7b5b04a20cd435ebb1753142de29-V.thumb.jpg.db1664bb162de98e9875bc6392036528.jpg.3cc96b2a8fcd87794f8db5366e3d0c83.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша

Чего-то я забыл про твой вопрос...

05.09.2017, в 12:56, Victor сказал(а):

на участке от вводного щитка подключил щит временного подключения, завел 380 В. нужно ли в этом щитке, ноль и заземление соединить перемычкой для повторного заземления нулевого провода?

Перемычкой соединять раздельные N и PE во временном щите не надо.

А надо поставить тебе 1ф УЗО на 30мА + автомат 16А на 1ф нагрузку для ручного инструмента и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Victor

@Миша, доброго дня! Хорошо, как приеду с вахты, сразу сделаю как рекомендуешь, к тому же мне подогнали новенький УЗО на 16А...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×